新公司想規劃一處機房
預計購買8台 server 耗電量2000W,
建議是使用110V還是220V會比較好呢?
本人我之前是看PCDIY雜誌是說使用220V轉換效率高會比一般110V來得省電
另一方面是關於台電電價部分
台電有分表燈用電與時間電價二段式與三段式
這部分應該怎麼看,怎麼算比較划算呢?
以((8台 X 2000W = 每小時總耗16000W) X 24小時 X 30天) / 1000 =11,520
耗電量一個月為11,520度嗎?
以小機房來說還沒算上冷氣的錢
這樣新公司應該使用哪個電價才划算呢?
還是租用設備划算或是機器託管划算呢?
只能說 沒有最好的方案, 只有適合你的方案 才是好方案。
功率=電流X電壓!
功率不變,電壓兩倍,電流就只要一半!
壹台電腦2000w,使用110Vac的交流電,代表一台電腦要19安培的電流,
所以請配25A的線x8條,給8台主機!------>不太可能!
所以還是照ㄧ般室內配電,使用15A的線,使用220Vac囉(最大僅9安培),記得,接地線要確實!以防漏電傷人。
另外UPS的電池是直流電,能源轉換為交流電僅70%效率,
所以建議採購8台3000VA的UPS,剛好可以提供2100W給你的主機使用!
既然使用8台3000VA的UPS,所以還是要請有牌的廠商做電力佈線的施工!因為3000VA的插頭不一樣!
3000VA的UPS,以APC SUA機種來說(SMT沒看過)
220Vac的機種使用16顆60VAh的電池,應該可供應30分鐘
110Vac的機種使用8顆84VAh的電池,應該可供應18分鐘
3000VA的UPS,以科風 VGD來說(可另加Battery Pack 6顆x1 組or x2組)
220Vac的機種使用6顆45W的電池,應該可供應5~8分鐘
110Vac的機種使用6顆45W的電池,應該可供應5~8分鐘
加上UPS,這樣算一算,規劃一個小機房,成本至少要上百萬,還不包含電費,台電好貴喔!!
你的電力如果可以跟台電新申請, 新拉線, 當然是去申請單相220VAC的電, 一次拉三相進來, 會是比較適合機房使用.
2KW的 server, 已經不是一般的 1U/2U server, 如果你可以把機型跟用途說清楚, 比較能夠得到網友們更精確的建議.
先假設你的運作方式是24hr全天無休滿載使用. 假設全載時的實際負載是 1.6KW x8, 假設你的機房效能(涵蓋了UPS與空調)PUE=1.5, 你的總負載是 1.6KW x8 x1.5=19.2KW, 用20KW來概算好了.
20KWx 24Hr/Day x30Day=14400KWHr=14400度電.
因為你是24hr在跑, 當然要選擇時間電價.
UPS 容量計算: 20KW/0.9=22.2KVA (買數位式 PF>=0.9 的機種), 加上 10% 的 buffer,
至少要買 25KVA 的機種.
建議買磷酸鋰鐵電池的機種, 避免每三年要換一次電池的麻煩.
由於磷酸鋰鐵的放電C數大, 可以不用並聯太多顆.
電池的時間可以不用買太長, 我認為5分鐘即可, 因為如果停電超過3分鐘, 30分鐘內要會來的機會實在不高. 重點在於, 停電超過1分鐘, 就應該要啟動server自動關機程序來保全資料.
不要去買小型的UPS, 不穩定, 耗電, 很難管理.
空調的設計就比較麻煩, 要看你的環境條件而定.