iT邦幫忙

0

雙POWER的SERVER 怎麼知道哪顆POWER吃多少瓦?

  • 分享至 

  • xImage

LENOVO IBM X3650 X3550

1.這種主機是兩顆POWER同時供電一半嗎?
例如:現在需要400W,兩顆POWER各出200W

2.如果不是,那是怎樣?
3.如果是,那一顆掛掉的時候,為什麼不會當機?
(需求是400W瞬間剩200W,一秒內應該會當機才對?)

看更多先前的討論...收起先前的討論...
harrytsai iT邦新手 1 級 ‧ 2019-11-25 17:56:46 檢舉
雙power是一顆掛掉另一顆會繼續供電,不是一次兩顆一起用
阿偉 iT邦新手 2 級 ‧ 2019-11-26 09:07:59 檢舉
看UPS電流紀錄,應該是兩個一起用
gameboxer iT邦新手 4 級 ‧ 2019-11-26 10:56:56 檢舉
X3550 之前遇過壞一顆照樣正常跑,應該只吃一顆,你就找時間直接熱插拔換一顆新的就好,我是用預設的,你有特殊設定就不清楚了
阿偉 iT邦新手 2 級 ‧ 2019-11-26 17:57:07 檢舉
我目前用UPS測試,1 POWER接UPS,1 POWER接市電
接了3台SERVER,原本電流8A左右,拔掉市電馬上變15.X A
阿偉 iT邦新手 2 級 ‧ 2020-07-02 12:37:53 檢舉
回報一下,BIOS內 可以調整電源 平衡模式或備援模式
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
1
小湯
iT邦好手 1 級 ‧ 2019-11-26 15:21:18
最佳解答

以 Dell Server 來說 :
回答1&2.一顆供電,另一顆待命.通常若一顆900W,是不會用完的,實際如下圖 :
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20191126/200109312tVrVdurse.png
下圖可以看出第2顆幾乎無電流(待命狀態)
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20191126/20010931fsnMf0wmq2.png
回答3.因此即使一顆壞掉還是足夠供電的,因為還是有人會只買一個PSU.
以上,僅供參考!

阿偉 iT邦新手 2 級 ‧ 2019-11-26 18:02:46 檢舉

本來UPS 雙POWER都有供電時寫可用15分鐘左右,結果某天停電才六分鐘就沒電了,仔細查才發現電流*2

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20191126/20082456ltyj6t6A8b.jpg

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20191126/20082456hZGR7JUjPp.jpg

小湯 iT邦好手 1 級 ‧ 2019-11-27 21:23:53 檢舉

因我們是用 Dell Server
LENOVO IBM X3650 X3550的電源機制我就不太了解了.
UPS只是用來讓你有時間將server關機or有緩衝時間啟動發電機.
通常我們的做法是,一顆電源接市電,一顆接UPS.
另外會搭配發電機.
僅供參考!

1
咖咖拉
iT邦好手 1 級 ‧ 2019-11-25 17:49:52

需要400W通常指的是滿載時的功率
一般待機可能連80W都沒吃到

主機的2顆電源供應器怎麼分配 就不知道了
真的想知道只能去買"插頭式電功率"的機器

阿偉 iT邦新手 2 級 ‧ 2019-11-25 17:54:30 檢舉

雙CPU E5 的SERVER跑6台虛擬機,使用率很高喔!!
而且還裝一堆硬碟,基本上都是750W*2
400W只是舉例而已

咖咖拉 iT邦好手 1 級 ‧ 2019-11-25 18:01:28 檢舉

剛剛才看到是伺服器用的
我以為是大大是說高階筆電/images/emoticon/emoticon13.gif

0
補覺鳴詩
iT邦高手 1 級 ‧ 2019-11-26 07:34:47

功率問題 看看後台 IMM 有沒有顯示
沒有的話就只能靠 PDU 偵測

power load balance 會
但是要看當下的負載
如果 loading 不高
會呈現 active / passive

突然電力中斷
power 也會馬上拉上來

我要發表回答

立即登入回答