網路上查不斷電系統大概分:
離線式UPS的特點:
1)對市電的雜訊和突波衰減保護能力較差,市電未中斷或正常時,UPS對市電幾無處理而直接輸出至負載。
2)構造簡單、體積較小、成本較低、重量較輕。
3)需要轉換時間。
在線互動式(Line-Interactive):
在線互動式UPS的逆電器平時作為充電器,由旁路經變壓器輸出給負載。當市電中斷時逆變器會將電池轉為交流電輸出。
在線互動式的特點:
1)保護性介於在線式與離線式UPS之間,對市電雜訊,突波衰減保護能力較差。
2)需要轉換時間。
3)結構複雜,成本較高。
4)雙向性轉換器的設計,UPS電池回充時間較短。
請問如果希望UPS在接收到斷電訊息,能自動發訊息讓VMWARE ESX/ESXi SERVER關機,然後偵測到復電訊號後,能夠讓VMWARE ESX/ESXi SERVER自動開機,甚至於可MAIL通知,要做到這些功能軟硬體需要到什麼條件?
有廠商說安裝usha卡,但是一張卡只能裝一台UPS,一張卡能控制72個IP......那這張卡要如何發訊給SERVER開機?SERVER要支援網路喚醒?怎摩設定?
另外有推薦的品牌與型號?謝謝撥沉看這篇文章.
ESX 比較簡單, 搭配 APC 的 UPS, 透過 APC 附的 PowerShut Agent 軟體, 把它安裝在 Service Console 裡面, 就可以控制 (反正就把 ESX 當成 Redhat 5 Linux 來安裝就對了):
How-To shutdown VM and ESX with APC Network Shutdown
VMWare ESX APC UPS Integration
Guide: how to setup APC Powerchute Network Shutdown in VMware ESX 3
我都是直接把 APC UPS 的 USB Port 插上來, ESX 的 Service Consle 可以控制.
但要記得把 ESX Config 裡面的 "Allow virtual machines to start and stop automatically with the system" 打開, 而且 Shutdown Action 記得要改選成: Guest Shutdown, 才會啟動每個 VM 自己的關機程序; 不然他會把你的 VM 通通 Hard power down....那不就跟沒有 UPS 一樣?....
ESXi 就麻煩了, 因為他沒有 Service Console 可以裝軟體; 或許可以透過 vIMA 來模擬, 但是我沒有試過, 不知中間是否會有甚麼問題....
USHA卡有軟體,需要在每一台伺服器上安裝,軟體跑起來後,要告訴他USHA卡的IP
軟體裡可以設定
1.市電中斷關機 ON/OFF
2.電池低電位時關機 ON/OFF
3.市電恢復時停止關機
.......
總之,裡面很多選項可以設定
再來,是USHA卡的設定,這個部份只要利用USHA IP,使用Browser就可以進去看了
主機在市電恢復後自行啟動,這要從2個地方處理
1.主機的bios,設定Wakeup on lan
2.在USHA卡的設定裡,有一個選項是網路喚醒的功能,要輸入每一台的網卡的MAC
我之前有客戶也有做過測試,但是要注意有一些大廠的主機,如IBM,HP,DELL之類的
網路喚醒只針對其中一塊網卡有用(有的主機內建2塊網卡)
所以,要設定正確...自己也可以做網路喚醒的測試,以上如果不正確部份,希望大家互相指教
USHA問題,可以打電話問原廠,他們的技術人員說明的蠻詳細的。
問題是:
USHA 的 Agent 可以安裝在 ESX 的 Service Console 裡面嗎?
如果不能安裝的話, 那又有甚麼用呢?
小弟我剛剛打電話去問 飛瑞的USHA是由下面這一家廠商製造 有支援Redhat
http://www.ingrasys.com/?page=SENG_Series