公司需要蓋新辦公室 新辦公室與舊辦公室 距離約兩百公尺 新辦公室建設完畢後 舊辦公室繼續使用 給一些特定部門 請問機房要留在舊辦公室 或是到新辦公室呢 如果要在新辦公室建設機房 有什麼需要注意的 或需要購買什麼設備 感謝各位先進回答。
Hi Sir,
在此提供一下經驗,
我們公司也是新辦公室在隔壁, 原有對外線路(EX: ADSL)及網路設備(Core)留在舊機房(免掉遷移問題), 伺服器等設備移到新機房, 新舊機房使用光纖線路串接(建議多留幾對未來使用), 新機房使用新的Core Switch 與舊機房對接,
優點, 舊機房只剩網路設備, 空調需求就沒那麼大, 可以解決舊機房空調問題,
缺點, 要管理兩個機房, 雖然很少再進去舊機房了.
新機房如果可以參與設計是最好, 不要像我們公司, 都不先問一下, 就給設計師設計,
結果給了一個看似很大的正方形空間, 還好緊急跟長官多要了20cm, 機櫃塞進去, 只夠打開kvm鍵盤然後人在貼牆壁. 如果沒那20cm, 我就只能在門口開門操作KVM了, 瞎吧.