飛瑞C-3000F 電源線不會安裝

ups
  • 分享至 

  • xImage

請問我看這台的電源線要自己安裝,請問電源線是要安裝在輸出端還是輸入端,電源線另一端有三條線,分別是黑色 白色 黃綠色,UPS上有 L N 接地的圖示,這要如何接法阿。

請洽貴公司具備電機專長與實務經驗的同仁
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

1 個回答

20
Ray
iT邦大神 1 級 ‧ 2012-05-04 15:55:46
最佳解答

C-3000F

看不懂 L-N-G 的人, 勸您不要自己施工, 免得不小心被電死...找個甲級電工來接....

C-3000F 不能接到一般牆壁的插座上, 必須從配電箱直接拉 AWG 10 (5.5mm^2) 以上的獨立電源線, 且使用專用的 30A NFB 獨立供電. 若直接從牆壁插座拉出來, 小則燒熔插座, 大則短路失火....

還有, 這台屬於甲類資訊產品, 會有射頻洩漏, 請別靠自己身體太近....

手冊在此:
飛瑞ON-LINE UPS: 夢幻城堡C系列