使用電源供應器來供應設備電力的接線問題

  • 分享至 

  • xImage

我是用"明緯變壓器 LRS 35"來幫設備供電,因為老師是說如果要給多個設備供電的話,接地線都要接在一起,請問有人知道是甚麼意思嗎?

是要這樣接嗎?
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20221031/20146916Dc1XKMTZ5g.png

更新
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20221031/20146916p3Y3QAUmDF.png
繼電器

看更多先前的討論...收起先前的討論...
shiaobin iT邦新手 4 級 ‧ 2022-10-31 20:54:49 檢舉
在下方回答了。
大哥,您真的了解繼電器在幹嘛嘛?
NO = 常開 NC = 常關 COM = 共地
VCC = 控制電流 in
GND= 共地
IN = 控制訊號
https://tutorials.webduino.io/zh-tw/docs/basic/component/relay.html
網路有很多教學建議樓主多找找
還有正常繼電器都是控制火線,誰讓你控制地線的,沒先K書 ?
franx0722 iT邦新手 2 級 ‧ 2022-11-01 13:44:35 檢舉
好奇為何你要把設備接地跟V-接再一起? 如果這個不是在電控箱內的環境沒接其實沒甚麼關係. LRS 35的接地本來就是拉去接接地銅排, 然後接地銅排在拉去接電控箱門. 堅持要接的話有個更敷衍的方式就是拉條線 裸銅貼地就行了.
franx0722 iT邦新手 2 級 ‧ 2022-11-01 13:51:06 檢舉
另一個點是... 看你都接常閉, 那就是說還沒開始控制前你的燈跟風扇就開始運作了. 這是你要的控制方式?
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

1 個回答

0
shiaobin
iT邦新手 4 級 ‧ 2022-10-31 21:05:53
最佳解答

接地是電路內部的一個「電位參考點」。從這參考點,可以測量其它電位。
資料來源:接地 - 維基百科,自由的百科全書

在電路裡面,所有元件的接地都要接在一起,這樣每個元件的電位差才會有相同基準點。

你的電路可能有好幾個續電器。這些續電器的 GND 都要一起接到 Arduino 的 GND 。

看更多先前的回應...收起先前的回應...
sc05201 iT邦新手 5 級 ‧ 2022-10-31 22:56:39 檢舉

我使用的繼電器有更新在上面,我是使用Arduino控制,繼電器除了接GPIO腳位那邊(VCC,GND,IN),另一邊就只有NO COM NC這三種我沒看到GND
我接繼電器的方式是參考這個
https://crazymaker.com.tw/arduino-how-to-use-relay/

shiaobin iT邦新手 4 級 ‧ 2022-11-01 00:31:29 檢舉

我說的就是接 GPIO 那邊,VCC GND IN 那邊的 GND。

VCC GND IN 的 GND 要跟 Arduino 共地
PSU 的DC 過來只有正負極,沒有地,PSU的地是要給 AC 電源用的,他是外接地線,但不是接 N線,要搞清楚,接錯會燒掉一些東西

shiaobin iT邦新手 4 級 ‧ 2022-11-01 18:30:02 檢舉

謝謝指正,的確是要接 Arduino 的 GND 才對。

sc05201 iT邦新手 5 級 ‧ 2022-11-06 21:52:15 檢舉

感謝shiaobin,窮嘶發發發還有franx0722的建議,我大概點想法了

我要發表回答

立即登入回答