您好:
有關UPS問題想請教
1.一般 SERVER關機後,他的插座燈會亮綠燈,這樣會在吃供電嗎?
2.Forti防火牆 ,switch等,若有雙power,若兩邊都接,他是兩邊都同時吃電嗎?
還是會自動吃一邊的電?
目前感覺上會兩邊都吃.. 因為看ups2台的電量都會一直掉
3.Forti防火牆 ,switch等, 這些會很耗電嗎?
一般 10KV 可以讓他撐多久, 實測 3小時不到
4.UPS風扇 也會耗掉大量電嗎?
5.若ups是市電-->電池 供電的情況, 它會自動充電嗎?
還是需要 先不接任何機器,重新充飽才算。
謝謝
正常耗電量不會比電腦高。但其實也得看設備。
我記得以前有個計算耗電功率的表,只是我現在找不到了。
但正常3小時算很久了。
4.UPS風扇 也會耗掉大量電嗎?
會耗電,但多大量得看是什麼風扇。這無法回答你。
5.若ups是市電-->電池 供電的情況, 它會自動充電嗎?
還是需要 先不接任何機器,重新充飽才算。
一般有接電的情況就會充電了。
但有些2顆以上的電池或是儲電器。則會交替切換。
依照你UPS的設備等級而定。
這比較說不準
1A: 是的, 亮燈代表吃電, 同時提醒你:電源線還在供電中
2A: 不一定, 每個廠牌設計不同; 有些廠牌還可以在 Config 中用軟體選擇是要: 單邊 Active-Passive? 還是雙邊 Active-Active? 越先進的設備, 能讓你選擇的種類越多
3A. 請先查設備後面貼紙上的功率, 看她最大消耗幾 W? 若沒寫功率的話, 就是: 電壓x電流=W, 自己算一下. 至於 10KV 可以撐多久? 不知道, 因為 VA(或W) 跟供電時間無關, 你要看電池的 AH 才知道蓄電量有多少? 大型 UPS 通常可以讓你擴充電池 (也就是擴充 AH 容量), 延長供電時間. 不過, UPS 並不是設計來給你長時間供電的, 她是用來填補: 市電斷電--->發電機啟動, 這中間的空檔, 後面一定要有發電機接手供電; 要不然就是在這段時間內, 要將機器正常關機.
4A.風扇當然也會耗電, 但通常直流風扇不會消耗太多, 比不上伺服器. 可能略等於一台小型 Switch.
5A. 不一定, 要看廠牌型號, 各機型設計不同, 請查閱說明書, 或詢問廠商客服.
4.UPS風扇 也會耗掉大量電嗎?
離線式的UPS,僅在停電時,風扇才會運作
On-Line UPS的風扇,則是24Hr都在運作,請注意機房濕度,別讓吹南風的濕氣,造成UPS電路板受潮短路!
1.待機電源,通常不會太耗電(亮綠燈是開機,綠燈閃是待機)
2.網通設備雙電源耗電都很低,正常可以忽略,您需要計較電源故障時,另一顆POWER能否正常頂替。
3.10KVA 規格上是寫(全載) ≧4分(8kW),能用3個小時表示設備耗電低於200W。
4.UPS風扇是為電池電路板散熱用,環境溫度會影響風扇耗電量。
5.10KVA屬ON LINE的UPS,基本上都一直是在充電狀態(用什麼方式充UPS會自行管理),
一旦市電斷電後,一直用到沒電,市電恢復後7小時回充至90%滿電位,
在這條件下電池是好的才能恢復,所以停電後也要儘速開閉UPS來保護電池,
電池組如故障一顆很可能就整組停機。
UPS可以安裝網路管理的USHA的卡片就能監控整個UPS的狀態,電池壽命,負載狀態,輸入/輸出電壓
如要延長使用時間可以加大電池組,每組16 OR 20顆視規格
1A.是的,請 GOOGLE 電腦待機耗電
2A.請看防火牆 ,switch..的設備說明書,看雙POWER 的運作模式是
兩顆POWER 一起供電,
還是一顆供電一顆待機
3.1A. 看你的耗電量
以飛瑞10KVA 全載輸出只有 ≧4分 (8kW)
3.2A. UPS 能撐多久是看電池,不是看輸出能力,舉例
飛瑞3KVA UPS 8顆電池
我以前用的三菱 1.5KVA UPS 15顆電池
所以都在1.5KVA 的輸出狀況下,三菱一定比飛瑞撐的久
4A.不會,UPS主要功能是對外供電,不是用來負責驅動內部的風扇,所以內部風扇耗量不會大量的電量
5A.不一定,但大多都是,但充電時間請看說明書,以飛瑞10KVA機種說明書,全載4分鐘就放電完畢,但需7小時才能充到90%