iT邦幫忙

0

關於hot spare沒有作用?

  • 分享至 

  • xImage

主機型號:IBMX3650-M2
6顆硬碟 2顆組raid1+3顆組raid5+1hot spare
問題狀況是有遇到硬碟發出橘燈,一天後廠商來更換硬碟。
換完之後過一天重開進webBIOS,發現hot spare還在,依照以前的經驗換完硬碟之後hot spare都要手動在去設定一次。但這次卻不用手動設定就有了,不禁令我疑惑是不是hot spare根本沒作用?
像這種硬碟壞了但hot spare沒作用是有可能發生的嗎? 還是說有設定是讓新加入的硬碟自動變成hot spare? 是否有遇過類似經驗的前輩能分享

tonykw iT邦新手 2 級 ‧ 2017-09-30 11:51:22 檢舉
我記得是當有一個硬碟壞掉
Hot Spare 哪顆就會接手重建,然後就等於沒有Hot Spare硬碟了
之後更換壞掉硬碟就會自動轉成Hot Space
你可以確認一下現在的Hot Space 是否就是你換上的哪顆
如果是就沒問題了
vit5015 iT邦新手 2 級 ‧ 2017-10-02 17:14:32 檢舉
所以是有這種自動設定成hot spare的設定阿? 因為之前遇到的都是要再去手動再設定一次。
我後來進去看hot spare的編號不是原本壞掉換上去那顆.. 這樣看起來很像原本hot spare根本沒啟動,不知還有沒有人也遇過類似狀況能分享的。
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

1 個回答

0
t146589550
iT邦新手 5 級 ‧ 2017-10-04 09:48:53

我用過的X-SERVER很多幾乎都是 HOT SPAER會自動起來REBUILD
然後我們再去更換硬碟 在設定新換上去的成為HOT SPAER

我要發表回答