一般來說電腦機房為了資訊設備的穩定度,都會開空調來降低溫度,
使資訊設備不會因為熱當而停機,因為之前沒有管理過電腦機房,
之前有上網去查過一些資料,但好像都沒有一個標準值,
大都介於20~24(溫度)之間,濕度這方面的資訊很少,好像不是很注重濕度的影響,
所以~不太清楚究竟電腦機房溫/濕度的標準為何....
以下是我的疑問:
1.電腦機房應保持多少的溫/濕度?
2.一般溫度最高臨界值?(以一台1U或直立式主機來衡量,我們有1U*2、直立式*6)
3.濕度有何影響?上/下限標準值?
4.溫/濕度標準有何準則、依據、作業規定嗎?
PS:公司電腦機房和資訊部辦公室是在同一間,大約12坪左右大小,
空調是一般分離式冷氣,下列是空調設備的資料,
冷房能力 : 6300 Kcal/h 7.1Kw 、25200 Btu/h
COP值(W/W):2.73
EER值(Kcal/hrw):2.35
這樣的空調夠力嗎?
1.電腦機房應保持多少的溫/濕度?
溫度範圍 : 22 +/- 1度
濕度範圍 : 50 +/- 5%
2.一般溫度最高臨界值?(以一台1U或直立式主機來衡量,我們有1U*2、直立式*6)
機房溫度的最高臨界值可以設到40度, 一般是以30度為上限溫度.
3.濕度有何影響?上/下限標準值?
溼度過高容易造成電子零件的腐蝕與接觸不良, 會造成電子產品的故障.
溼度過低則容易產生靜電, 亦會造成電子產品故障
一般濕度上下限為 70% ~ 30%
4.溫/濕度標準有何準則、依據、作業規定嗎?
這個真的要查資料, 不過我手邊目前沒有相關的文件.
如果是用一般家用的分離式冷氣, 請將出風口對在機櫃前端的下方.
25200 BTU/Hr 約等於 7.4KW, 如果擺放位置對的話, 對那八台機器應該是足夠的.
的確溼度的部分是必較難以定義的,以台灣地區來說平均濕度都在70%,和大陸型氣候的低於40%相差很多。所以這部份要考慮的因素會影響空調的設定,比如說一般認為基防濕度越低越好其實是有問題的,如果在一個平均溼度70%的地區設定空間施度為40%,造成的影響有兩個:
好像普通的空調冷氣沒辦法去調節濕度耶!怎麼辦?
Jease,
你家的公司電腦機房和資訊部辦公室是在同一間,人員也在裡面嗎? 如果是就建議你不要太介意濕度的問題,因為人員進進出出是很難控制溼度的,而且空調持續的運轉,空間的溼度不會太高啦?
空調持續的運轉, 濕度是會降低的.
買到濕度會升高的空調, 不是壞了, 就是賺到了.
TO Vincent118:
對呀~我就是在裡面,通常user有問題我才會離開(倒水、上廁所不算)辦公室!
一般我們機房的濕度大約在28~50%之間(開空調之後...)
TO Tecksin:
所以一般的空調沒有濕度的調整,只要空調持續運轉,自然就會降低濕度,對吧!
那如果想要把濕度提高的話,就把溫度提高就可以了嗎?
溫度還要考慮一件事情
機房內的平均溫度通常都會高於機櫃或伺服器附近的溫度
最好是將溫度計放到機櫃裡面或伺服器後面,量出來的溫度才會比較適當
先前遇過國高機房的人,他們以前站在機櫃後面不會覺得很熱,但是機器時不時會當
後來發現機殼裡面的廢熱,都沒有排出來...後來直接在機櫃後面加上強力風扇,把溫度抽出來,站在機櫃後方溫度有點高,但實際上機櫃內部的溫度還好..
穩定性也提高不少
我是將溫/濕度計放在機櫃前面,這樣應該OK吧~
還是要放在後面會比較準啊?
國高的機房擺設根本就是個錯誤示範................
請準備兩個溫度計
一個放前面, 一個放後面
前面的量進風溫度, 後面的量出風溫度..
"國高機房"是那一間公司的機房啊?(高工局嗎!)
目前我只放一個溫/濕度計在機櫃前測量...
國高機房 => 國家高速網路與計算中心的機房
doz提到:
先前遇過國高機房的人,他們以前站在機櫃後面不會覺得很熱,但是機器時不時會當
後來發現機殼裡面的廢熱,都沒有排出來...後來直接在機櫃後面加上強力風扇,把溫度抽出來,站在機櫃後方溫度有點高,但實際上機櫃內部的溫度還好..
穩定性也提高不少
放風扇也得放對地方,鵝在某IDC看過不知哪個天兵放的機器,可能是為了散熱搞成open rack還放1U空1U,甚至在機器後方放工業用風扇往機器內部吹----這麼做根本是把廢熱吹回機器內,再說搞成open rack只會讓機器更吃不到冷氣而已,其實一開始買2U的機器散熱會好搞多了....
我們機房濕度比較不在意,比較注意的是溫度,平常都保持在18~22度,通常如果很多switch堆疊在一起,雖然機房量測到18度,但是堆疊的switch通常都會高個5~6度,所以我們都會讓機房溫度放低一點
機房管理真是一門學問,除了要控制溫度外,最好要有環控通報系統。環控做好主機大爺才能安心的工作...