前面板顯示Fan故障,(風扇在高速運轉,非常吵),
我打開系統後,看到風扇1號有亮橘燈(最高速運轉中),
將沒亮的橘燈的風扇拔過來交換測試,
風扇一號的位置依然亮橘燈,
進到BIOS看Log看到截圖中的錯誤
Redundancy Lost
想請教有遇過類似的問題嗎?
要如何排除這樣的錯誤
懇求大大門解答
台灣地區請撥:
0800-868-982 或 (+886) 02 2656 3260 (7x24 均有人接聽)
告知您的序號和上述錯誤代碼,
Lenovo 就會派工程師來處理.
https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/SupportPhoneList
這種事沒辦法自己處理, 除非你可以理解 Event 內容, 並取得 Lenovo 授權的硬體料件.
IBM的logo,這台Server應該是2014年前的產品了,很老。
錯誤訊息在上面的連結中是說「風扇故障」。
但是你有說你有將沒亮橘燈的的風扇交換插,但還是會有同樣的情況,有可能是主機板有狀況。
不知道這台Server還有沒有備料,你可以問問你的供應商,檢測維修更換料件的費用是多少。
一般公司設備折舊攤提大概是6年左右,你的Server應該已經是已經攤提完畢了吧。
但是真的很舊了,如果費用不高,倒是可以維修然後再使用一陣子看看。
可是如果整體效能已經不佳,我建議還是提出更換Server的申請吧。
IBM System X3650 M4
這類的主機,在cpu的前方會插cpu散熱風扇
https://systemx.lenovofiles.com/help/index.jsp?topic=%2Fcom.lenovo.sysx.7915.doc%2Ft_installing_fan.html&resultof=%22%66%61%6e%22%20
單cpu會裝2-3顆風扇,雙cpu會裝四顆
其中1顆故障就跳故障碼