想要請教一下大大們有關冷氣安裝方式的問題。
公司的一間小會議室、一間機房
之前是採用禾聯H02-S2828A 5.2KW冷氣主機一對2
2013年安裝 近期壞了
找了幾家廠商來看
考量室外機主機空間、拉管難度
討論出的解決方案如下
一、小會議室採購新的1對1冷氣
二、機房採購一台新的1對1冷氣+把倉庫的冷氣室內機移入機房使用
加裝計時器,讓2台主機各開12小時
(倉庫的冷氣室外機是東元TECO MA40IH-ZR2/MS40IH-ZR2)
依據機房、小會議室的空間
採用哪一間廠商報價為佳?
https://i.imgur.com/oBvCQTB.png
https://i.imgur.com/pZxJBh9.png
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hHPgEYnqxUBFxNeCdaCf_13A56re59-T_mSFAkhvGDI/edit?usp=sharing
冷氣要選有復歸功能,當市電瞬間停電,你的冷氣才會再度運轉,不然要去手動開啟。
1.來電復歸(用電源控制開關機)
日立冷氣,格力冷氣
2.使用內建wifi機型預約開關機時間
LG支援WIFI機型
3.WiFi 紅外線萬用遙控器
只要機器放在冷氣可以接收的地方
不挑機型,能否一台搖控,控制兩台冷氣這需要測試
建議24小時後再輪替運轉,不然有一台只開白天,一台只開晚上,白天的這台壞的比較快
成本而言選格力,壞掉再換一台也不覺得貴
會議室裝舊的,機房裝新的才能選1,2,3去控制
機房裝舊機只能選3去控制
除了停電復歸
兩台獨立1對1,最好也能分開供電迴路(一起跳電就不好)
不要用1對2,機房壓縮機需要全日運作,只有一台時會有維修緊迫問題
有預算可以引進自動監控控制
不然勤勞一點
一台設24度,一台22度(兩台溫度差2度以上),放一台溫度計
這樣子會低溫設定優先觸發,壓縮機啟動
高溫設定的只會送風,送風機故障很容易發現
每2-7天兩台機器設定互換(利用進機房換備份時間)
如果壓縮機故障,第二台會啟動(機房溫度會由22提高24度)
這時候就知道維修了