HP MSA 2060 做 RAID 6 的時間

  • 分享至 

  • xImage

大家好,這幾年比較沒有碰「硬體」,所以不太清楚狀況,有一台 HP MSA 2060 上面應該是有七顆 12T 的硬碟,三天前執行做 RAID 6 ,今天同事去檢查狀況,進度 7% ,若是以三天 7% 的進度來純數學計算,到 70% 豈不是要一個月以後,剩下 30% 又要半個月,這樣的時間正常嗎?還是有什麼設定沒有啟用?如果這個樣子,有一天若是有一顆硬碟掛掉,換上新硬碟重建時,會不會又是一個半月呀?

謝謝!

(竟然一堆錯漏字,掩面)

看更多先前的討論...收起先前的討論...
cmwang iT邦大師 1 級 ‧ 2025-03-26 10:08:58 檢舉
機器是新的還是舊的,大部分RAID controller在BBU失效時會把write back cache關掉,這時寫入速度就只能用悲劇形容了,或許是這個原因....
canchang iT邦新手 2 級 ‧ 2025-03-26 13:35:36 檢舉
新機,準備要用了,所以在做 RAID 。
write back cache 關掉會影響建 RAID 的速度?
DennisLu iT邦好手 1 級 ‧ 2025-03-26 15:29:52 檢舉
那是Server配RAID卡使用的時候的效能考量點
BBU是RAID卡有電池的配件,通常BBU有效的時候才會開write back 。
write back 寫入資料會用到RAID的大快取,所以寫入效率會好很多。
沒配BBU 就沒有 write back ,沒write back 寫入就很差,純看硬碟寫入效率。
通常 Server 問,需要透漏你的硬碟規格SAS ?SATA? 轉速是 7.2k 10k 15k ?
沒BBU就要配15k 硬扛寫入效能。

HPE MSA 2060 這就沒玩過,看介紹就是混合儲存系統,SSD跟SAS碟混合使用。有疑慮問經銷商支援?
canchang iT邦新手 2 級 ‧ 2025-03-26 17:18:16 檢舉
只是個人好奇心使然,想知道一下這樣 build 的速度正不正常,所以 RAID 6 初始化也會跟 BBU 有關?
marcushsu iT邦新手 5 級 ‧ 2025-03-27 14:14:32 檢舉
BBU RAID卡是伺服器上的東西,是控制伺服器機箱本身裡的硬碟陣列用的,跟外部獨立儲存設備如MSA 2060沒關係。
個人猜想某顆硬碟空間大小跟其他的不太對,然後偏偏設定的時候把容量寫好寫滿 ...
我個人都習慣不管哪一個牌子,TB級都得預留 1GB 的彈性空間給萬一空間大小不太相同的硬碟要加入要重置的話才有辦法吃進去,當然別人習慣如何,我不知道,但個人的經驗不保留空間萬一死,你會跑到死
圖片
  熱門推薦
圖片
{{ item.channelVendor }} | {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

1 個回答

0
台碁資訊行
iT邦好手 1 級 ‧ 2025-03-29 22:09:57

有聽過Raid 2.0嗎?專門為了解決單顆硬碟容量越來越大造成的Create/Rebuild時間過久的問題
https://www.ithome.com.tw/tech/108163
HP MSA 2060?貌似不支援Raid 2.0?不同產品系列
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=a00105664zh_tw&docLocale=zh_TW
如果還在保固內?建議原廠支援/諮詢
但即使不支援Raid 2.0!7顆12T Raid6 Create disk array三天三夜才7%?直覺是否Storage或硬碟有問題?