給大大分享小弟的建議 :D 1.單位目前還沒有筆電我打算帶我自己的W11家用版筆電去測交換器有沒有通,但因為資安問題我把自己筆電給還原設定或我把1樓的電腦...
如果可以 我會建議你直接用你B1資訊房的那台Core Switch 去Ping 1F兩台Switch 看會不會通 如果會通,再去ping 1F設備會不會通...
如果從一樓 沒辦法ping 到其他樓層 但在其他樓層可以互相ping到 那就是一樓脫鉤了 .... 就從一樓源頭去查會快一點 可能有問題原因... 1. 路...
如果是要增加判斷 就要加 setlocal enabledelayedexpansion 如果是批次檔執行 %d 要改成 %%d setlocal en...
大致上看起來是對 可能括號吧 可以試試看這樣 ping 172.16.4.183 -n 1 >nul && ( echo 172....
感謝各位大老幫忙 我測試完結果.... 是...B150-PLUS D3 原本不知支援7代CPU 後來有出一版 2202 我把BIOS 裝 2202就出現了...
可以簡單先看一下 1. 是否有DHCP分配到內部IP 2. 看Gateway 是不是有錯 避免導致去回不同路 3. Trunk 或 Routing有沒有錯