我想廠商的意思應該是是否需要ㄧ些備用的插座(不是接UPS的,是接市電的),我的經驗是會在牆上保留ㄧ些插座(110V 留2-3個 & 220V 留一個)。目的是為了萬一冷氣壞掉或維修可以臨時接ㄧ些電扇。還有有時需要用ㄧ些NB來做troubleshooting(例如網路的問題),可接市電,如果接production server 用的 UPS,雖然NB用電不大,但是為了避免電線亂繞影響走動,且機櫃的門又開開的,真的會影響做事,尤其在緊急的troubleshooting時,火氣會上來(這都是經驗)。以及等等其他意想不到的臨時需求。
是的,NEMA的標準插座規格是不太一樣的,大一點的UPS大約都是遵循NEMA規格
這考量到容許的電壓、電流等負載,因為UPS是機房電力的來源,所以負載會最大。
NEMA規格的插座
http://www.yung-li.com.tw/tw/products/nema.htm
NEMA(National Electrical Manufacturers Association)
http://www.nema.org/
幫補一下...^^|
UPS:只提供機房的網路設備、伺服器…等等重要設備使用,不是重要資訊設備就不要納入UPS供電範圍。不然停電後的歌舞秀會很好看。