各位先進好:
收到上級要我收集{標準的資訊機房的安全電力資訊}
但google沒找到主管要的資料,所以想來問問各位是否知道相關的問題。
問題一:如題,一個標準的資訊機房的安全電力資訊為何?(不太清楚這裡面有多少資訊與範圍)
問題二:110V與220V,建議各需多少W(瓦)或A(安培)數
上面兩個問題我自己是推估可能是一起的,不過資訊越多當然越好。
估計可能是未來公司自動倉儲會用到的。
至於何謂一個標準機房大小我不清楚要怎樣定義
先以6機櫃,3櫃switch、3櫃server與一些備份主機之類的做參考好了,電腦目前公司大概120台。
希望可以得到答案,麻煩各位了!
一般要詳細計算的話,你最好還是找專業專門的。
但如果你真的想要先了解的話。我將我以前規劃的方式列給你。
因為剛好我家本身也是水電行。所以當時再規劃一家網咖的電力有計算過。
問題一:如題,一個標準的資訊機房的安全電力資訊為何?(不太清楚這裡面有多少資訊與範圍)
這其實很難跟你詳說
但可以給你比較簡單的計算,一般安全值。可以抓一台電腦約300w用量來計算。
不過300w來計算其實還算偏高。最低可用150w的安全用量計算。
但如果設備多的話。抓150w還是會有其危險。一般會設計成步進上電作業。
不過機器不多就還不需要考量。
但如果還需要更詳細的,這已經比較偏向電工範圍的知識。我在這說明也沒意義。
如用線平方、長度、溫控、管內佈線....等等等。你還是請專業的技工會比較好。
一般知識了解一些就行了。且很多因素並不是單單看你的用電設備的。
還得了解你們可用電力為何來計算的。
問題二:110V與220V,建議各需多少W(瓦)或A(安培)數
其實,你這樣問的話。也就代表你真的對電力相關知識不了解。
一般來說,整體設備用量未達100 瓩。最高可申請到380伏。
一般來說小型機房大多會使用380進來變壓器後再做分壓處理。
大型機房就看用量申請了。
如果你的設備中有可以使用380伏的或是有裝設380伏轉換變壓器的。
好像才可以申請380伏。
不過我不是專業電工,所以不太清楚是不是這樣。你還是要問一下專業電工。
正常可用w數跟可用安培數。是看你的用線平方、溫度來計算的。
依一般家用電線1.6mm。其最大容許負載為15A
線平方2.0mm則最大容許為20A負載。
一般機房來說,比較常見的是3.5或是5.5分接2.0處理。
以上是大約的電工知識。
但如果是想要評估費用的話,最好還是請專業的來幫你評估。
專業
那我就以你說的一般機房去看好了,我估計我主管也不知道,所以先看能不能有機房電力配置的相關規範或是建議可以參考,對電不了解,再麻煩解惑了,謝謝
是不是把所有插電的東西,它後面所標明的用電瓦數,全部加起來就是基本用電嗎?
其實並沒有所謂機房電力相關規範。
但的確有設備電力相關規範。
但這是需要有甲級証照的電工人員。依你現場的各項設備、規劃。製圖後送給台電相關處理的。
基本上來說,如果你想要了解的話。
這邊是檢查清單 https://www.taipower.com.tw/upload/166/2017110814281039416.pdf
但設備規範圖是需要建築用圖的。
但我現在也不太清楚你們是打算規範一個用電範圍。及你們目前單位容許的設備電力是多少的。
是否需要重新送台電變更規格。還是現有規格就可以做。
需不需要我上面說的要用建築用圖處理。基本上大多數是需要變更用電規格才需要做這樣的變動。
這一切的一切,我實在沒辦法說明清楚。
我還是建議你們找專業的技師來規劃處理。
我這邊最多只能給你一些基本的知識而已。再深入下去的東西。
我怕說了你不清楚,反而造成誤導也不好。
我這邊只說基本的
1.一般家用電約是100瓩,基本無特殊設備。大多數這種規格的。
2.如果是工廠有可能有高用電但無高壓電需求的。一般容許用電為500瓩
3.內部配置用電要依最大可能功率計算。基本上120台電腦基本最大功率基本來說了不起就1瓩。所以比較不用太過擔心需要高用電。
4.比較需要知道的是其它設備的用電性。畢竟機房來說一般需要考量的是冷氣用電。及穩定的電壓。不過穩定的電壓還可以利用一下ups設備。
5.如果有打算ups設備。其實只要計算ups設備用量就好。不過大多數來說,不太可能所有設備都應用上ups,畢竟費用很嚇人。
6.再來需要考量的就是開關及電線用量跟佈線方向了。這你可能就沒辦法了解很多了
正常來說,你要這樣說也不能說你不對。
但其實這也不能完全這樣計算的。
畢竟其實所有的電器,有所謂的最大負載值及平均負載值。
用最大負載值來計算雖然是最好的。但相對來說,用電及用線量成本會高的嚇死人,且也浪費。
畢竟線平方太大也不是一件好事。有時反而還造成降壓的情況。
這也是為何用電線會需要主線及分線的道理。
我當初跟著家裏做水電也跟我老爸問過這些事。如果不考量成本價格的問題,線不是用粗的就是最安全了。
但答案也並不是這樣說。
用不符合的線。會造成電壓問題、溫度因素也會去影響到用電瓦數。
我之前在布線時,還得考量散熱因素的計算。阻抗問題等等。
那單純看機房電線呢?110與220是否電線不同而容許值也不同?
而在一般機房電線的負載可以到多少A?
以及在計算這些時需要計算瓦數嗎?
這個,看樣子我上面說的你並沒注意看。
並沒有所謂的機房用線。
電線的計算是依粗平方計算容許安培數。
如1.6mm的最大容許15A。這是依銅質材質單線
線材目前依材質、平方面,單或多絞線的性質。
各線材容許的最大安培數是不同了。
這方面的線材對應,其還要考量散熱因素。
不過你倒是說對了一點。電壓值高,相對應的安培值就會降低。
也就是說,假設當一台設備用110V來說會需要約5A的值。切換到220V的話,就有機會會只需要3A的值(依對應設備而定,有些設備都會是固定電流沒變的)。
一般會建議用高V設備並不是沒道理的。
對了對了,超過最大安全值就不能用了嘛??
其實是可以的。只是你會發現你的線會變得特別的熱。
電線走火的由來。就是線外皮溶解了,接觸不對應電極產生火花後,再造成更大的熱源而起火的。
這邊有一些用電小知識給你參考
http://www.cakediy.com.tw/sale5002.htm
其實指的不是機房專用電線,是想問說,之前您在機房配線時,用多少平方,而容許值又是多少。
以及[一般機房來說,比較常見的是3.5或是5.5分接2.0處理。]
這個方便幫我解釋嗎? 然後像這樣的話,容許值是多少?
不確定這樣說對不對,現在我的問題點在於
用在小機房的電線,大多用多少的線徑?而負載電流為多少?
110與220線徑是否有所不同?
這樣算縮小範圍嗎@@
很久了說。記得是用5.5做主配線,再接上多個15A開關後再分接2.0做插頭配線。
110跟220V的與線徑無關。線徑是跟隨設備來決定的。而不是跟隨電壓。
只是一般來說,使用高電壓的設備大多其瓦數也偏高。大多高電壓的配線線徑也會偏高也沒錯。
線徑主要計算值是依W(瓦數)及A(電流值)來決定的。
詳細我也得要實際計算才能知道的。但大多數來說還是會依A值會主要依據。
其實還是跟你說真的。你還是找一下專業的,最好有甲級証照的電工來幫你評估啦。不要自已計算。
我能給你的也不多。其評估值來說,我只能跟你說能達到10%的準確度就算偷笑了。
當時我要計算所有線材、平面圖跟規劃,可是要花上至少7天的時間來算的。(當然這是指100坪以上的工廠就是了)。來來回回還得要去現場跟設計師討論。
或許你會說你不是需要那麼大的規劃。但總是要規劃。
我能跟你說的很有限的。
沒事的,有這樣一些說明也可以了,雖然可能不會是主管想要的結果,不過應該可以解釋,感謝星空大了!!
這個問題太含糊了,需求多少電力,要分為多少廻路,每個廻路的負載多少,只有機櫃數是無法算出用量的。
到HP的網站上有類似的工具,至於要110V或是220V,通常都是用220V,需要110V可以由UPS來處理。
https://paonline56.itcs.hpe.com/?Page=Index 這邊有HP計算主機的用電量。
120台電腦的供電配線全部由機房進出嗎。