iT邦幫忙

0

小機房雙冷氣主機選擇

  • 分享至 

  • xImage

想要請教一下大大們有關冷氣安裝方式的問題。

公司的一間小會議室、一間機房
之前是採用禾聯H02-S2828A 5.2KW冷氣主機一對2
2013年安裝 近期壞了

找了幾家廠商來看
考量室外機主機空間、拉管難度
討論出的解決方案如下

一、小會議室採購新的1對1冷氣
二、機房採購一台新的1對1冷氣+把倉庫的冷氣室內機移入機房使用
加裝計時器,讓2台主機各開12小時
(倉庫的冷氣室外機是東元TECO MA40IH-ZR2/MS40IH-ZR2)

依據機房、小會議室的空間
採用哪一間廠商報價為佳?

https://i.imgur.com/oBvCQTB.png

https://i.imgur.com/pZxJBh9.png

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hHPgEYnqxUBFxNeCdaCf_13A56re59-T_mSFAkhvGDI/edit?usp=sharing

看更多先前的討論...收起先前的討論...
1.好奇 為什麼機房要用冷暖 , 不用冷專就好
2. 總覺得你挑的冷氣 都是家用型,不是商用型
oxox iT邦研究生 3 級 ‧ 2023-05-29 12:54:32 檢舉
我們機房兩台日立專冷6300w/hr斷電複歸型。交替運轉+溫度高自動呼叫另一台起來。
最近會加入第三台,這台就給他獨立運作+定時器(每天離峰時間休息)!操壞了不怕!

以前也是兩台交替,但一台壞了時整個機房熱,要人工來!(有溫度偵測&通知),現在是看燈號、APP狀態,輕鬆很多!
未來要改進冷熱風道,之前機器少不覺得須要,現在多了發熱高的新主機不能偷懶了。
spplkksyy iT邦新手 2 級 ‧ 2023-05-29 19:53:48 檢舉
會議室應該是有人用才開冷氣吧?
倉庫的話有恆溫需求?
不知道需求無法選擇喔! (說白了是懶得像AI一樣窮舉)
niniyo iT邦新手 5 級 ‧ 2023-05-30 12:58:00 檢舉
強烈建議機房不要裝變頻冷氣 !! 親身體驗易壞又不冷 !
ks1217 iT邦研究生 1 級 ‧ 2023-06-02 12:12:48 檢舉
公司辦公室如果有冰水主機, 建議拉一組風機到機房, 然後機房新購一台專冷氣,
設定上班時間由辦公室冰水主機制冷, 下班後由機房冷專制冷,
然後加裝一個溫度控制器, 在溫度高於多少時強制開機房冷專.(避免平日颱風假還要去公司切冷氣),
溫度控制器有很簡單的~ 一顆幾百元而已. 還可以設定高於幾度開~ 然後降到幾度後關(可設定區間), 避免開開關關損壞冷氣.
lion_inin iT邦新手 1 級 ‧ 2023-06-19 13:31:05 檢舉
同意樓上ks大,我司就是這樣。

大樓空調拉一組到機房,然後再多建一組分離式。

然後是大樓的只開上班時間,分離式是一直開著不停,不過溫度調整在26度才製冷,這樣平常有大樓將溫度壓到24時分離式就大概都休息。 若是有連假、大樓沒開空調時也沒關係,就靠分離式。
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
4
尼克
iT邦大師 1 級 ‧ 2023-05-29 11:16:00

冷氣要選有復歸功能,當市電瞬間停電,你的冷氣才會再度運轉,不然要去手動開啟。

lion_inin iT邦新手 1 級 ‧ 2023-06-19 13:32:41 檢舉

這很重要,真的!
尤其夏季用電有時候會不穩定,有瞬斷情形發生時,復歸功能幫助很大。

1
derek_lan
iT邦新手 2 級 ‧ 2023-05-30 10:43:25

在做規劃之前
就要先確定冷氣機必須要找有斷電後復電啟動功能的喔

0
by2048
iT邦高手 1 級 ‧ 2023-05-30 12:43:11

1.來電復歸(用電源控制開關機)
日立冷氣,格力冷氣

2.使用內建wifi機型預約開關機時間
LG支援WIFI機型

3.WiFi 紅外線萬用遙控器
只要機器放在冷氣可以接收的地方
不挑機型,能否一台搖控,控制兩台冷氣這需要測試

建議24小時後再輪替運轉,不然有一台只開白天,一台只開晚上,白天的這台壞的比較快
成本而言選格力,壞掉再換一台也不覺得貴
會議室裝舊的,機房裝新的才能選1,2,3去控制
機房裝舊機只能選3去控制

0
chuway
iT邦新手 2 級 ‧ 2023-06-02 09:48:26

除了停電復歸
兩台獨立1對1,最好也能分開供電迴路(一起跳電就不好)
不要用1對2,機房壓縮機需要全日運作,只有一台時會有維修緊迫問題
有預算可以引進自動監控控制
不然勤勞一點
一台設24度,一台22度(兩台溫度差2度以上),放一台溫度計
這樣子會低溫設定優先觸發,壓縮機啟動
高溫設定的只會送風,送風機故障很容易發現
每2-7天兩台機器設定互換(利用進機房換備份時間)
如果壓縮機故障,第二台會啟動(機房溫度會由22提高24度)
這時候就知道維修了

我要發表回答

立即登入回答