公司有一台過保固的備用機X346所使用的RAID7k的鋰電池已經膨脹,不堪使用。
目前是把鋰電池拆了,RAID還是正常運作。
有去問SI廠商那個90P5245電池的未稅要5500台幣... (3.7V 容量不明 4x35x55mm 左右)
想請教有經驗的版大,目前是 RAID組態是只存在硬碟上,萬一RAID5掛了一顆時,會不會造成RAID全毀?
因為機架上好幾台用RAID 7k的,電池可能都膨脹了。
以下是找到類似問題的狀況,都是拆電池解決:
http://ithelp.ithome.com.tw/question/10069823
http://novanet.idv.tw/blog/?p=255
電池可以拆除,影響效能而以。
另外假如覺得原廠的貴,可以拿著電池去南寧市場或是新光華(假如您在台北市)有專門打電池的店家可以幫您。