dell powerefge r320 / 使用 h710 mini raid卡做 raid
hd1 / hd2 / hd3 / hd4 都是 dell sas 7.2k 1tb hd
hd1 / hd2 設定做 raid0 (mirror) 系統碟 日前 hd2 發生故障 亮橘燈 開不了機 / 關機後 將hd2移除 可正常開機進入系統
hd3/hd4 設定 raid5 做資料碟
以買了個 型號規格一樣的硬碟 將server 關機後 , 插入第二個硬碟位置
重開機後 發現 raid0 並沒有自動加入這個硬碟做 mirror
新硬碟 顯示 unconfigured plysical disk
看樣子 需要進入 h710mini 設定
請教各位先進
我應該 怎麼設定 可以將新硬碟 取代舊的壞掉硬碟 跟 原本hd1 做mirror ?
mirror 時間大約需要多久 ?
求救
之前只有試過 在沒有資料下 創建 raid0 / raid5 創建完後 才開始灌系統
沒試過 在系統以灌完前提下 將壞掉硬碟移除 插入新硬碟 設定做mirror
很怕設定錯誤 把raid 給重建了
只有兩顆做 RAID-5?
然後 RAID-0 叫做 Mirror?
你的資料都還在嘛?....
Raid0 - Disk1 Disk2
Raid5 - Disk3 Disk4
H710Mini的設定
Raid0 1T
Raid5 Missing 1T 1T
Raid5應該至少要3顆才能建立才對?
所以前人的神奇操作是2,3,4建立Raid5後移除2降級使用,1,2建立Raid0?
WOW...
還好死掉的是Disk2,死1,3或4就真的完了,祖上積德
資料備份後重建RAID應該是唯一解了,不要修復原本配置
看著你的圖,跟你的敘述,越看越覺得不對勁...
Raid0沒有容錯,意思就是,掛了一顆就掰掰了,但你卻能正常開機,資料也都還在...
你的狀況比較像Raid1,但是Raid卡介面中又是顯示Raid0...
如同樓上mathewkl大所說,Raid5最少是3顆才能組成,你的圖片中Raid5的群組中也顯示有一顆missing了...
你的伺服器只有四個硬碟插槽,可是你的兩個Raid Group卻要5個硬碟才能夠成立...
這種奇特的狀況,還真的是第一次看到...
還是儘快備份好資料,整台伺服器重做Raid5吧...
RAID 5 壞一顆才需要救吧
RAID 0 那兩個壞一顆就放棄吧,沒救了,
如果要重建還可以救的磁碟(比如你壞一顆的 RAID 5)
你選擇壞的硬碟後
按 F2 會顯示選項,
你選擇 Rebuild ,再選擇 Start 應該就可以
既然資料已經備份完成!
那樓主是否要嘗試做「系統備份、還原」的操作?
不知道你的主機可以停機多久?
如果只能短暫停機!建議做「系統備份、異機還原」!將原本的服務遷移到另一台主機(可以是虛擬機)
如果可以停機,建議做「系統備份、原機還原」!將原Disk array清除,再還原到新的Disk array
至於細節?可發問,再針對你的問題回覆
建議:能開機就先備份,後面再來處理/或重建Raid。
看你的情況應該是硬碟 HDD2插入後沒有自動rebuild.
方式一、重插看看。(或格式化再重插)
方式二、換一顆重插看看。(或和廠商掰說這顆壞掉,請他協助)
另一個原因可能是新的HDD韌體比較新,你的Dell Server可能要將raid和old HDD韌體一併更新。
看圖raid 似乎和你描述有異:
Raid0 不可能壞一顆還可以開機.
Raid5 不可能只有二顆HDD.
依照你提供的圖應該是:
HDD1 > 用單顆做系統碟。
HDD2、HDD3、HDD4做Raid5 ,Hdd2故障所以顯示missing .
現在問題是new hdd2 插入後沒有自動rebuild ?
建議請廠商幫忙吧!