請問
建置新資訊機機房.需要購買那些設備 預計202401新機房正式運作
還環境如下
01.User電腦:約150台,未來可能擴充至300台。
機房VM:目前已有VMware vSphere vCenter和ESXi兩個,您可以考慮升級為VMware vSAN或02.新購一台Nutanix,具體選擇需考慮未來虛擬機的轉移、維護和費用等因素。
03.機房實體伺服器:目前還有一些實體伺服器,計劃在新機房完成後進行實轉虛。
04.網路:每樓有主Switch和小Switch,主線使用光纖連接,內網吞吐量大,外網用量不大,只有50Mbps至100Mbps專線。
下列設備可以考慮購買,以實現防火牆、路由和內網設備拓譜圖等功能:
11.骨幹交換:您可以考慮具有HA(高可用性)功能的交換機,可提供流量監控、負載均衡和跟踪路由等功能。
12.防火牆:選擇具備新的防護技術的防火牆,例如主動入侵偵測與預防、流量監控、嗅探器、負載均衡、跟踪路由和SSLVPN等功能。
13.WiFi AP:每樓都需要安裝WiFi存取點。
光纖交換:每樓需擁有光纖主Switch和小Switch。
.
其實這樣看來 Fortinet資安鐵三角 有符合你的期望
推薦觀看以下二個影片及相關介紹
FORTINET【資安鐵三角】
省時省力的網路管理
這樣的方案很適合遠端管理
而且現場不需要太專業的MIS人員
至於SI比較麻煩
因為建置容易,但熟悉細節技術的不多
我自己有用,你參考看看
使用環境 ?租用大樓??
先盤點 可使用電盤迴路/用電
新機房 是否承接舊原有機房 D.R. 災備 BCP/BCM 流程? 新環境就一起規劃進去吧
機房預定規畫使用機櫃數量? 用電初估 空調熱值換算
主線使用光纖連接,內網吞吐量大 <- 不精準 如果 有舊機房 至少 有個baseline
外網用量不大,只有50Mbps至100Mbps專線 <-如果確認不使用雲端服務 office365 ...teams??三不五時收設備高溫告警 你會很煩~~ 改善很多都是要"斷電"的 歲修時段長短 有差別
Core UCS backbond + san storage(資料量....)+ 雙HA 應該 一排5櫃起跳, 主備雙/專線光纖箱...
另一排實體server(AP/DB) ,
熱/冷通道
估算空間 設備&致冷 行列或背板水冷... ;超融合 高用電/溫,慎用 大大影響 空調致冷/用電規劃
電力 UPS(BMS電池管理)...跟隨貴司 BCP/BCM 規劃變動 dashboard...
消防系統.....基本法規要遵守的你閃不掉dashboard...
DCIM dashboard...
ISO 資安/個資法/資通安全法 ....實體門禁 CCTV KVM餐車...
Aruba 滿多"大"廠家辦公室使用, 既然都是新場域了~~就規劃好一點吧
其他家也有不錯的
各樓層網路交換櫃 數量/距離,預計規劃AP()使用數量 先整理
150~300電腦 總量是平均各層分布? 先把科室預計座位表先搞出來吧~~
這樣vendor 也好事先規劃 WIFIAP 天花板 佈點密度建議,
總量出來 再來搞定 樓層網路佈線架/用電線路(POE類 可省不少wifi 電力線..年檢...) 區隔防火.....
網路設備/server/firewall/IDS/IPS monitor 監控 dashboard...
SOC 外包/自建 合約維運... dashboard...
訪客會客區 網段區隔...
各分項期程
圖畫出 必要項盤點 招標排工期... 各樓層ethernet佈線測試驗收保固條款 , 缺改 ....