iT邦幫忙

0

ibm system storage ds3512 壞碟

niki 2014-12-01 14:45:034001 瀏覽

大家好,
公司是用VM的. 2台IBM SEVER(EXSI)+1台IBM STORAGE DS3512,
最近發現3512的其中一隻硬碟有亮了橘燈, 本來想打去IBM詢問的, 誰知道剛過了保固一個月 Orz
請問如果是RAID5的, 我可以直接買新的硬碟回來做HOT SWAP嗎?? 有什麼需要注意的地方嗎??
因為公司的所以東西都在這台STORAGE上, 不敢輕舉妄動= =

因為IBM SERVER有兩台有做HA, 本來以為不會有什麼太難搞的問題, 結果居然是STORAGE出現了問題@@ 對於這方面真的很不熟, 想請教一下, 只是有用RAID, 不論上面是裝了VM / LINUX... 或什麼都可以修復到資料嗎?? 謝謝~~

圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

2 個回答

2
phl0722
iT邦研究生 1 級 ‧ 2014-12-01 14:53:46
最佳解答

您好,我公司是用IBM system storage ds3200,亦是用RAID 5,之前硬碟故障報修廠商來換硬碟..的確是熱抽換就好了,要注意的是要同型號和轉速,給您參考。
若還是擔心請洽當初建置時的廠商吧。祝順利。

u8526425 iT邦大師 1 級 ‧ 2014-12-01 16:32:00 檢舉


同規直接換就行
但是請注意
新硬碟要確定是新的 (或有初始化過的)
不要是從別座storage換下來的
那會帶前一座的config在身上
接上去不知道會怎樣

niki iT邦新手 4 級 ‧ 2014-12-02 15:08:45 檢舉

Hello,
原本的硬碟是 IBM VPCA600900EST1 N, 15000rpm. 上網尋過沒有太多的資料
感覺是原裝附的硬碟@@ 如果要更換的話要怎麼選擇適當的硬碟呢?
謝謝!

u8526425 iT邦大師 1 級 ‧ 2014-12-09 11:30:21 檢舉

硬碟外觀會有FRU號碼
找同號或是同規(有時有新料號取代舊款同規)皆可

0
enen1980
iT邦研究生 1 級 ‧ 2014-12-02 09:11:59

IBM Storage manager rebuild ??先看看SETTING 較好

教學# http://taotao1240.blog.51cto.com/731446/898359

我要發表回答

立即登入回答