各位前輩好

機房有有一台2K UPS
它總共接了一台600W SERVER *1
350W SCSI *2
380W PC *2
一台共通LCD *1

因為UPS不夠長,用一條延長線接到插座

但插座都會黑黑的,有時會跳電,插座會熔掉,不知是UPS瓦數太多還是插座品質太差所造成的

想請各位前輩推薦一下

因為機房內還有一台3K的,他不會有此情況,他是直接到插座

請各位前輩解惑一下,因為感覺超危險的!想快點解決這個問題

鐵殼心 iT邦高手 1 級 ‧ 2012-01-05 17:44:35 檢舉
如果這台 2K UPS的輸入是從延長線接到牆壁上的插座的話, 請趕快更改迴路, 以避免把公司燒了.
1. 2KVA UPS的輸入需求是 120V, 20A 的迴路, 一般牆壁上插座迴路是 120V, 15A的迴路. 長期使用下來會造成牆壁上的迴路過載, 插座會變成黑黑的, 再來就會電線走火了
2. 如果延長線的品質不是很好, 只能負載到 12A. 延長線會先掛掉(有可能燒起來, 2001年燒了四十三小時的汐止東帝士大樓, 起火原因據傳就是延長線燒起來了)
3. 120V, 20A的插頭是一直一橫再加個接地線, 有些施工廠商會很貼心的把那個橫的插頭用暴力彎成可以插在120V, 15A的插座上面. 讓你省下改迴路的費用. 遇到這種廠商, 請趕快更換.
4. 2KVA UPS應該使用超過三年以上, 請聯繫UPS廠商更換電池.
pqr0007 iT邦研究生 1 級 ‧ 2012-04-19 20:24:49 檢舉
我也不太清處!...最近, cell phone 的插頭壞了,本來一邊插上座充, 另一邊插上插頭就可充電...但是, 新買的插頭, 多了一條延長線, 一邊可接usb, 另一邊可接座充, 再另外加上插座的插頭, 多 charge (NTD390)!!...
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
24
James
iT邦大師 6 級 ‧ 2012-01-03 08:12:59
最佳解答

雖然有些延長線號稱支援到15A,但是長期使用一般插座最好不要超過10A,換算成瓦數110V為110瓦。
650W、350W、380W這些是電源供應器支援的最大瓦數,不代表設備實際使用的電量。
以2台PC、1台SERVER、2台儲存設備、1台LCD MONITER,這些設備同時運作的話應該是11~15A之間,
所以不會一接上馬上就跳電,但是長時間使用插座的接觸點就會因為氧化而造成電阻變高,電阻變高熱度更高氧化也更嚴重,惡性循化下最後就會燒掉。

12
cheng
iT邦好手 1 級 ‧ 2012-01-03 08:11:44

基本上應該是插座品質不好,之前我家裡裝了一台電暖爐後插座也是黑黑的,事後自己去買一個好一點插座換過後就沒有這樣狀況,另外你要注意2K UPS 效能使用狀況

2
pcmikewu
iT邦新手 4 級 ‧ 2012-01-03 23:38:10

發熱量跟
(1)延長線的阻抗
(2)延長線下游的負載
有關, 跟 UPS 的容量無關.

你換條好的延長線吧!
更專業一點的, 叫做 PDU (power distribution unit),
可以去問問台達電的產品.

6
bin89
iT邦新手 4 級 ‧ 2012-01-04 15:32:48

我個人覺得應請廠商進行評估.(反正請廠商來,有做才給錢)
因為要看你們的電源分佈.用量.分多少個排插.負載
各排插的用電量....

0
pqr0007
iT邦研究生 1 級 ‧ 2012-01-11 23:35:55

USB, 雖然很fashion, 但是, 容量& 負載量不能 overweight!...