iT邦幫忙

0

關於POE供電接非POE設備

  • 分享至 

  • xImage

因目前有位置要新增電腦,但是當初並沒有拉線至現場,只有當時廠商安裝監視器的POE HUB,
我看了一下該設備是沒有掛廠牌的,所以我挺擔心他的品質,不敢直接接主機,上網查了一下好像大多都是利用4578走供電(模式B),
那我是否可以透過不使用4578來避免POE HUB可能沒有802.3AT/AF或未來故障的時候,不會沖壞我的設備,
或著前端加一台HUB防衝,更甚至去買一個網路與電源分接的小東西來做處理?

正常廠商要壓POE成本的模式下,應該會是走模式B比較節省成本?
那假如今天運氣很差真的是走模式A的話,又是持續供電無規範的,就只能買個分接小東西了?

看更多先前的討論...收起先前的討論...
你好:
理論上直接接上應該是沒問題的,我是cisco POE後面接了2台pc、2台NB、
1台poe ap使用兩年目前沒問題
了解,我最擔心的莫過於你的設備是CISCO 我的是無牌哈哈
但是千萬不能用測線器去接POE HUB,測線器會燒掉的= ="
我以前欸小拿去測試過電話 燒掉指示燈過 ...
還不是總機的電 只是一般市話的電
48V下去大概直接全熄了 ...
使用POE分離器後再使用?
by2048 iT邦高手 1 級 ‧ 2022-11-16 08:50:15 檢舉
有品牌的POE交換器都能透過界面選擇是否通電
如果POE HUB沒插電源線的話,那電源就別處,只能用分離器去除POE後再測試
目前也是在想可能直接用分離器,不過我研究一下他好像也是單純的分開4578
甚至都沒提到支援模式A或B,趁這次補了一下POE相關知識,受方無法調整A或B,但是感覺都是以模式B的方式下去使用
喔對欸 我忘記看他是電源供電還是一樣POE供電,看樣子我得直接帶個電表測試看看了
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

1 個回答

0
IT 癡
iT邦高手 1 級 ‧ 2022-11-18 16:07:53
最佳解答

你設備本身是否自帶電、不靠 PoE,如果是,何必擔心 Switch 供不供電問題?
你還要想的,那部如果是走監控,監控是否跟一般網路在同網段,如果不是,你把設備接到上面,請問設備如何上網?

主要是擔心48V下去會沖壞我的設備,畢竟進去電供會再轉換,但是直接接主機板,應該是沒有48V的輸入,一旦從網路孔輸入48V,我怕主機板會直接被衝壞,

網段應該是沒問題,當初這裡沒有網管,所以基本上不會另外再用個網段出來,但是確實我疏忽了這個可能性,非常感謝您的提醒 !

我要發表回答

立即登入回答