您好:
請問一般機房中,
停電前, 我
1.先將 NAS,SERVER(VM ,HYPTERV) 關閉
2.再將 CORE SWITCH,防火牆關閉
3.再將UPS 關閉
4.總電源關閉

復機時,反向
1.總電源
2.UPS開啟
接下來

NAS /SERVER 與 CORESWITC/防火牆 開啟順序,會有準則,或因果關係嗎?
比如,要先開啟NAS/STORAGE ,再開啟 SERVER(這樣應該是VM抓STOREAGE 當作系統檔案), 最後再開啟 CORE SWITCH 與 防火牆 嗎?

還是 也可先開 CORE SWITCH 與 防火牆 ,再去處理 STORAGE/SERVER ?

另外,若 CORE SWITCH先開,再開防火牆 ,他防火牆都只會亮STUS 燈,久久沒有運作
於是拔掉CORE SWITCH ,再掀開防火牆,再開CORE SWITHC,防火牆就可運作了
這是哪一方面的問呢?

謝謝

黃彥儒 iT邦高手 1 級 ‧ 2023-05-14 20:37:55 檢舉
把整個啟動順序的流程圖畫出來就可以清楚了
每個設備要求的都不一樣,那準則就是以無相依的設備先啟動,再一層一層去把服務啟動起來。
我個人的程序
1. 使用者關機 ( 全部 )
2. SERVER 確認所有共用檔案已經關閉,VM也一併檢查,然後關機
3. 關閉交換器以及相關的網路設備
4. 關閉 NAS 以及非微軟OS的設備
5. 關閉局端設備 ( 對外網路 )
6. 觀察 UPS 負載,確認無負載之後,關閉UPS
大致上這樣,但UPS 其實可以不用關的,實際上很多設備主機都需要待機電流,沒有待機電流,你重新啟動容易出問題,尤其是CMOS電池沒電,RAID卡電池沒電,那是很慘的一件事,主機板電池沒電,換了之後重設CMOS就好,RAID 電池沒電,你的RAID設定不是重設就可以的,有可能整組RAID無法重置,甚至有其他的問題,因此我個人停電時,只會確認所有主機機器都關機了,但UPS絕對不關的,因為出問題真的很恐怖
noway iT邦研究生 1 級 ‧ 2023-05-27 10:40:16 檢舉
請問 UPS 負載,如何看?
UPS不關,大電來電 ,是否會造成突波,對UPS有影響
還是 UPS 前後兩單都關,只有UPS 不關?
謝謝
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

2 個回答

1
補覺鳴詩
iT邦高手 1 級 ‧ 2023-05-14 11:31:47

你講到一個重點
就是因果關係

為什麼要先開 storage 再開 server ?
顯然就是因為 VM 檔案都放在 storage 上
如果 server 開起來抓不到 storage
那就會噴一堆 error
會這樣就是因為 server 裡面的設定因素

同理 core switch 跟 firewall 到底誰要先開
這就要看你裡面 config 到底如何設定 他們的因果關係到底是麼?
這一定是因人而異 不會有標準答案的

看更多先前的回應...收起先前的回應...
noway iT邦研究生 1 級 ‧ 2023-05-14 16:55:46 檢舉

那 SERVER /STORAGE 與 CORESWITCH/防火牆 這兩個區塊,有順序關係嗎?

您說的config 是指防火牆的設定嗎?

謝謝

mathewkl iT邦高手 1 級 ‧ 2023-05-15 09:03:17 檢舉

Storage先,VM Server後;switch看設定,跟Firewall各自獨立誰先開是還好,如果是Firewall接管Switch設定就要先開Firewall

尼克 iT邦大師 1 級 ‧ 2023-05-15 09:26:50 檢舉

這原理也像,若是有AD環境,要先開機AD原理一樣。

config 都要看
不然不會知道因果關係

0
小處成就大事
iT邦研究生 1 級 ‧ 2023-05-15 17:08:51

停電前, 我
1.先將 NAS,SERVER(VM ,HYPTERV) 關閉
2.再將 CORE SWITCH,防火牆關閉
3.再將UPS 關閉
4.總電源關閉

1.Server與NAS的關係類似「AP與DB」,關機順序便是先關AP再關DB,「Server」→「NAS」
2.網路設備先關→再關防火牆,個人覺得沒什麼問題。
3.所有接在UPS上的設備都確定關閉了,才關UPS。
4.最後關總電源。
理一下關機順序:「Server」→「NAS」→「Switch」→「防火牆」→「UPS」→「總電源」
開機順序:「總電源」→「UPS」(供電恢復)→「防火牆」→「Switch」(網路恢復)→「NAS」(DB恢復)→「Server」(AP恢復)

是我的話,我大概會是這樣的機房開機、關機順序。
提供給你參考。