小弟的長官最近給小弟一份工作

需要買機櫃用的延長線上面要有電壓負載的那種過載會自動斷電

但Google 查不到長官所需求的樣式

想請教有無先進買過類似設備的?

可否指點一條路 謝謝

看更多先前的討論...收起先前的討論...
super747 iT邦研究生 5 級 ‧ 2013-01-15 16:31:05 檢舉
很好的問題,也很好笑,因為很多客戶問過(經驗)
1.電壓負載,過載會(自動斷電)?請問其他的設備(本來沒事),結果全部斷電了,更慘
2.請問這種插座的"來源端",當初有設計,最大負載嗎?如果沒有,那你買這個也沒
用, 因為"就算沒有過載",電線來源的保險絲會不會先斷.
3.其實,要插多少設備,可以事先計算的.(請另開版面)
4.請專業電匠或電子相關科系的來算一就,查一下線路;我們公司之前就因為一台吸塵器,全部跳電(不同延長線也一樣,因為是看線路來源)
蟹老闆 iT邦大師 1 級 ‧ 2013-01-15 21:04:07 檢舉
super747提到:
很好的問題,也很好笑,因為很多客戶問過(經驗)
1.電壓負載,過載會(自動斷電)?請問其他的設備(本來沒事),結果全部斷電了,更慘
2.請問這種插座的"來源端",當初有設計,最大負載嗎?如果沒有,那你買這個也沒
用, 因為"就算沒有過載",電線來源的保險絲會不會先斷.
3.其實...(恕刪)

我想這樣的考量還是有其必要的因為
1.整公司斷電來得比更慘還慘,若走火將會不止二個慘字可言.......
2.PDU一般20A或30A,一般的斷路器至少20A或30A,如您所說用電是需要事先設計的,所以若是採用20A的PDU單一迴路使用時不會有問題,至於如何規畫則需要專業人員來處理。
3.同意
4.大多時候未經專業人員設計時很有可能會發生超載的情形

其實顯示型的PDU主要用途在於監控設備的用電量及避免超載的情形並非拿來當作斷電器,而有使用顯示型PDU需求的使用者大多會配合 UPS 一同運作,所以未必會整櫃一起死,主要還是要看如何規畫來決定設備最終的命運。
super747 iT邦研究生 5 級 ‧ 2013-01-16 08:59:03 檢舉
我家廚房的二個插座四個洞,我是30年舊房子,一般只要同時用3-4個高耗電產品就會跳電,我家不會,因為我的二個插座是不同迴路,可以同時插8個電鍋不會跳電
我是基層工程師,十餘年的經驗,一般公司的插座,跟本不知道,線路來源,到底用了多少設備?沒人知道
以我們公司權則而言,主要是總務及資訊主管,因循苟且,怠忽職守,無專業素養(應該是沒有常識);目前國中三年級"自然與生活科技領域"有教(電壓與電流),我常常要我的主管讀一些國中,高中的書,很多上班20-30年的人,連國中生都不如,還可以領50k-60k,例如:串連,並連的特性都不懂
本人家裡並沒有國中,高中生的小孩,週圍也沒有,我是刻意去讀的
蟹老闆 iT邦大師 1 級 ‧ 2013-01-16 09:28:39 檢舉
一般人用電都是這樣用的串丫串的,串接不見得不可行,在不知用電量是否過載時線材的錢不能省這樣的話安全性會高一些,因為現在的法規有一定的規範,配電箱內都會有斷路器避免意外發生,使用線徑較粗的線材過載時會斷路器會發生作用,若品質較差的線材安全上就堪虞了。
話說SUPER747大求知慾真強讚
super747 iT邦研究生 5 級 ‧ 2013-01-16 10:33:49 檢舉
提外話,我們的資訊主管是技術型的,不是幕僚型的,網路線都不會接,我不知如何是好,去年,副總交代我主管說,可不可(換)一下上班"鐘聲",主管怎麼可以作這種小事,於是交代我,我問了"卡鐘原廠",當時收到的答案,是不行
他又問了我,我說可以,他為原廠說不行,為什麼我說可以,我回答:我沒讀什麼書但不過連國小都懂的問題,為什麼大人都不懂,可以問一下,你家國小的孩子,他們一定說,可以,可以.....(續待)
我是覺得,要埋怨公司,要埋怨主管,大可自己建個blog,或是發一個專題
來寫些上班族的埋怨或牢騷等等,也許還可以結集出書,小賺一筆.
這裡主要是以IT技術為主,當然也免不了上班或工作的種種事情,
但是各種事情都能夠牽扯到貴公司與貴公司主管怎樣怎樣,您又怎樣
怎樣.....會讓一些問題失焦,畢竟這個主題是電源相關.
super747 iT邦研究生 5 級 ‧ 2013-01-16 11:00:36 檢舉
電壓與電流,真的是國中三年級(上學期)有教啊,不然你去查
我也可以說,延長線問題,算什麼"IT技術"
那"上下班鐘聲"問題,我可不可以在,ithome問大家(去街上問,國小二年級不會才怪,我不是說技術問題哦,我是問可不可換鈴聲)
你最早來提問題時,我還有寫程式給你,後來你也不了了之,
後續許多你的發言,都是扯到貴公司與貴公司主管....
至於電流電壓是何時安排在課程裡面,跟這主題有相關嗎?
然後你又說"我們的資訊主管是技術型的,不是幕僚型的,網路線都不會接,我不知如何是好", 那這又是哪種"技術型" ??
要埋怨你就開個主題就好了,何必在別人的問題裡面去扯太多不相干的.
直接開主題,然後盡情的寫吧,發洩吧~~~
super747 iT邦研究生 5 級 ‧ 2013-01-16 11:29:38 檢舉
sorry,我查了一下您之前的答覆,謝謝;我也給您最佳解答了;目前,還是用手動修改,就是只是31天就改成1800元,因為公司說:用人工,沒有不了了之,好不好.
您也說了:
ERP是不能亂動的,最好是找發展的廠商,進行維護及修改.
上面的例子只是MySQL的應用而已,純粹只是資料庫技術的探討.
ERP包含許多,可不是這樣單純.切記.
super747 iT邦研究生 5 級 ‧ 2013-01-16 11:36:29 檢舉
我是一個小兵,同事問我,要不要買USB線30元都要,我都不能表示意見,要資訊主管簽核,再送總務單位購買,你就不要為難我了,好不好...唉(工作就是這樣)
採購要簽核,這有何不對??
要不要另外開個主題? 不然這樣子影響到其他人了.
super747 iT邦研究生 5 級 ‧ 2013-01-16 11:51:27 檢舉
要簽核是沒錯,我忘了說,我主管買了,"十條"在他的抽屜裡,他說沒有,我也沒辦法拿,像昨天,我跟主管"要"一條USB五米延線,他說:明明有(但是那是用報廢電腦錢買的沒有帳,沒人知道),但是他找不到,我又被念了一頓
你又要說我在發洩了,我還是要說,1800元伙食費我有說,給您最佳解答了,公司不同意,我沒辦法
我弄了一個 "上班工作時遇到各種鳥事"
http://ithelp.ithome.com.tw/question/10114393
我們到那邊討論可能比較好一些.
蟹老闆 iT邦大師 1 級 ‧ 2013-01-16 14:06:06 檢舉
super747提到:
.(續待)

這麼神祕真令人期待敲碗敲碗敲碗敲碗
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
14
richardsuma
iT邦大師 1 級 ‧ 2013-01-09 16:22:46

請參考!
PDU 電源監控裝置(線長3米)

http://www.pstek.com.tw/power/products-36-217-2011062215511700052.html

14
蟹老闆
iT邦大師 1 級 ‧ 2013-01-09 16:23:48

高階一點的看長官是否更中意
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21201164839108

18
zyman2008
iT邦大師 6 級 ‧ 2013-01-09 16:34:55

有預算的話,這家有各式各樣的,自己挑.
http://www.servertech.com/products

10
alexpontw
iT邦新手 4 級 ‧ 2013-01-10 09:58:16

隨便google 下 很多資訊
簡單點的
http://www.sheeline.wenbi.net/ 某電源線插頭專業製造廠
當然不只這一家 ~~ 前方邦友大大 都有po 囉 參考

~~電壓負載的那種過載會自動斷電
一般沒在管理電源 反正機器來就找插座空位接
接太多設備 超過PDU 排線負荷(購買沒注意時且,是一個開關) 整條全跳電 ~~ 這下爽了 一堆機器瞬斷
要是設備硬體異常 廠商說貴單位電力異常 ~~造成損毀 ~~ 你提不出證明
然後就倒霉當那頂黑鍋的 設備沒管好
因為你沒有電源管理資訊佐證說你的電都是正常運作

如果有預算 可向電源智能管理的方向走
http://www.deltapowersolutions.com/mcis/taiwan/zh/2386.php 國內台達電
當然不只這一家
所以 問問你主管吧 有預算可多找廠家 來DEMO 說明
電力也可以預估 往虛擬化走時省下多少電 也可以估 有憑有據
不用每次都等台電帳單
你的年度績效也好寫 ~~ 參考囉

看更多先前的回應...收起先前的回應...
95271d iT邦新手 4 級 ‧ 2013-01-10 11:30:44 檢舉

謝謝大家

目前已先回報給主管了

看公司想花多少$$啦

wancheng iT邦研究生 1 級 ‧ 2013-01-14 14:26:55 檢舉

alexpontw提到:
~~電壓負載的那種過載會自動斷電
一般沒在管理電源 反正機器來就找插座空位接
接太多設備 超過PDU 排線負荷(購買沒注意時且,是一個開關) 整條全跳電 ~~ 這下爽了 一堆機器瞬斷
要是設備硬體異常 廠商說貴單位電力異常 ~~造成損毀 ~~ 你提不出證明
然後就倒霉當那頂黑鍋...(恕刪)

小弟非電子或資訊出身,所以有些疑問不甚了解,在此提出望大家解惑,
電壓負載過載會自動斷電應該是保護所接的設備,
但如果真的自動斷電,所接的電腦設備是不是也會斷電,
那該電腦設備的系統(尤其是視窗系統)沒有正常關機是不是也會容易系統受損呢?

花輪 iT邦大師 1 級 ‧ 2013-01-15 17:56:30 檢舉

wancheng提到:
但如果真的自動斷電,所接的電腦設備是不是也會斷電,
那該電腦設備的系統(尤其是視窗系統)沒有正常關機是不是也會容易系統受損呢?

Ans : Yes !! 而且若運氣不好,系統可能還要...重灌!驚

因為我有經驗..Orz

alexpontw iT邦新手 4 級 ‧ 2014-01-08 04:47:03 檢舉

95271d提到:
小弟的長官最近給小弟一份工作

需要買機櫃用的延長線上面要有電壓負載的那種過載會自動斷電

就目標管理來說 符合這要項是OK -->需要買機櫃用的延長線上面要有電壓負載的那種過載會自動斷電

但若是為自己後續業務執行著想 建議 把後續問題一起寫個 SWOT 分析 交給主管 裁決 , 出事你也有個 保護自己的文本 減輕傷害~~

我要發表回答