最近打算更新公司的UPS設備.
大約10部.打算都更換功率容量2200VA~3000VA的直立在線式機型.不需另外施工直接用市電就行的.因現在是用1000VA外掛兩顆汽車電瓶(很像.應該是車用的吧.).且都是使用超過10年了.
用途部份有電話交換機使用.大樓中控室的監視主機系統(多部).大樓中控室的機電控制電腦.網站機櫃.機房電腦....等
其實小弟只懂個大概而已.本身也沒電的背景.但MIS嘛...有電的就歸你...目前是請有經驗朋友及廠商稍看過每個位置後.問了需要該設備需撐多久及還要插什麼設備.建議小弟該位是需採用2200VA或是3000VA.
看業界朋友大多是推使用APx.未來電池壞了更換電池很簡單只要打開拔出舊電池放入新的就OK.不需送回廠去處理.校正也可以自己來.然後都有附管理軟體.且有USB介面不需用RS232的.且有小LCD介面.UPS健康和電池量一看就知道.但問題就是價格不是那麼近人....
配合廠商是一直大力堆伊x/x瑞.是老牌子了沒錯.
但是身邊朋友使用的情況似乎不佳.且是用RS232介面及電池更換或是校正都需送回經銷商去處理.感覺後續會比較麻煩一些.控制面板也是很傳統的樣式.但是價錢就可愛多了.
台x電.少數朋友有使用.但沒特別好壞意見...上網找評價也不是很多.
X碟.新網站的機櫃有買一部.但使用才兩個月沒感覺中.
MIS最大敵人之一是預算呀.....雖然蠻想買APX的.但是預算那關很緊.但又擔心為了省錢買了較便宜的機器回來後是找自己的麻煩.......
因此想請教一下IT幫友.你們目前在公司都是採購那一牌子的在線式UPS呀.及各位在使用後感覺/經驗如何.比較推那一個牌子的.謝謝啦
不重新配電的前提下,插座的安培數,可能是15A~20A
搭配110V AC的供電環境下,可以用的UPS就是1500VA~2200VA的規格。
若是在15A的配電環境,硬要擺放3000VA的UPS,那麼在負載60%的時候,在長時間的使用下,將會讓牆壁內(地板內)的電線發熱,造成(電線走火)燃燒火災的風險。
若是上層搭配的斷路器是20A,則會時常發生開關跳脫的現象。
我會建議選用APC Smart系列的UPS,原因是好換電池,面板燈號簡單易懂,On/Off鈕分開的設計。
不然就是科風的SMK系列,面板燈號簡單易懂,On/Off鈕分開設計。
如果你想要低負載(200W~500W),而且是長時間供電(1h~2h),則應該考慮可外接電池櫃的設計。
因為3000VA的ups機種,主要是功率大,但是電池可能只有8顆5Ah喔。
台達電的機架式ups就常見到有外接電池孔的設計。
但是按鈕設計是包含(防呆,防誤觸設計),一開始我也搞好久,原來是要按到有響聲時,放開鈕才有生效。
若在臺灣北部,歡迎來電0800211266找高先生洽詢,維修,規劃,報價。
如果目前十部ups已經異常,我可以免費到府檢測是否電池故障,還是機器故障。
因為最便宜的方案就是換電池,這樣子環境架構不用修改。
員工不用花時間做教育訓練。
老闆也省成本,現在是低利時代,省開支就是對企業經營有正面的幫助。
我的電話在上面有寫,限北部喔。
容量推估
內接兩顆12V-7Ah的電池,每顆容量84VAh,共168VAh
外接兩顆12V-55Ah的電池,每顆容量660VAh,共1320VAh
以上合計1488VAh,合計89280VAmin
負載200VA時,大概可供應440min
負載500VA時,大概可供應170min
在台灣應該不會停電超過3小時吧?
我喜歡現在貴公司使用汽車電池的設計,當然最好是用半透明的鉛酸電池,方便目視電解液高度,及加純水保養。
不好意思...您回文中提到的
"搭配110V AC的供電環境下,可以用的UPS就是1500VA~2200VA的規格。
若是在15A的配電環境,硬要擺放3000VA的UPS,那麼在負載60%的時候,在長時間的使用下,將會讓牆壁內(地板內)的電線發熱,造成(電線走火)燃燒火災的風險。
若是上層搭配的斷路器是20A,則會時常發生開關跳脫的現象。"
這段是真的嗎....因為小弟找了兩間廠商來過了.完全沒有人講到這事情過.......一早起來看到小弟有嚇了一跳...
這樣推算是以最大負載量來計算的嗎?因為其實每部ups不會插那麼多.大約一半功率而已.像機電控制電腦接一部.電梯控制電腦一部.只是要使他撐的時間變長才用到3kva.
當然,你也可以汰換設備,改用3000VA的UPS,來期待供電時間也很長!
但是
APC 機架式3000VA (110V AC)的機種,是使用8顆5Ah電池,合計480VAh,合計28800VAmin。
負載200VA時,大概可供應140min!看來只有汽車電池的33%
APC 機架式3000VA (220V AC)的機種,是使用16顆5Ah電池,合計960VAh,合計57600VAmin。
負載200VA時,大概可供應280min!問題是你沒有此種220V的市電!重新配電也是一筆開銷!
APC 直立式3000VA UPS是使用4顆17Ah的電池,合計816VAh,合計48960VAmin
使用110VA的市電,但是貴公司的插頭必須改裝為NEMA L5-30P ,以便30A的電流通過!
伊頓飛瑞有一款C-3000F,黑色款的設計,就是滿三年會GG叫的那種!
內裝8顆7Ah的電池,電容量合計672VAh,合計40320VAmin,若接500VA,大概可供應75min
串接直流電合計96V~108V,它背後有直流外接插頭,以便接電池櫃的設計!
因為電壓高,所以不建議自行串接8顆電池,而是使用原廠專用電池櫃,以防工作的同仁不慎短路造成災害!
有串接外接電池櫃時,容量加倍(內外合計16顆7Ah電池),500VA的負載就是150min了!
可考慮國產(飛碟UPS)
然後買那麼多台不如重新檢視機房用電部署
10部總容量將近22~30K
正確的應該是重新規劃用電後直入三相三去功應
機房另設UPS盤
配置回路到各機櫃
馬克資訊科技有限公司(M.I.T.C.)
系統工程師
Mac Liu(劉淵精)
[MCSE/MCDBA/CCNA/TCSE/RHCSA/RHCE]