電腦機房應保持多少的溫/濕度?

jease 2008-05-19 11:14:1184959 瀏覽
  • 分享至 

  • xImage

一般來說電腦機房為了資訊設備的穩定度,都會開空調來降低溫度,
使資訊設備不會因為熱當而停機,因為之前沒有管理過電腦機房,
之前有上網去查過一些資料,但好像都沒有一個標準值,
大都介於20~24(溫度)之間,濕度這方面的資訊很少,好像不是很注重濕度的影響,
所以~不太清楚究竟電腦機房溫/濕度的標準為何....

以下是我的疑問:
1.電腦機房應保持多少的溫/濕度?
2.一般溫度最高臨界值?(以一台1U或直立式主機來衡量,我們有1U*2、直立式*6)
3.濕度有何影響?上/下限標準值?
4.溫/濕度標準有何準則、依據、作業規定嗎?

PS:公司電腦機房和資訊部辦公室是在同一間,大約12坪左右大小,
空調是一般分離式冷氣,下列是空調設備的資料,
冷房能力 : 6300 Kcal/h 7.1Kw 、25200 Btu/h
COP值(W/W):2.73
EER值(Kcal/hrw):2.35
這樣的空調夠力嗎?

看更多先前的討論...收起先前的討論...
鐵殼心 iT邦高手 1 級 ‧ 2008-05-19 17:11:29 檢舉
待在UPS界四五年, 後面兩年的時間都在做機房的規劃, 才知道台灣有很多似是而非的想法與做法.

學的愈多, 才知道自己懂得真少.
funkent iT邦高手 1 級 ‧ 2008-05-19 20:27:16 檢舉
我們機房都沒有管溼度,溫度都在18~22之間
jease iT邦研究生 1 級 ‧ 2008-05-19 23:20:22 檢舉
好像大都電腦機房不會重視濕度的變化....
鐵殼心 iT邦高手 1 級 ‧ 2008-05-19 23:52:19 檢舉
習慣就好
只是台灣枉費有電腦王國的美稱
可是對機房管理 還真的像是在幼稚園的小朋友一樣

隨性做事
skite iT邦大師 5 級 ‧ 2008-05-19 23:55:45 檢舉
只能說做電腦和管電腦是不一樣的嘍
jease iT邦研究生 1 級 ‧ 2008-05-20 10:45:09 檢舉
之前我是對電腦有興趣,但只有短短2年半是在電腦公司服務,
後來也沒從事相關的行業,更沒學過機房管理,
現在要管電腦了,所以想知道相關的資料,
公司對這方面也不是說很注重,應該講說之前沒有專職的人員,
所以完全沒有前例可循,只能自己慢慢建立起來~
鐵殼心 iT邦高手 1 級 ‧ 2008-05-20 11:56:07 檢舉
To Jease
沒有關係..每ㄧ間機房的管理都不ㄧ樣, 不過大原則是伺服器裡面的資料要顧好. 沒有東西是比伺服器裡面的資料更重要的.
只要在機房出問題的時候, 資料沒有毀損, 可以在最短時間讓大家恢復正常作業, 就是一個好的機房管理者了.
jease iT邦研究生 1 級 ‧ 2008-05-20 14:20:14 檢舉
TO Tecksin:
呵呵~多謝鼓勵!我會認真學的...^^
davistai iT邦大師 1 級 ‧ 2008-05-23 18:42:34 檢舉
真不錯,多一點人問問題,就多獲得一些知識^^
獲得一定數量推的發問,應該也要給點數才對^^
cathy6270 iT邦新手 5 級 ‧ 2012-09-14 11:07:39 檢舉
我們公司,英明的營管處經理為了省電,下令..機房冷氣關機不開24小時
下場是,買了一年多的D-LINK集線器,三台陸續壞掉PORT或不穩定
有沒有其它不良影響不得而知,我也不再研究..
因為太英明,我已經自請離去~今天是最後一天了~~~
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
55
鐵殼心
iT邦高手 1 級 ‧ 2008-05-19 12:20:17
最佳解答

1.電腦機房應保持多少的溫/濕度?
溫度範圍 : 22 +/- 1度
濕度範圍 : 50 +/- 5%

2.一般溫度最高臨界值?(以一台1U或直立式主機來衡量,我們有1U*2、直立式*6)
機房溫度的最高臨界值可以設到40度, 一般是以30度為上限溫度.

3.濕度有何影響?上/下限標準值?
溼度過高容易造成電子零件的腐蝕與接觸不良, 會造成電子產品的故障.
溼度過低則容易產生靜電, 亦會造成電子產品故障
一般濕度上下限為 70% ~ 30%

4.溫/濕度標準有何準則、依據、作業規定嗎?
這個真的要查資料, 不過我手邊目前沒有相關的文件.

如果是用一般家用的分離式冷氣, 請將出風口對在機櫃前端的下方.
25200 BTU/Hr 約等於 7.4KW, 如果擺放位置對的話, 對那八台機器應該是足夠的.

jease iT邦研究生 1 級 ‧ 2008-05-19 16:06:50 檢舉

1.、2.比較沒問題

3.原來濕度對資訊設備有這麼大的影響喔~
我們公司的濕度大約在68~28之間,蠻接近上下限的

4.了解~我也找看看...

出風口約離機器5公尺左右(好像有點遠...)

47
vincent118
iT邦高手 5 級 ‧ 2008-05-19 12:04:33

的確溼度的部分是必較難以定義的,以台灣地區來說平均濕度都在70%,和大陸型氣候的低於40%相差很多。所以這部份要考慮的因素會影響空調的設定,比如說一般認為基防濕度越低越好其實是有問題的,如果在一個平均溼度70%的地區設定空間施度為40%,造成的影響有兩個:

  1. 除非機房的氣密性良好(有人員在作業時不能關門,長時間有窒息的危險吧),否則空調會持續運作較長的時間。
  2. 萬一空調停機或是機器移出機房,可能會在機器表面或內部形成凝結水,對設備不好。(這就是有些設備停機維護,重新開機後故障的原因之ㄧ)
    所以通常會這樣處理,
    如果確定機房的空調可以永不停機,可以將濕度設定為45-50,但有設備臨時維修時盡量要求在機房進行,有設費移出機房時盡量要求2小時以後再開機。
    如果機房空調不是很好溼度的部份最好比機房外低個10%就好,(但是這部份又不好控制)。
    有時候空調的機種也會影響溼度的控制,要和空調師傅談談。
看更多先前的回應...收起先前的回應...
jease iT邦研究生 1 級 ‧ 2008-05-19 15:56:47 檢舉

好像普通的空調冷氣沒辦法去調節濕度耶!怎麼辦?

Jease,
你家的公司電腦機房和資訊部辦公室是在同一間,人員也在裡面嗎? 如果是就建議你不要太介意濕度的問題,因為人員進進出出是很難控制溼度的,而且空調持續的運轉,空間的溼度不會太高啦?

鐵殼心 iT邦高手 1 級 ‧ 2008-05-19 19:29:24 檢舉

空調持續的運轉, 濕度是會降低的.
買到濕度會升高的空調, 不是壞了, 就是賺到了.

jease iT邦研究生 1 級 ‧ 2008-05-19 23:25:20 檢舉

TO Vincent118:
對呀~我就是在裡面,通常user有問題我才會離開(倒水、上廁所不算)辦公室!
一般我們機房的濕度大約在28~50%之間(開空調之後...)

jease iT邦研究生 1 級 ‧ 2008-05-19 23:27:50 檢舉

TO Tecksin:
所以一般的空調沒有濕度的調整,只要空調持續運轉,自然就會降低濕度,對吧!
那如果想要把濕度提高的話,就把溫度提高就可以了嗎?

鐵殼心 iT邦高手 1 級 ‧ 2008-05-19 23:33:45 檢舉

溫度提高的話 請小心伺服器 "中暑"
要保持濕度有個簡單的方法, 機房裡面四個角落擺杯水就可以了, 但是要小心不要打翻...

Jease,你要多喝水喔,你一直在很乾燥的環境裡呢?

jease iT邦研究生 1 級 ‧ 2008-05-21 08:47:52 檢舉

呵呵~多謝關心!我一天少說會喝1000c.c.以上的水...

36
lukechang
iT邦研究生 1 級 ‧ 2008-05-19 12:21:02

機房內的溫度以20~25℃宜,濕度以45~65%宜。

34
stevenpeng
iT邦新手 4 級 ‧ 2008-05-19 16:35:11

溫度22最優
濕度50上下5%

34
doz
iT邦好手 8 級 ‧ 2008-05-19 16:58:16

溫度還要考慮一件事情

機房內的平均溫度通常都會高於機櫃或伺服器附近的溫度
最好是將溫度計放到機櫃裡面或伺服器後面,量出來的溫度才會比較適當

先前遇過國高機房的人,他們以前站在機櫃後面不會覺得很熱,但是機器時不時會當
後來發現機殼裡面的廢熱,都沒有排出來...後來直接在機櫃後面加上強力風扇,把溫度抽出來,站在機櫃後方溫度有點高,但實際上機櫃內部的溫度還好..
穩定性也提高不少

看更多先前的回應...收起先前的回應...
jease iT邦研究生 1 級 ‧ 2008-05-19 17:04:53 檢舉

我是將溫/濕度計放在機櫃前面,這樣應該OK吧~
還是要放在後面會比較準啊?

鐵殼心 iT邦高手 1 級 ‧ 2008-05-19 17:13:27 檢舉

國高的機房擺設根本就是個錯誤示範................

鐵殼心 iT邦高手 1 級 ‧ 2008-05-19 22:43:18 檢舉

請準備兩個溫度計
一個放前面, 一個放後面
前面的量進風溫度, 後面的量出風溫度..

jease iT邦研究生 1 級 ‧ 2008-05-19 23:35:26 檢舉

"國高機房"是那一間公司的機房啊?(高工局嗎!)

目前我只放一個溫/濕度計在機櫃前測量...

鐵殼心 iT邦高手 1 級 ‧ 2008-05-20 00:07:19 檢舉

國高機房 => 國家高速網路與計算中心的機房

cmwang iT邦大師 1 級 ‧ 2012-09-14 12:44:00 檢舉

doz提到:
先前遇過國高機房的人,他們以前站在機櫃後面不會覺得很熱,但是機器時不時會當
後來發現機殼裡面的廢熱,都沒有排出來...後來直接在機櫃後面加上強力風扇,把溫度抽出來,站在機櫃後方溫度有點高,但實際上機櫃內部的溫度還好..
穩定性也提高不少

放風扇也得放對地方,鵝在某IDC看過不知哪個天兵放的機器,可能是為了散熱搞成open rack還放1U空1U,甚至在機器後方放工業用風扇往機器內部吹----這麼做根本是把廢熱吹回機器內,再說搞成open rack只會讓機器更吃不到冷氣而已,其實一開始買2U的機器散熱會好搞多了OrzOrz....

28
funkent
iT邦高手 1 級 ‧ 2008-05-19 21:05:35

我們機房濕度比較不在意,比較注意的是溫度,平常都保持在18~22度,通常如果很多switch堆疊在一起,雖然機房量測到18度,但是堆疊的switch通常都會高個5~6度,所以我們都會讓機房溫度放低一點

看更多先前的回應...收起先前的回應...
jease iT邦研究生 1 級 ‧ 2008-05-19 23:29:24 檢舉

switch大約要維持多少的溫度才算安全值?

鐵殼心 iT邦高手 1 級 ‧ 2008-05-19 23:31:54 檢舉

溫度能多低給多低

jease iT邦研究生 1 級 ‧ 2008-05-19 23:38:13 檢舉

如果以省電、節能(要愛一下地球^^),又保證資訊設備可穩定運作前提下,
設定在幾度之間會是比較好?

鐵殼心 iT邦高手 1 級 ‧ 2008-05-20 00:08:43 檢舉

環境溫度 25度

24
jerry640
iT邦新手 1 級 ‧ 2008-05-20 15:54:25

機房管理真是一門學問,除了要控制溫度外,最好要有環控通報系統。環控做好主機大爺才能安心的工作...

鐵殼心 iT邦高手 1 級 ‧ 2008-05-20 16:21:47 檢舉

其實機房管理不只要管機器, 進進出出的門禁管制也是很重要的.
之前去interview的時候就被問過這類的問題, 還好這個題型有練過, 安全過關.
只是在其他項目被刷下來就是了.

PMP有時間還是要去考一張回來擺著的.

jease iT邦研究生 1 級 ‧ 2008-05-21 08:50:16 檢舉

我們沒有"環控通報系統"系統耶!如果要建置的話,大約要花多少錢、設備啊?

chenlidu iT邦新手 5 級 ‧ 2019-05-30 14:28:36 檢舉

遠程監測溫度計 | 過溫立即傳簡訊報知

即時監控 遠端監控 WIFI傳輸 雲端儲存 自動續傳 簡訊報警

https://chenlidu.gitbook.io/eirs/