幾乎所有的機架式伺服器都會配置兩個PSU,我想請問一下,這兩顆PSU平時是會分攤電流嗎?

還是一次只有一個在運作,另外一個純粹備援用??

我有試過,把其中一個PSU的電源切掉,結果伺服器的風扇通通全速運轉......這是怎麼一回事?

okra iT邦研究生 3 級 ‧ 2014-12-10 13:57:37 檢舉
感覺版大好像歡喜沒事找事做疑惑偷笑
伺服器PSU都會依INTEL CRPS (Common Redundant Power Supplies)規範:
http://www.intel.com.tw/content/www/tw/zh/servers/technologies/efficient-power.html?wapkw=crps+%28common+redundant+power+supplies%29
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

2 個回答

4
u8526425
iT邦大師 1 級 ‧ 2014-12-10 14:43:16

Active-Active平均分攤

主機出問題, 風扇跑全速是故意設計的
但不是每一家都這樣設計
視為正常反應即可

12
Ray
iT邦大神 1 級 ‧ 2014-12-10 17:46:45

不一定, 像 Dell 第 11 代 (11G) 以後的 Server, 可以自己選你想要 Active-Active 或是 Active-Passive:

如果你選成「熱備份」(Hot-Standby), 那就是 Active-Passive, 否則就是 A-A.