------------------更新文章-------------------
謝謝各位的回覆
下方各位的留言我都有看到了
1.主要是由於這是先前別人設計的現有設備,因此比較難以變動,但還是嘗試修改布置方式。
2.另外是原先設計的人,設計只有3個連線設備時,太陽能20W+電池18650(12V-9900mA)可以續航分享器(12V-1A)約4天陰天。但再增加2個連線設備後連日照2天都撐不到,因此才考慮如何配置的會比較適當。
3.關於Mesh的建議,我在嘗試研究看看能不能進行修改。
4.電池增加應該是目前最容易的辦法了,可能在精算一下再增加多少才行。
------------------下方為原文-------------------
各位好 小弟有個疑問
實際情境如下
目前有6個Wi-Fi設備,使用1台無線分享器(有裝4G無線網路sim卡)進行連結。由於裝置地點在戶外,所有設備包含分享器都使用太陽能板+控制器+充電電池。
分布如下(紅點是分享器、綠點是設備位置、咖啡色圈是設備連接哪台裝置)
在太陽能板尺寸與電池蓄電量無法變更的情況,問題如下:
由於只有1台分享器,電池消耗速度相當快速,只要幾天陰天很快就沒電了。是否有方法能夠減少電量消耗呢?
目前想的改善方法如下:(下方第二點有進行修改過內容)
1.如果只用1台分享器的情況,圖1的分享器位置如果移動到所有設備的正中央是否能夠減少消耗電量呢?
2.如果想要減少1台分享器的耗電量,在增加1台分享器作為中繼器平均訊號強度,圖1改成圖2的情況是否可以平分掉只用1台分享器的耗電量呢?(太陽能板與電池相同的情況)
1.如果只用1台分享器的情況,圖1的分享器位置如果移動到所有設備的正中央是否能夠減少消耗電量呢?
它會影響的是訊號收發強度,消耗電雖然有差但是影響不大,建議用MESH,這樣可以比較沒有死角
2.如果想要減少1台分享器的耗電量,在增加1台分享器作為中繼器平均訊號強度,圖1改成圖2的情況是否可以訊號強度呢?
你應該是說要增加強度吧,找一下MESH設備,把無線串接連結
一塊太陽板(不知道你用的是什型號的)一小時大約滿發電50度(理想值)
一度電的=1000W小時
我以你八台設備一台12VDC3A=836W=288W計算一天共用288W*24HR=7776W大約7.7度電
也就是說發電遠大於你的設備用電,但是有兩個盲點
1.50度是理想值
2.你的儲電設備可以存多少(無法儲存就會浪費掉了)
綜合以上說明給你結論
1.確認太陽能板收集電量(這個應該有程式可以確認)
2.UPS電池要夠大
3.WIFI建議改為MESH的會比較好一點
以上報告完畢
我還以為現在是火星任務, 還是阿波羅十三....
樓主完全搞錯方向, Wifi 怎麼省, 都沒辦法幫你多省出幾個小時電力, 最耗電的東西反而是那個 4G LTE, 如果你的位置離基地台很遠, 搞不好 4G LTE 發射的耗電就佔掉 70% 以上; 信號格數越少, 他耗用的電力就越高....
你把 Wifi 辛辛苦苦省下來的電, 拿去補 4G 的零頭都不夠用.
可使用電力容量, 應該在當初設計架構的時候, 就先事先算好了, 包含陰天在內, 現在這個問題, 應該要找當初設計的人出來負責解決.
謝謝您的回應!
我才知道原來4GLTE的部分這麼耗電。
因為這個地點是偏山區,但勉強還在中華電信的基地台涵蓋範圍內,所以4G還能通。
只是沒想到原先的分享器再追加連線設備後,很快就沒電了。所以可能還是先以增加儲備電量的部分為主來處理了。
如果是勉強能通的話, 可以預期 4G 才是耗電的元兇; 因為離基地台越遠, 他越需要加大功率去通訊.
類似像手機開熱點的時候,耗電量會比較快的概念
https://24h.pchome.com.tw/prod/DRAF5L-A900FV3B4?fq=/S/DRAFCI
報告大神
或許是我的認知錯誤
因為我印象中提供的最大功率就是該設備的最大消耗
依照網路隨意找的設備
9V*0.8A大約7W(小時)
這樣似乎跟分享設備12V/1A大約12W(最大值)應該差不多
因為型號還是有差
印象中這樣的設備最大耗電好像也沒差
我感覺應該是他兩年的電池弱化導致
小弟只是提出個人弱電方向想法
如有錯誤也請大神指點一下
大瑋哥說的沒錯, 這個設備的額定功率太小, 一直在裡面計較要節省多少, 沒有辦法充分解決延長時間的問題;
我是認為原始的設計者, 沒有考慮到各種環境可能情境: 無日照時間, 電池衰退, 設備增加, 電場範圍耗損....沒有在設計上預留備用容量, 導致最後容量不足, 結果卻要第一線的人員自己想辦法解決.
我不喜歡用臨時性, 暫時性的方案去解決事情, 如果源頭就是錯的, 我會備齊各種證據和邏輯, 一路往上打臉, 打到它們出來承擔錯誤的責任; 而不是自己悶著頭幫這些人擦屁股.
有些人不讓他狠狠痛一次, 她都不會改變錯誤的習慣.
感謝大神
其實您說的也是對
畢竟型號還有規格都沒有
只能依照所知道的去做解答可能有所遺漏
也感謝大神給於一個方向
最近因為跨足弱電也遇到一些規劃問題
大神的方向讓小弟規劃時候可以更完整
對的 要處理這個沒從源頭開始 真的不容易處理 謝謝大神們的解答!~