因公司大樓要停電,設備都要關機,請問DAG(兩台)部分要進入維護模式下關機還是直接關機即可?謝謝指導。

圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

2 個回答

3
mathewkl
iT邦高手 1 級 ‧ 2022-02-17 10:27:39

先備份
先備份
先備份
很重要說三遍

step1. 關機集中認證服務伺服器(CAS Server),不要關機檔案共享仲裁伺服器(FWS Server)
step2. 卸載Exchange連接的資料庫,避免關機後切節點
step3. 第二台Exchange進入維護模式,關機
step4. 主Exchange進入維護模式,關機
Step5. 關機檔案共享仲裁伺服器(FWS Server)
Step6. 關機AD
確定關機了再往下做

開機反向做回去,開機後確認機器角色進入運作狀態在往下做
step1. 開機AD
step2. 開機檔案共享仲裁伺服器(FWS Server)
step3. 開機集中認證服務伺服器(CAS Server)
step4. 開機主Exchange,退出維護模式,掛載資料庫
step5. 開機第二台Exchange,退出維護模式,平衡資料庫

來源:別人的步驟,https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/f1403da3-86e4-4478-b7dd-6e3b0ccf8bd0/

a54sports iT邦新手 3 級 ‧ 2022-03-08 16:15:56 檢舉

有看過一篇文章(但忘了連結),它沒有卸載DB,程序較簡單一些,
但不知是否正確?

開機:
1.將DB切換到主機A
2.主機B進入維護模式>關機
3.主機A關機(沒有進入維護模式)
4.Witness關機
5.AD關機

關機:
1.AD開機
2.Witness開機
3.主機A開機
4.主機B開機,結束維護模式
5.平衡DB

0
Gary
iT邦好手 1 級 ‧ 2022-02-18 14:43:14
a54sports iT邦新手 3 級 ‧ 2022-03-08 16:16:05 檢舉

有看過一篇文章(但忘了連結),它沒有卸載DB,程序較簡單一些,
但不知是否正確?

開機:
1.將DB切換到主機A
2.主機B進入維護模式>關機
3.主機A關機(沒有進入維護模式)
4.Witness關機
5.AD關機

關機:
1.AD開機
2.Witness開機
3.主機A開機
4.主機B開機,結束維護模式
5.平衡DB