Storage 換硬碟

GJ 2020-04-27 14:26:092569 瀏覽
  • 分享至 

  • xImage

型號是PowerVault MD3820F
如下圖其中兩顆SSD SAS混合亮了紅燈
但因沒有續簽硬體維護,需自行買料更換
想請問是一顆換完綠燈後再換一顆嗎?
可以確定另外有一顆熱備、7顆是raid5 皆是一般SAS
這兩顆是快取作用嗎?
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20200427/20014975RAcQHjaTiS.jpg

熱備應該會自動接手做同步吧,等熱備同步完成再換掉另一顆壞的
GJ iT邦好手 1 級 ‧ 2020-04-27 15:35:39 檢舉
看manager管理介面裡該顆熱備沒有亮燈,所以覺得應該是沒有接手
froce iT邦大師 1 級 ‧ 2020-04-28 11:23:43 檢舉
沒有續簽也可以直接購買後加簽,硬碟這種東西你敢自己動手我也很佩服你。
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
0
edison02
iT邦新手 4 級 ‧ 2020-04-27 16:29:27
最佳解答

如果你是SSD SAS混合,SSD這邊的確是CACHE,所以你管理程式出現的錯誤是什麼??
請先確定你是哪種模式再換??不然程式那邊有可能會跳錯誤

唯讀快取:當 SSD 快取設定為唯讀快取時,僅會將經常存取的資料儲存至 SSD 快取以加快隨機讀取的速度,由於 SSD 不牽涉到資料寫入,當唯讀快取的 SSD 損毀時,不會有遺失資料的風險。

讀寫快取:與唯讀快取相比,讀寫快取會將資料同步寫入 SSD 以加快資料存取速度。為確保資料安全,在 Synology NAS 上啟動讀寫快取時,最少需要由 2 顆 SSD 組成 RAID 1(提供至少 1 顆 SSD 損毀的容錯空間)。在讀寫快取的配置下,若 SSD 損毀的數量超出 RAID 配置的容錯上限,且存放在快取中的資料尚未回寫至 HDD 硬碟,則可能會有資料遺失的風險。
例如:若使用 2 顆 SSD 來建立 RAID 1 讀寫快取,則可以有 1 顆硬碟的容錯空間。若您追求更高的安全性,建議使用更多 SSD 來建立 RAID 1 / RAID 6,以取得更高的容錯空間。

由於讀寫快取的資料暫存在 SSD 上,因此在以下情形中,請勿直接拔除 SSD 硬碟以免造成檔案系統錯誤及導致儲存空間損毀:

在背景回寫程序完成前
手動成功卸載 SSD 快取前
因快取降級而觸發資料回寫前
看更多先前的回應...收起先前的回應...
GJ iT邦好手 1 級 ‧ 2020-04-28 09:40:56 檢舉

畫面回答再下面了,我不確是讀寫還是讀而已,目前再查設定跟找USER說明文件來看

edison02 iT邦新手 4 級 ‧ 2020-04-28 09:56:30 檢舉

哈,你這台也是Dell貼牌代工的,跟IBM DS系列的管理介面完全一樣

先建議你,雖然過保,你還是可以找原來的SI買相對應的硬碟更換(由他們判斷是否真的是壞硬碟或者是硬碟插槽的背板),由他們幫你更換會比較保險,不會貴到哪邊去.

另外一點,這種Storage的硬碟通常有相對應的原廠料號與firmware版本,如Raytracy所說,你隨便買外面的SSD可能裝的上去,但是管理介面一樣會亮燈!!!

pis520 iT邦新手 1 級 ‧ 2020-04-28 10:47:15 檢舉

真的,我非常同意樓上的說法,若你不是佷瞭解,再加上資料的重要性,千萬要小心,別因小失大,專業可以學,但經驗學習可不能拿公司的重要資產來....,除非你已經抱定跟它拼了,那我也只能說【願上帝保佑你,也願馬祖顯靈了】!!

GJ iT邦好手 1 級 ‧ 2020-04-28 14:04:39 檢舉

了解,因為原本是跟導入某套軟體一起進,但報價後價格差異很大,所以找配合的SI買,會確定所有資料都OK再請廠商安裝

2
Ray
iT邦大神 1 級 ‧ 2020-04-27 17:06:30
  1. 亮燈不一定壞 SSD, 也可能壞別的東西...
  2. 你確定自己隨便買的型號, 插進去也認得?
  3. 你從 MD3820F 管理介面看到甚麼錯誤呢?
GJ iT邦好手 1 級 ‧ 2020-04-28 09:06:06 檢舉

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20200428/20014975nPEhvw3lNR.jpg

錯誤如上圖片,硬碟是上官網查型號再找配合的廠商去跟原廠訂

0
mathewkl
iT邦高手 1 級 ‧ 2020-04-28 09:31:51

根據硬碟管理介面的故障指示更換,確認管理軟體和外面硬碟槽燈號是否一致,
如果亮3.4,但硬碟管理說是4.5,那狀況可能就更複雜了XD

看更換指示說可以熱拔插更換還是要關機才能更換。
買的到同型號硬碟就同型號,停產了才找其他相似硬碟。

找到硬碟更換指示很重要,因為RAID更換硬碟沒有統一規範,
可以一次換兩顆還是要一次一顆
可以開機時換還是要關機才能換

https://www.dell.com/support/article/zh-tw/sln303543/md34xx-md38xx-how-to-replace-a-physical-drive-in-predictive-failure-impending-failure?lang=en
根據DELL官網,需要在管理程式將目標硬碟掛至Fail才能進行更換