x335含Raid 1的74G硬碟更換146G硬碟的方法

mbs 2012-01-13 16:15:394738 瀏覽
  • 分享至 

  • xImage

公司的IBM x335 原本是配置 74GB Raid 1的硬碟,現在因空間不夠,要將原本的兩個74GB硬碟(Raid 1)換成146GB(Raid 1)的硬碟。
比較安全的作法是先將硬碟資料ghost映像檔出來,然後寫到146GB硬碟上,再設定成Raid 1嗎?是否有其它更有效的作法?請IT邦前輩指導,謝謝!

圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

2 個回答

2
msit
iT邦高手 1 級 ‧ 2012-01-13 16:39:39
最佳解答

插槽足夠的話
146G直接做好RAID
然後ghost Disk to Disk ,選好新的配置,完成之後
關機,將舊的RAID拔除,測試開機,應該就OK。

插槽不足的話,先移除一顆舊的HD
新的兩顆做好RAID,然後後面一樣。

10
vino1
iT邦大師 1 級 ‧ 2012-01-13 16:48:53

方法沒錯, 但有些細節請注意:
1.先將硬碟資料 Ghost 映像檔出來
2.舊硬碟抽出, 哪顆硬碟原來接在哪個 bay 做好記號,
萬一更換大硬碟後有問題,至少還能回覆舊狀態
2.硬碟換上 146G , 並用 ServerRaid 工具片重切 Raid
3.映像檔 Ghost 回去機器

msit iT邦高手 1 級 ‧ 2012-01-13 17:16:23 檢舉

哪個bay要記得沒錯(硬碟不多應該不會記錯吧,哈哈)
vino1大,我當時是沒有做成影像檔,所以不太一樣。哈哈

jamesfisher iT邦研究生 5 級 ‧ 2012-01-13 23:00:15 檢舉

vino大說的第2點最重要,
至少舊HD資料還在.
x3550以上版本,可以考慮試用 trueimage10以上的版本.

vino1 iT邦大師 1 級 ‧ 2012-01-15 00:03:17 檢舉

IBM 的 ServeRaid 跟 HP 的 Smart Aray 不一樣, HP 的 Raid 硬碟通通拔起來後,
不用依照順序放回去 raid 狀態還能回覆, 但 IBM 的可就不行了, 一旦放錯, Raid Config 就錯亂了, 所以才會說要做記號~

我要發表回答