求教各位大神,請問預防火牆當機有啥好方法嗎?
我只能想到機房溫度管控,但怕碰到冷氣突然壞了
懇請大神們幫幫忙
商用級的小型防火牆設備, 通常環境溫度至少可以忍受到 35 度左右, 您的環境比這還熱? 若沒有的話, 應該要考慮設備是否快要故障了?..........若機板已經快掛掉的話, 光靠空調去壓, 撐不了多久...
大神我們機房是有機會超過35度的,設備是去年8月買的
所以你的意思是我的機板壞了?因為他重開又正常了
如果環境室溫真的過高的話, 設備壽命一定會縮短, 而且穩定度會變得不可預期, 這樣就非得強制降溫不可...
重開就會正常, 明顯是電子零件快壞了...
看起來, 空調 HA 大概跑不掉了...
此外, 如果空調 HA 不可行的話:
先看看你的機房循環是否設計不良?
大部分非專業機房, 都沒有把冷熱通道隔離, 也沒有把廢熱排出室外, 就傻呼呼的讓空調去強壓滿室的廢熱, 這樣萬一停擺, 當然溫度升高的很快....
在經費有限下, 可以採取的溫度緩解措施:
以上不是特效藥, 也不能取代空調, 但是可以在空調掛掉之後, 幫你爭取較多的存活時間...甚至, 在設備外部加掛小風扇直吹, 也是一種解決方案...
感謝大神
重開正常
那不會是熱當
溫度沒變化
應該是有待查的問題