iT邦幫忙

0

請問如何防止打雷造成監控交換機損壞(已有裝避雷針)

it
  • 分享至 

  • xImage

因為工廠是在空曠區域,旁邊沒有大樓,一年常會有1-2次打雷造成監控交換機損壞
為了避免已經安裝避雷針,但還是沒有用

看更多先前的討論...收起先前的討論...
PIZZ iT邦新手 1 級 ‧ 2023-06-09 09:00:39 檢舉
https://www.sct.com.tw/zh-tw-articles/surge-protection-for-cctv-and-pro-av-equipment-and-its-4-technologies

可參考,或是和監控廠商討論下囉...
mathewkl iT邦高手 1 級 ‧ 2023-06-09 09:01:46 檢舉
抗雷擊的穩壓器,如果會被雷到停電就UPS
避雷針接地有沒有做好,有沒有跟建築物的接地隔離,別告訴我避雷針的接地跟廠房的接地都用同一根三米銅棒
GGU.IN iT邦新手 4 級 ‧ 2023-06-09 10:25:11 檢舉
那就變成引雷針了
froce iT邦大師 1 級 ‧ 2023-06-09 10:37:46 檢舉
這接地大概有問題了,去找人量接地電阻。
那就變成引雷針了
=> 避雷針的原理,不就是引雷至地下嗎 ?
> 為了避免已經安裝避雷針,但還是沒有用

那,為什麼「沒有用」?
去找過安裝避雷針的廠商檢查過嗎?
網友vs廠商,為何要捨近求遠?
上面窮大說「接地有沒有做好、有沒有跟建築物接地隔離」
我就不認為你會聽窮大的去檢查「接地」這件事。
froce iT邦大師 1 級 ‧ 2023-06-09 11:36:10 檢舉
接地沒做好,今天是壞交換器而已,改天搞不好壞機台,甚至電死人的,
ZongXianLi iT邦研究生 5 級 ‧ 2023-06-09 13:17:52 檢舉
避雷針裝了為什麼沒有用
你應該趕快問廠商或是請專業廠商來測量 看是怎麼回事
怎麼還會來這裡發文問大家
難不成大家會有你們廠房的測試報告或是比你們廠商更清楚為什麼嗎....
其次 大家回應你之前所問的所有問題 都是回感謝
會真心的把大家的建議聽進去嗎 還是把大家的回答拿去應付上級而已
echochio iT邦高手 1 級 ‧ 2023-06-11 11:25:19 檢舉
避雷針裝了花多少錢?
接地打地樁不是哪麼簡單
接地打地樁加上所有電器都接地花個幾十萬還不一定可行
裝個便宜的凸波吸收吧
好奇 "監控交換機" 是什麼?
雷不一定是由天空直接打到機器,也有可能是由地線或電話線感雷導致
前公司就發生打雷把電話交換機外線卡打掛,連帶的接收交換機LOG的電腦,主機板內建USB PORT 的 南橋打掛(保固三年內壞兩次.修好第二次後被拒保)
但其他監視器電腦電器都沒事
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
0
spplkksyy
iT邦新手 1 級 ‧ 2023-06-09 19:56:38
最佳解答

關鍵字:防雷RJ45對接頭

選我正解,基本上就是保險絲的原理,簡單暴力,記得選CAT.6的。

我遇過雷打在兩棟樓中間(樓頂有避雷針),連接兩棟樓的網路線埋管在地下(很淺),感電燒掉網路線兩端的交換器(整台發出燒焦味),同機櫃的其他設備沒斷電或燒焦,之後換掉交換器,網路線沒換的狀態下可以使用(水晶頭沒燒焦)。
AP有拉天線在戶外的話也串一顆再進交換器。

0
望空
iT邦新手 1 級 ‧ 2023-06-09 09:55:33

UPS及AVR : 你當我們笑話嗎?
開玩笑的,遇到這種狀況,你先檢查建築物插座接地,然後有AVR功能的UPS接上去吧

建物接地 跟 避雷針接地 沒有隔離
避雷針被 50KA 的雷打到,閃到旁邊的建物接地,我們就當只有 10KA,
想想你上面的UPS AVR 會發生什麼事

望空 iT邦新手 1 級 ‧ 2023-06-09 11:47:17 檢舉

劈哩啪啦

1
sd3388
iT邦好手 1 級 ‧ 2023-06-09 11:20:51

我覺得貴公司有些誇張
"為了避免已經安裝避雷針,但還是沒有用"
怎麼不找裝的廠商來負責
當初裝避雷針不就是為了防雷殛
還是有什麼難言的隱情
裝了沒用也不能說

supermaxfight iT邦研究生 4 級 ‧ 2023-06-09 11:58:08 檢舉

可能上面主管要他寫報告舉證避雷針沒效果

避雷針有驗收合格嗎?

接地:接地電阻必須<10Ω

http://www.mes.com.tw/work/mes-72.htm

0
Vader
iT邦研究生 4 級 ‧ 2023-06-13 15:09:23

安裝過壓保護設備:在監控交換機旁邊安裝過壓保護設備,可以幫助減少雷擊對設備的衝擊。過壓保護設備可以將過大的電壓引導到地下

我要發表回答