機房太乾, 加上設備接地沒做好, 乾燥的風一直吹, 靜電累積到一定的高壓, 最後放電... 燒壞了什麼, 就要看放電在什麼地方發生...
如果你(公司)的機房空調沒有濕度控制, 期望你(公司)能把設備接地弄得夠好, 幾乎是緣木求魚了.
首先: 你的機房有做好冷熱區隔離嗎? 如果你主要的目的是控制濕度, 建議做冷通道封閉, 控制好風流之後, 可以調昇設備進風處的溫度到25C(ASHRAE建議溫度為18~27C). 如果你的系統是氣冷式, 它持續除濕的情況會比低溫時改善, 壓縮機的負載會降低, 也比較節能.
其次: 如果濕度還是太低, 而你決定用上面的人建議的便宜超音波加濕器, 請把它在熱通道. 加濕氣噴出的水霧可以直接吸收熱能而汽化, 減少對設備的傷害. 不過, 麻煩的是你得要一直補水.
其實機房的溫濕度控制是一門學問, 最佳的作法, 還是去找專業的機房廠商. 只會裝PC的小電腦公司, 是做不好這些事的.
便宜作法:加台除濕機
高檔作法:建置溼度控制系統(可以控制溼度維持在某個範圍中)
不過好奇的是,如果是冷氣持續開啟下,應該不會太溼才對啊?
你可以購買所謂的加濕機.
台灣常下雨,機房常進出的話用不太到....
應該大陸型氣候、與台灣中南部的機房冬天才要注意吧,台灣北部冬天會有東北季風濕度不會太低。
濕度控制在50 +-10%應該就可以了。低於30%要注意靜電問題...
http://www.freevision.com.tw/instruction/i5.html
補充水分
類似裝酒瓶的塑膠籃
把保特瓶裝水放進去
看濕度變化增減水瓶,隨時加水
(做好防護措施,別讓水倒了)
這是最便宜又簡單的吧 !
建議放幾盆黃金葛,除了可平衡濕度外
更可改善室內含氧量,讓人不易昏昏欲睡
而且這種植物不太需要照顧,取得容易又便宜
可以的話,使用透明容器採壁吊或桌置方式最好