因最近公司要準備做機房轉移工作,但是所訂的UPS正好目前缺貨不確定何時會來安裝,可能會趕不上工期,也詢問過UPS人員,建議可以先接在110V電源插座或220V電源插座,但不保證電源插座是否負荷的了,解決這電源負荷可能發生插座熱熔等電路異常問體也建議等到UPS安裝會比較保險,所以想請教各位大大是否有其他比較好的方法能夠減輕電源插座的電力負荷問題呢?
機房設備概況:
網路數據機*3、防火牆、L3 Switch*2、NAS*2、人資系統、Web Server、AP Server、加密器*2、DVR*4、NAS、DB Server*2、Router*3,總計電源需求大概在4000W左右。
機房插座:
15A 110V電源插座*2、15A 220V電源插座*1。
calvinkuo提到:
會不會因為設備集中插某條延長線造成過載....
總計電源需求大概在4000W左右
你高估很多,不過這是好事
分二路臨時供電就是了
問題又不是共用單一回路
10K如果你們設計用單相進三相(或單相出)也是很離奇的
我之前設計的機房用電配置
機房MP盤是三相四線220,三相進UPS,三相四線出到L盤
這樣MP盤跟L盤的結線方式就都是一樣的
就算把UPS抽離也可直接介接
然後後面分迴路每一迴路設計110V/15A;220V/20A為基準「除非是針對特殊設備就會另外配置專迴」
以上單一迴的實際負載只會用40~60%額定