各位先進好
我們機房的Server多是雙Power,目前是讓一Power接一台30KVA的UPS,另一Power接一台5KVA的UPS,5KVA這台已經用了11年,預計明年讓他退役。
現在有幾個想法:
請教各位會建議上述的哪個方式,因對於標準機房的Power接法較不熟悉,再請賜教,謝謝
你的 1. 是接上原來那台 30K 嗎?...
我的建議是: 另外買一台 30K 來接第二條線....
這樣當你有一台 30K 故障需要維修的時候, 至少還有第二台可以預防市電發生故障.
如果預算考量, 無法添購第二台 30K 的話, 那至少先接回市電, 不要把兩條線都接在同一台 30K 上面, 因為 UPS 故障的機率也很高, 萬一 30K 掛了, 你兩條電力都會失效.....
若找水電來施工的話, 請他多裝一個 NFB 預留給未來的 UPS 用. 免得將來添購 UPS 又要二次施工...
提供給您我的經驗
我原本的都是接ups 雖然在台灣. 但有次 卻因為ups本身的問題 導致所有設備一起跳掉. ups還花了約一天的時間處理. 當時心裡想. 即便如台灣 買的還是6Kva的 還是有風險. 出問題不可能馬上給你修好
所以我的作法
凡是雙power 一律一條 接上 ups 另一條 則直接接市電
如此可以避免ups問題. 或是市電瞬間停電又復電. 有雙重保護的效果.相信我
你會寧願 power 壞掉一顆 也不要整台機器掛了
你電力來源要與辦公室是不同迴路. 要有自己的普類嘎 , 迴路不要跟辦公室相同. 避免辦公室有
白目用電器讓辦公室跳電,你機房一起跳
基本上ups還是有風險. 最好跟廠商簽下維護合約,因為一次的損壞機板 維修費用很高. 設備不是
壞了就換這麼單純. 你該擔心的是壞掉要再上線時間應該是越短越好.甚至讓user 無感
縱使再怎麼沒預算 , 也要再買一台3~6K的UPS
接市電有沒有想過突波的問題 , 一個閃電來 , 誰說只會壞Power
我建議兩個都要插UPS