iT邦幫忙

0

ups不斷電系統的規劃問題

  • 分享至 

  • xImage

目前的環境有四台伺服器(直立式)需ups,四台的power分別是530w,835w,650w,400w,目前只有一台飛瑞c-1500(1050W) on line,需再增增一台ups至少可供1600W,但有如下問題:

1.目前規劃C-1500只接835W(DB主機),其他AP+AP+DC接在一台UPS,這樣劃規好嗎?
2.APC和台達電推薦那一家?服務比較好,可設定自動關機能功?ON-LINE型的UPS,
目前使用的飛瑞UPS是沒出狀況,但是客服態度差,有問題找不到人問,對他們家有點感冒

3.日後UPS的保養,除了一個月或二個月的放電外,還需要做任何保養嗎?放電是要放多久?
有聽說一些廠商會做UPS遠端監控,監控電波...等,有需要做到這樣嗎?各位大大有誰用過可以分享經驗和知識?

yesongow iT邦大師 1 級 ‧ 2015-04-21 23:13:49 檢舉
1.目前規劃C-1500只接835W(DB主機),其他AP+AP+DC接在一台UPS,這樣劃規好嗎?

*****伺服器有接UPS就好!***

2.APC和台達電推薦那一家?服務比較好,可設定自動關機功能? ON-LINE型的UPS,

*****我推薦APC,因為設備好拆,電池模組好換****
*****自動關機的功能--->這是搭配UPS監控線及UPS專屬軟體,即可達到你的需求*****

目前使用的飛瑞UPS是沒出狀況,但是客服態度差
有問題找不到人問,對他們家有點感冒

*****嘿嘿嘿,你知道現在沒有飛瑞公司嗎?它已經被併購了,改名為伊頓*****
*****官方網站已經不銷售飛瑞原有的UPS型號及產品了,我猜,原本的工程師都裁員了吧!只有想賣伊頓UPS的業務,可以留下來****

3.日後UPS的保養,除了一個月或二個月的放電外,還需要做任何保養嗎?放電是要放多久?

*****擺放UPS的環境,請保持空氣通風,溫度在25~28度,以免電池液提早乾掉,或是電池高溫充電會老化*****
*****你可用UPS軟體去排程,每週一上午六點,放電一分鐘,如果電池老化,那周一上班時,就會聽到機房的嗶嗶聲音囉!*****

有聽說一些廠商會做UPS遠端監控,監控電波...等,有需要做到這樣嗎?各位大大有誰用過可以分享經驗和知識?

*****你說的應該是保全業吧?這樣才要監控保全系統的UPS,避免竊賊將市電中斷,造成保全系統失效吧?*****
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
14
鐵殼心
iT邦高手 1 級 ‧ 2010-09-24 22:16:56
最佳解答
  1. UPS不會去管後面接的是什麼樣的設備,只要市電斷電之後的供電時間足夠依序關閉伺服器的規劃都是好的規劃方式。(一台UPS要去關一台以上的伺服器,可以加裝USHA網路管理卡,可以透過網路去關伺服器。)

  2. 正常的UPS都有讓伺服器自動關機的功能,看賣UPS的廠商會不會設定而已。UPS還是買On-line設計的比較不會有問題,您原先使用的廠牌就很不錯了,有使用上的問題可以簡訊問我,我想我的功力不會比他們差到哪裡去。

  3. UPS一般是一季到半年要放電校正一次,通常是放電到剩30%的電池容量就可以了,但是要記得UPS放電測試的時候不要放到伺服器關機(特別是不正常關機,這點很重要!)。建議每兩年編一次更換電池的預算,鉛酸電池的壽命通常是二到三年,不要為了省換電池的費用把自己家的伺服器弄掛了就得不償失。

至於遠端監控的東西,基本上還是剛剛提到的USHA卡(不同廠商有不同的網路管理卡)在做的事情。兩台UPS,基本款就夠用了。

wenchan iT邦新手 5 級 ‧ 2010-09-27 09:06:33 檢舉

因電池已滿三年,問廠商是不是該換,但廠商說若沒出現問題是可以再繼續使用,唉,那到底換..還不是不換.,只要提到控制關機功能就要買一張USHA卡,但問過飛端關係廠商,只要安裝WINPOWER軟體和接RS-232加上內網是通的,就可以控制關機功能,實際測試是可以做到3台主機都自動關機,不管是問供應商或IT幫,沒有人使用這個方式,一張USHA卡也是要三千多不便宜,還是大家用的UPS都較大台只能用USHA卡來控制

鐵殼心 iT邦高手 1 級 ‧ 2010-09-27 18:12:05 檢舉

wenchan提到:
不管是問供應商或IT幫,沒有人使用這個方式

Winpower當然是可以做的, 前提是伺服器們都是Windows的環境.

鐵殼心 iT邦高手 1 級 ‧ 2010-09-27 18:13:15 檢舉

wenchan提到:
因電池已滿三年,問廠商是不是該換,但廠商說若沒出現問題是可以再繼續使用,唉,那到底換..還不是不換.

電池還是要換, 年初大樂透當機就是因為UPS的電池沒有換......

12
Jerry
iT邦好手 1 級 ‧ 2010-09-25 03:47:42

買 online的ups是對的,因為可以提供穩定的電壓,可以保護機器。
但是建議買大型一點的,以利於機房未來的新設備需求。且可以提供較長的電力。
至於遠端的連接設備就看你個人了。
若要看ups情況,飛瑞UPS只要接rs-232就好了,若要控制開關機的話就要買卡了。

不明 檢舉

你的每一篇 都很精采呢 , 我很喜歡 :)

誠心誠意給您 一個工具參考

若你願意了解 , 那你會得到一個 被證明是最卓越 的 致 富 工具 !

-> http://azyyeayzz.weebly.com/

10
luyunghung
iT邦新手 5 級 ‧ 2010-09-27 16:57:45

若只有四台主機,建議可購買APC的OnLine UPS四台,每台獨立使用USB分別連接Server,控制開關機,且此UPS也可以OnLine更換電池,只要定好更換電池的周期,就可以高枕無憂了!

我要發表回答