請問大家交換器和防火牆的耐熱工作溫度是多少????
最近把機房內的伺服器全部清空
只剩下POE交換器,防火牆,Router和voip gateway(節費器)
和一台不是很重要的傳真Server
今天機房的窗戶加裝了一台排風扇
不開冷氣的話溫度可以控制在25度
請問大家這樣的機房溫度是否夠讓這些機器正常運作了
不會提早掛點
之前有想過把門板上開洞裝濾網
但上層似乎不太滿意這樣的規劃
但那樣做似乎才有真正的足夠的氣流量
我是裝這台啦
http://www.alaska.com.tw/product_a_3041-1.asp
排風量有870CMH應該夠用了吧
之前考慮過用真正的外氣冷卻
但台北市的環境應該一年沒幾個月可以這樣搞
以 Fortigate 60C firewall 工作溫度 是 0-40度C
Dell Power connect 2800 switch 工作溫度 是 0-45度C
如果設備這麼少,不裝排風扇應該可以正常運作。
但是裝上排風扇,要考慮進入機房的氣流溫度要比機房低才是。
建議先了解 各台設備的排風扇風向,並將相同的設備做相同作適當的風向導流,
不管大樓冷氣 or 獨立空調,排風才是重點!!!
要避免混風!!!