iT邦幫忙

0

SQL Server...硬體規格

目前公司想要換SQL Server
採自組的規格
零件 型號 數量
cpu E5-2620 2
ram ecc 4g-1600 reg 16
MB intel S2600CP2(或是超微X9DRL-iF) 1
HDD SAS 300G 15000RPM 3
RAID LSI 9266-4i 1
CASE PC-A70F 1
POWER zippy HG2 600W 1

這樣子的規格應付大約50萬筆資料夠用嗎?
另一個問題.硬體式的RAID是否還有必要性?
還有....主機板的鎖點.跟一般的是否有不同?

圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
6
最佳解答

資料庫主機...第一次聽到用組裝的~ @@

看更多先前的回應...收起先前的回應...
cmwang iT邦大師 1 級 ‧ 2013-01-22 21:45:55 檢舉

身為 IT, 應該要極力要求 Enterprise Server 級的 Device...

鵝猜的沒錯的話老闆連熱插拔模組都想省掉,您就別陷害開板者了OrzOrz....

u8526425 iT邦大師 1 級 ‧ 2013-01-22 22:39:32 檢舉

如果要省錢
也不用兜到2way E5
既然都用到2way E5了
真的
買大廠測過的產品會比較保險
比備料
比穩定
比管理
自組的沒有比較好
你要有相當的危機處理能力才行

然後就是你的DB主機運算能力可說相當不錯
但Disk I/O卻是相對的可憐啊
重新再思考過平衡度吧

Ethan Jhuang iT邦研究生 3 級 ‧ 2013-01-23 08:09:52 檢舉

頭頭指定要2 way E5
可是預算又壓很低 所以品牌機一定是沒辦法的...

請問您所說的IO很可憐.是指我用SAS + RAID5 這樣不夠嗎?
還是我選配的RAID卡有問題呢?

u8526425 iT邦大師 1 級 ‧ 2013-01-23 08:54:40 檢舉

Raid 5只是一個Raid level
不等於用Raid 5效能就超強
也不等於用硬體Raid效能就超強
你也不清楚你要怎樣config你的Disk system (SQL server performance guide應該會寫到這一段)
你硬碟數只有Raid 5最小值的3
比對起主機的12C24T 64G
Disk I/O效能必定會讓你失望的
Hardware sizing不是這樣做的
且CPU loading到底是倚重多工還是倚重高時脈也是一個問號
你的RAM真的要弄到64GB ? (影響效能成長曲線預估)
選配需要瞭解你的需求
才能把錢花到刀口上
這才是省錢

最後, 不要用PC觀點看Server...

hector958 iT邦研究生 2 級 ‧ 2013-01-23 09:31:03 檢舉

有些老闆就是覺得把小發財車裝上強力引擎,這台車就變成拉力賽車了。

Ethan Jhuang iT邦研究生 3 級 ‧ 2013-01-23 10:48:59 檢舉

這台SQL Server只有跑Workflow ERP...
C數與時脈選擇上我也想了很久...Orz

經過u大提醒,我試算了一下IO...
應該會再加一顆硬碟做RAID10

u8526425 iT邦大師 1 級 ‧ 2013-01-23 13:43:05 檢舉

另外, E5-2620
記憶體時脈只支援到DDR3-800/1066/1333
不用買到1600
還是有價差的

12
richardsuma
iT邦大師 1 級 ‧ 2013-01-22 16:38:51

et54987提到:
這樣子的規格應付大約50萬筆資料夠用嗎?
另一個問題.硬體式的RAID是否還有必要性?

  1. 應該可以使用到 20億筆資料(SQL2008),當然要看你每一筆資料的內容而定?
  2. 硬體式的 RAID 還是有需要的,可以有壞掉一顆硬碟的機會。
Ethan Jhuang iT邦研究生 3 級 ‧ 2013-01-22 16:44:13 檢舉

那請問熱抽換模組有需要安裝的必要性嗎?

如果使用 熱抽換模組 且 又是使用 RAID5 時,
當有一顆硬碟故障,就可以直接抽拔更換硬碟,方便維修。
不然就要停機才能更換硬碟,但是會影響這個效能,
還是要離線的時候作業比較好,不會影響整體作業。

鐵殼心 iT邦高手 1 級 ‧ 2013-01-22 18:14:00 檢舉

加一顆做SPARE吧...
慢一些沒關係, 資料不要不見才是重點.

12
cmwang
iT邦大師 1 級 ‧ 2013-01-22 17:20:04

S2600CP2是12"*13"的,比一般ATX大(可能要Intel的chassis才能裝),而X9DRL-iF雖然是ATX規格,但看來VRM/RAM要吃chassis的air flow,要用普通case裝得先想清楚....BTW,熱抽換模組是指RAID雖然可以容許部份HDD損壞,但如果沒有hot swap backplane更換HDD時就得先關機才能動手了,如果可以接受因此帶來的down time的話就不用裝吧Orz....

我要發表回答

立即登入回答