iT邦幫忙

0

你好 請問各位先進前輩們~關於規劃機房耗電問題

jackbg 2018-02-06 22:26:4511340 瀏覽
  • 分享至 

  • xImage

新公司想規劃一處機房
預計購買8台 server 耗電量2000W,

建議是使用110V還是220V會比較好呢?
本人我之前是看PCDIY雜誌是說使用220V轉換效率高會比一般110V來得省電

另一方面是關於台電電價部分
台電有分表燈用電與時間電價二段式與三段式
這部分應該怎麼看,怎麼算比較划算呢?

以((8台 X 2000W = 每小時總耗16000W) X 24小時 X 30天) / 1000 =11,520
耗電量一個月為11,520度嗎?
以小機房來說還沒算上冷氣的錢
這樣新公司應該使用哪個電價才划算呢?
還是租用設備划算或是機器託管划算呢?

article iT邦新手 5 級 ‧ 2018-02-07 14:53:13 檢舉
1.機房用電建議使用220V,電力效率會比較好。(須注意有些網路設備只能吃110V,最好做好標示)
2.設備不會全時滿載運轉,可以的話接個智慧排插來算算實際用電,再來決定。
3.小公司個人經驗是託管比較划算,工程師也比較不用管太多雜事。
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
1
richardsuma
iT邦大師 1 級 ‧ 2018-02-08 01:14:56
  1. 應該先要看你要執行的作業系統與程式,真的需要到 8 台 Server嗎?
    不能整合到2-3台嗎? 或是用 VM?
  2. 用 220V 當然會比較省電,但是應該要先買 UPS 吧? 不然一停電或瞬斷,
    公司系統不就全部停擺?
  3. 如果一台 Server 要使用到 2000W,想必是不小的 Server吧?
    8台 Server 的價格加起來應該要破 千萬吧?
  4. 用電度數 不是這樣算的? 因為你的 8 台 Server 不會 24小時全部滿載吧?
    而且有一些是備用的電源供應器,能夠到 40% 應該就很嚇人了。
  5. 如果真的用到 8 台 2000W 24小時滿載,你試想 16支 1000W 的吹風機24小時
    同時在機房吹,你認為要用到多大的冷氣才能正常運作? 多大的 UPS 才能撐 30分鐘?
  6. 不如同時去評估 雲端的解決方案,剛開始的費用也會比較省? 不用一下就要建機房,
    不用一下就買 8 台 Server,除非你們公司就像開一家銀行一下,一定會賺錢?
  7. 多參考 多 Google, 但只限參考,不是廠商說的就會比較好。

只能說 沒有最好的方案, 只有適合你的方案 才是好方案。

jackbg iT邦新手 5 級 ‧ 2018-02-08 22:26:02 檢舉

我還是請老闆sever買來託管比較划算

可以評估一下 雲端 SERVER,先從最小規模做起,效能不足時可以自動擴充,不需要人員去操心,效能太多會自動縮減,多參考 多評估,真的需要機房就交給專業去評估,你們只要做最後裁決就好。

0
yesongow
iT邦大師 1 級 ‧ 2018-02-08 11:58:08

8台 X 2000W = 每小時總耗16千瓦.....

功率=電流X電壓!

功率不變,電壓兩倍,電流就只要一半!
壹台電腦2000w,使用110Vac的交流電,代表一台電腦要19安培的電流,

所以請配25A的線x8條,給8台主機!------>不太可能!

所以還是照ㄧ般室內配電,使用15A的線,使用220Vac囉(最大僅9安培),記得,接地線要確實!以防漏電傷人。

另外UPS的電池是直流電,能源轉換為交流電僅70%效率,
所以建議採購8台3000VA的UPS,剛好可以提供2100W給你的主機使用!

既然使用8台3000VA的UPS,所以還是要請有牌的廠商做電力佈線的施工!因為3000VA的插頭不一樣!

看更多先前的回應...收起先前的回應...
yesongow iT邦大師 1 級 ‧ 2018-02-08 12:03:34 檢舉

3000VA的UPS,以APC SUA機種來說(SMT沒看過)
220Vac的機種使用16顆60VAh的電池,應該可供應30分鐘
110Vac的機種使用8顆84VAh的電池,應該可供應18分鐘

3000VA的UPS,以科風 VGD來說(可另加Battery Pack 6顆x1 組or x2組)
220Vac的機種使用6顆45W的電池,應該可供應5~8分鐘
110Vac的機種使用6顆45W的電池,應該可供應5~8分鐘

jackbg iT邦新手 5 級 ‧ 2018-02-08 22:27:27 檢舉

加上UPS,這樣算一算,規劃一個小機房,成本至少要上百萬,還不包含電費,台電好貴喔!!

yesongow iT邦大師 1 級 ‧ 2018-02-09 12:22:30 檢舉

這應該是在用顯卡挖礦吧!?

跑得快 iT邦新手 3 級 ‧ 2018-02-12 09:42:17 檢舉

台灣的電算世界有名的便宜了吧XD?

yesongow iT邦大師 1 級 ‧ 2018-02-14 13:42:00 檢舉

又不是在挖礦環境,電力價格很重要嗎?

WilliamHuang
iT邦研究生 1 級 ‧ 2018-02-13 15:07:37
【**此則訊息已被站方移除**】
0
pcmikewu
iT邦新手 4 級 ‧ 2018-02-14 10:15:03

你的電力如果可以跟台電新申請, 新拉線, 當然是去申請單相220VAC的電, 一次拉三相進來, 會是比較適合機房使用.
2KW的 server, 已經不是一般的 1U/2U server, 如果你可以把機型跟用途說清楚, 比較能夠得到網友們更精確的建議.
先假設你的運作方式是24hr全天無休滿載使用. 假設全載時的實際負載是 1.6KW x8, 假設你的機房效能(涵蓋了UPS與空調)PUE=1.5, 你的總負載是 1.6KW x8 x1.5=19.2KW, 用20KW來概算好了.
20KWx 24Hr/Day x30Day=14400KWHr=14400度電.
因為你是24hr在跑, 當然要選擇時間電價.

UPS 容量計算: 20KW/0.9=22.2KVA (買數位式 PF>=0.9 的機種), 加上 10% 的 buffer,
至少要買 25KVA 的機種.
建議買磷酸鋰鐵電池的機種, 避免每三年要換一次電池的麻煩.
由於磷酸鋰鐵的放電C數大, 可以不用並聯太多顆.
電池的時間可以不用買太長, 我認為5分鐘即可, 因為如果停電超過3分鐘, 30分鐘內要會來的機會實在不高. 重點在於, 停電超過1分鐘, 就應該要啟動server自動關機程序來保全資料.
不要去買小型的UPS, 不穩定, 耗電, 很難管理.

空調的設計就比較麻煩, 要看你的環境條件而定.

我要發表回答

立即登入回答