公司現有一台 Dell r610的server,想要做升級:加ram、硬碟。由於之前都沒有碰過server等級電腦的經驗,有些地方不懂,特來請教各位先進大大,先感謝!!
目前server裝的ram是2G*2,可以再買2條4G的來插,變成2G*2+4G*2,共12G嗎 = =?
目前server裝的raid卡是PERC 6/I,已經插了2顆sas做raid-1,可以再買2顆sas或sata來另外在做一個raid-1嗎? 也就是說,raid卡上有A B C D四顆硬碟,A跟B做raid-1,C跟D做raid-1,讓server看起來有2顆硬碟,這樣可以嗎 = =?
目前看的硬碟是DELL 1TB SAS 7200 RPM ,看他規格有寫"near line"字樣,google了一下,看起來nearline好像適合拿來存放資料,我想問的是。。。拿來當系統碟可以嗎,會有啥缺點?
感謝感謝
記憶體部份請參閱: http://support.dell.com/support/edocs/systems/per610/en/HOM/html/install.htm#wp1469612
雖然有12個插槽, 但是是六個插槽一組支援一個CPU, 所以要全插滿, 要有兩個CPU才行.
還有要注意的是不能混插Registered DIMM與Unbuffered DIMM.
插法文件中有說明, 推測版大的R610應該只有一個CPU, 所以基本上現在應該是已把2GB插在其中一組的1, 2兩個槽, 請您把4GB插在的同一組4, 5槽中. 如果, 是兩組各有一支2GB插在1槽, 就把4GB每組插一支, 插在4槽. 因為R610是三通道的記憶體架構, 同一組通道只能插同規格的記憶體.
可否建立兩組RAID 1, 變成在作業系統中可以看到兩顆硬碟, Yes! you can. 請參閱這份文件: http://support.dell.com/support/edocs/storage/RAID/PERC6/ct/PDF/ct_ug.pdf
您可以建兩個虛擬硬碟(VD), 每個VD均為RAID 1, 並選擇要加入該VD的實體硬碟編號. 惟一要注意的是, 不能SAS、SATA混插.
Nearline的意思是便宜但還可用度不錯....建RAID 1、5、10、5+1都用Nearline硬碟, 為何不用On-line硬碟? 因為成本考慮, On-line真的貴很多, 就我所知, 可以有3~5倍價差. 因為您已使用RAID 1, 雖然是Nearline, 但同時同一RAID中有兩顆硬碟出狀況的機會真的很少, 所以放心大膽的用下去. 缺點?? 應該只有一個, 你不知道它什麼時候會壞...
感謝simon581923大這摸詳細的解說,非常受用!!
關於第2點大大最後提到"不能SAS、SATA混插",還有點不懂,如果我想要做成以下這樣:
一張raid卡 = (SAS*1 + SAS*1 =raid_1) + (SATA*1 + SATA*1 =raid_1)
這樣可以嗎?!
再次感謝!!
weisu1027提到:
- 目前server裝的ram是2G*2,可以再買2條4G的來插,變成2G*2+4G*2,共12G嗎 = =?
一般來說,你要確定的有主機板支援到多大,可否混插或插法如何
例如說:ibm的server主機上的蓋子上,會有寫著
當你的記憶有4條時,插法順序為何~
若你的R610只有單顆CPU,就插有記憶體那邊。記得買有ECC的DDR3,多找幾家SI報價...
http://shop.transcend.com.tw/product/product_memory.asp?action=bbclass&modelid=DEL00835
可以。
其實看你的用途... 就比較慢啊。當檔案伺服器夠了(一般不會裝應用程式),資料庫與郵件伺服器要看你的瓶頸是不是卡在磁碟存取。
若不買原廠,到時叫修記得拆掉。若買原廠,記得保固條件與後續維護合約要問清楚...
1.可以!記得採購記憶體時要買Registered DRAM才能跟現有的相容。
2.可以!記得也是要採購跟原來硬碟規格相同的SAS or SATA硬碟。
3.當然可以!差議只是在於效能與穩定性,既然你已經建立RAID1保護了,穩定性就不是問題了,只差在效能上了。
Just curious, how to ensure once something happen in the hardware & firmware not from Dell Original items (in R610), does Dell service engineer help you troubleshooting the rest of non-Dell items/parts in R610 hardware ?
As I know, based on Dell Service Tag #, your existing hardware inventory (purchased) already in Dell CRM system. Dell Engineers only help replace the damaged items supplied by Dell. The rest of items in the existing Inventory list of hardware will not be taken by Dell for any responsibility. You have to take your own risk to test the rest of items are not from Dell Original parts and integration testing & replacement.
Near Line 的意思其實就是一種折衷方案。
這類硬碟採用 SATA 的容量和轉速,但配置 SAS or FC 的介面,適用於需要大量存放空間但比較不 focus 在效能的 solution。