iT邦幫忙

0

ESXI 5.1出現ERROR

匿名 2013-07-07 19:32:445553 瀏覽
  • 分享至 

  • xImage

是使用免費序號

如附圖..想請教有經驗的前輩們

這是什麼問題呢?

雖然重開機後會暫時正常一段時間

但之後還是會出現ERROR

情況是:

ESXI裡的VM會先無法遠端也ping不到

用VMware vSphere Client也看不到VM(可以看到名稱,但開consle會當掉)

但可以連線看EVENTS

只能強迫重開機,用VMware vSphere Client按重開機無效

幸好vm以前都有匯出來哭

圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
16
Ray
iT邦大神 1 級 ‧ 2013-07-07 21:46:48
最佳解答

https://lh5.googleusercontent.com/-qd8TlACaT6E/UdlSMF1AOTI/AAAAAAAAAKs/nCC5nKlUItA/w737-h553-no/111111.png

你的 datastore 失去聯繫, 所以無法運作....
請去 ESXi 的 Storage 設定中查 vmhba2:C0:T1:L0 這個介面, 看看是甚麼東西?
如果是 iSCSI 介面的話, 代表網路有斷線狀況, 造成 iSCSI 連不上.

看更多先前的回應...收起先前的回應...
匿名 檢舉

這台伺服器單純只做了RAID1去安裝ESXI

兩顆硬碟也沒出現警示燈..

現在目前的做法是ESXI重新安裝

然後把VM都匯入

目前正常運行中

持續觀察中哭

James iT邦大師 6 級 ‧ 2013-07-08 11:17:19 檢舉

也許要用伺服器的檢測光碟做完整測試比較好,最近買的伺服器架構的儲存設備,也是可以用但是不穩定,檢測時是硬碟有問題,最後是換了硬碟插槽背板的cable才解決。

u8526425 iT邦大師 1 級 ‧ 2013-07-08 13:17:28 檢舉

可以的話
把硬碟型號與硬碟控制卡的型號都列出來

匿名 檢舉
6
少年老陳
iT邦新手 4 級 ‧ 2013-07-08 10:15:05

建議連Datastore要有備援線路 不然一有問題 該datastore上面的VM就全掛 如果你的VC也是VM長在上面 會連VC一起死掉.......

因為我有深刻又痛苦的經驗

匿名 檢舉

如果公司肯給多點預算...小的也想多做幾條備援哭

8
yesongow
iT邦大師 1 級 ‧ 2013-07-08 11:50:07

板主說
兩顆硬碟也沒出現警示燈..

嗯,那要硬碟全壞的狀況下,才會有顯示硬碟燈為紅色的現象吧!?

那VM系統是使用內部陣列卡的RAID1(MIRROR)空間吧?

也許某顆硬碟有壞軌,
另外一顆IC板又問題,導致寫入速度緩慢,或是延遲時間過久!

硬碟除了可以看燈號,判斷有無故障以外!
你應該可以看到VM介面裡面的Health吧?
內部應該有Storge的項目,
內有陣列卡的狀態(NORMAL),
硬碟的狀態(NORMAL/Fail/REBUILD),
磁碟陣列的狀態(OPTIMAL/DEGRADED)

如果沒有,建議將VM ESXi 5.1改為VM ESXi 4.1
請參考我的圖片吧

另外,如果真的得要用VM ESXi 5.1,建議將Guest OS放在區域網路的NAS(如iSCSI空間or NFS空間)

這樣VM 5.1不用管儲存空間(Datastore)是否異常!
硬碟是否異常,可從NAS管理介面中看到!
VM只需要注意,網路卡,網路線,網路交換器,是否為雙套,雙線路,避免單一設備故障,避免單一節點故障,導致VM無法存取NAS的儲存空間。

匿名 檢舉

好的!非常謝謝您的回應!

我要發表回答

立即登入回答