想請問各位,公司目前環境大致如下:
HP DL380 G7 Server 多台、APC Smart-UPS RT 5000 XL *1
已經使用APC的Power Chute Shutdown達成 "停電後Server自動關機"
G7 BIOS也已設定Automatic Power-On,所以當市電恢復後主機會自行開機。
我想請問,有辦法做到當市電恢復後Server A先開機,其他台Server延遲幾分鐘再開機嗎?
有些服務一定要Server A先開才可以正常使用
PS:
APC的大陸客服人員回覆告知,市電恢復後UPS會統一送電,UPS無法做類似設定。
HP的Server BIOS在server availability中可以設定power on delay,從0/15/30/45/60 sec或random delay都可以,應該夠應付一般須求吧....
youngn提到:
Power Chute
APC原廠的型錄上面說可以依序關 or 開機, 但必須是 Business Edition:
PowerChute® Business Edition
(PDF Brochures)
如果你只要管 5 台以下, 可以免費使用(SFPCBE911), 超過 5 台要加買 Deluxe 版 License (SSPCBE91-25), 一個 SFPCBE911 License 可以管 25 台.
PowerChute Business Edition 台灣沒有銷售,必須在有銷售的國家買好再帶進來,不知道題主有沒有門路,我建議用 延時開啟開關,一個開關150~250 之間,一個機器用一個,基本上他主要是其中一台必須先啟動,確認所有的服務ON了以後,其他的機器就沒有順序問題了,那最好的作法就是其他的機器使用延時開啟開關,可以直接買延時10分鐘的,一個150,有幾台就買幾各,要買PowerChute Business Edition 25節點大約要七千左右,怎樣都不划算啊,用延時開關,25台不需要四千,更何況題主應該不需要那麼多才對,因此一千不到可以搞定的東西何必花到七千呢
謝謝提供意見,另外要添購的部分我想就... 以後有需要再規劃 ><"
想要晚點開機?
就將該機器虛擬化,擺放在VMware環境中
就可以依照Autostart設定,依序開機喔!
請參考圖片