這個問題需要UPS的廠牌/型號(電池供電量),以及後端接的設備(消耗電量/功率)詳細的相關資訊才能正確計算。
一般用粗略估計方式推算 1KV-300W-15min 。不過實際使用環境會有差異,如電池老化、電腦加裝過多組件、....。
請提供勾表查詢的耗電安培數,及使用電壓!
這樣子才能幫你推算耗電瓦數!
有了耗電瓦數,再乘上40min,這樣子才能推薦UPS的容量
當然直接買科風 VGD-1500 UPS 110Vac,最省事!
機房免重新配置電路(30A),1500VA的UPS使用16A~20A的電線剛剛好!
科風 VGD-1500 UPS使用三顆12V7Ah 的鉛酸電池,合計有252VAh,所以你使用200VA以內的資訊設備時,可以提供252VAh/200VA=1.2Hr=70分鐘。
設備耗電如果是400VA,大概有30分鐘的供電能力!
科風 VGD-1500 UPS的機器上,有LED面板,能顯示市電輸入的電壓,頻率!輸出的電壓及頻率
也能直接看到電池的電壓,電池容量,耗電量(VA及W)!
當然也能提供電池供應的運轉時間!
最重要的一點,該款UPS電池更換免停機,前方面板掀開後,將電池模組抽取,更換後裝回!很省事的!
這麼好的工業設計,總比其他品牌的UPS,要拆上殼螺絲,側面螺絲,底部螺絲,後側螺絲,整台翻來覆去的,實在要好太多了!
其他品牌的UPS換電池,一定要主機關閉系統停機運轉,UPS斷電才能開外殼,對使用者來說,很不方便!
當你在開UPS外殼時,還會供電喔(走旁路供電),萬一被高壓電到,還得了!?
既然難得公司要花錢了!
買10K的好了~
雖然你目前需求好像也不是很大,但未來呢?
將來萬一要擴充,是否又要再估算加買?!
10KVA的UPS擺起來,一看就很穩重!這套設備一定很重要。
挨踢的價值就出來了~