請問我在UPS上看的kva算是所有耗電嗎? UPS是飛瑞的11KVA型,電池12v45w*20
是可以換算多少W呢,剩餘時間應該是預估吧? 實際跳電都大概20來分就沒電了
設備都是有接上UPS輸出的迴路
另外Lenovo SERVER 的IMM管理顯示的如下,In use 算是及時的功耗沒錯?
在評估是否要加掛電池組,還有一些小設備要接上迴路,以前買時廠商是說加總設備的power 瓦數給他估,但這次想算的明確一點
再補一張UPS的畫面
UPS轉換效率跟電池的放電特性都不是線性曲線
補上一張 我家以前UPS的規格書, 這台UPS是 1.5KVA,電池是12V * 5AH * 15顆 = 900WH
先釐清一個觀念: UPS 不是用來支撐斷電期間的全部用電.
UPS 的正確用法: 爭取關機時間+柴油發電機啟動時間
如果你的機房是可中斷的服務: 那 UPS 只用來讓你有時間可以正常關機 (或自動關機)
如果你的機房是不可中斷的服務: 那 UPS 只用來讓你撐到柴油發電機啟動, 接手供電.
UPS 不是用來撐完整個斷電時間的.
以上述兩種用途來看, 你實際斷電體驗的 20 分鐘已經綽綽有餘.
11 KVA
30% 負載時的典型備用時間 20分
50% 負載時的典型備用時間 13分
70% 負載時的典型備用時間 9分
90% 負載時的典型備用時間 5分
不過電池低到一定程度後就直接斷電了,電池餘電無法支撐UPS運作
如果環境允許應該配置發電機直通機房, 20分鐘足夠發電機運轉
環境不允許可加相同7AH電池20顆變成一組外加電池組延長UPS時間一倍
或者將原本電池組拆除,直接外掛26AH電池20顆 三倍
電池組越大,可用的時間就會翻倍,成本就越高,專業機房電池建議三年就需要更換,最長不超過五年