如題
機房冷氣壞了,報修後 廠商告知需要1.2周時間
這幾天都還是蠻熱的,怕撐不了幾天
機房大小約2~3坪,目前先買了一台工業電扇往內吹
房東建議我們可以再買一台工業電扇或是循環電扇
爬文發現電風扇吹機房也是有學問在裡面..像是混風、熱帶不出機房等等
想請教下若再買一台電風扇,循環電扇會比較好嗎? 再一台的話往哪個方向吹比較好呢?
這是目前機房的是意圖 紅色箭頭是伺服器的出風口 那邊溫度還是挺高的,門有開著
求各位大大幫忙提供些意見~感激不盡 m( _ _ )m!
往內吹是錯的吧!!!
我曾經遇過周末跳電,冷氣被關機了
到了幾個小時知道有警報到現場已經環境溫度差不多38度
機房就像大烤箱,一些機器也跳電
更何況Server內的核心溫度,打開機房冷氣都覺得太慢
當下趕快把機房門打開
找到一個大電扇就擺在機房門口,把風扇頭向外帶出熱量
也把機房外的空調打開
後來就慢慢降溫下來了,溫度降回約20度
才把其他機器一台一台開機
你的做法應該要改為伺服器出風口附近擺循環扇
平常把風流往門口帶
備用大風扇才是在出問題時緊急搬出來把風往門口送出
如果有預算大約1萬元左右.
可以購買移動式空調(使用壓縮機製冷8000BTU以上.電源AC110V)來緊急架設降溫.
在軍隊服役時是通信機房.當時空調故障緊急應變計畫就有使用移動式空調來降低機房溫度.
請參考.
其實要看情況。你最好在不同的時段用不同的吹法吹大概1-2小時,記錄下當時的溫度變化,才能找出比較好的方法。我的機房外面有大樓冷氣,機房冷氣故障的時候從外往內吹,效果比較好。
其實最好的方式是,帶冷抽熱。
如果有2個不同方向的口(門、窗...)
依 bong 所說的環境來說。從門口將冷氣抽進來。如機房內有窗戶或是可用的出風口。
則最好再一台從那將熱氣抽走這樣是最好的
把撐不了幾天這件事報告老闆,看老闆覺得資料重不重要?
畢竟你坪數小,換台新的冷氣也花不了多少錢(三萬?四萬?)
且換新的應該不用一兩周。若預算OK,建議機房要安置兩台冷氣。
同時掛點機率小。