機房耗電量

ups
GJ 2023-07-11 13:53:591851 瀏覽
  • 分享至 

  • xImage

請問我在UPS上看的kva算是所有耗電嗎? UPS是飛瑞的11KVA型,電池12v45w*20
是可以換算多少W呢,剩餘時間應該是預估吧? 實際跳電都大概20來分就沒電了
設備都是有接上UPS輸出的迴路
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20230711/20014975W6Pd62U6ni.jpg

另外Lenovo SERVER 的IMM管理顯示的如下,In use 算是及時的功耗沒錯?
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20230711/20014975nGFmFjfgdq.jpg

在評估是否要加掛電池組,還有一些小設備要接上迴路,以前買時廠商是說加總設備的power 瓦數給他估,但這次想算的明確一點

再補一張UPS的畫面
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20230711/20014975goDP9MupWA.jpg

看更多先前的討論...收起先前的討論...
計算
先算電池的容量
45/12 = 3.75A
12 * 3.75 * 20 = 900VAH
然後樓主說這台 UPS 有 11KVA
我想應該是電池只有上 10% 吧,不然就是樓主給錯電池的數據
12v45w 有可能是 REW45-12 這顆是 7.5AH
所以是12V*7.5AH * 20 顆 = 1800WH (理想值)
還要扣UPS轉換效率 然後轉換效率跟電池的放電特性都不是線性曲線

In use 是及時的功耗沒錯,但及時消耗功率不會是固定值

然後想問一下,樓主上一次換電池是多久之前
GJ iT邦好手 1 級 ‧ 2023-07-11 16:13:23 檢舉
1.是rew45-12這顆
2.按照原廠設的時間換(3年),去年年初剛換
3.再補一張UPS畫面
話說 電池容量算出來等於 1800WH
但樓主知道 那個WH 單位的意思嗎?
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
1
竹本立里
iT邦好手 1 級 ‧ 2023-07-12 09:39:21
最佳解答

UPS轉換效率跟電池的放電特性都不是線性曲線
補上一張 我家以前UPS的規格書, 這台UPS是 1.5KVA,電池是12V * 5AH * 15顆 = 900WH
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20230712/201024744tdZCY86ng.jpg

GJ iT邦好手 1 級 ‧ 2023-07-12 10:22:26 檢舉

謝謝了~有這圖我也好報告說明
我了解不是線性,只是不清楚曲線是怎樣的程度

5
Ray
iT邦大神 1 級 ‧ 2023-07-11 20:16:58

先釐清一個觀念: UPS 不是用來支撐斷電期間的全部用電.
UPS 的正確用法: 爭取關機時間+柴油發電機啟動時間

如果你的機房是可中斷的服務: 那 UPS 只用來讓你有時間可以正常關機 (或自動關機)
如果你的機房是不可中斷的服務: 那 UPS 只用來讓你撐到柴油發電機啟動, 接手供電.

UPS 不是用來撐完整個斷電時間的.

以上述兩種用途來看, 你實際斷電體驗的 20 分鐘已經綽綽有餘.

GJ iT邦好手 1 級 ‧ 2023-07-12 09:00:29 檢舉

UPS 不是用來支撐斷電期間的全部用電.
這我了解,大樓是沒有提供柴油發電供電到廠辦理,只有公共區
因為要加server所以一次評估清楚要不要加點時間足夠關機

0
by2048
iT邦高手 1 級 ‧ 2023-07-12 21:04:12

11 KVA
30% 負載時的典型備用時間 20分
50% 負載時的典型備用時間 13分
70% 負載時的典型備用時間 9分
90% 負載時的典型備用時間 5分
不過電池低到一定程度後就直接斷電了,電池餘電無法支撐UPS運作
如果環境允許應該配置發電機直通機房, 20分鐘足夠發電機運轉
環境不允許可加相同7AH電池20顆變成一組外加電池組延長UPS時間一倍
或者將原本電池組拆除,直接外掛26AH電池20顆 三倍

電池組越大,可用的時間就會翻倍,成本就越高,專業機房電池建議三年就需要更換,最長不超過五年