UPS 問題請教

ups
  • 分享至 

  • xImage

您好:
有關UPS問題想請教
1.一般 SERVER關機後,他的插座燈會亮綠燈,這樣會在吃供電嗎?

2.Forti防火牆 ,switch等,若有雙power,若兩邊都接,他是兩邊都同時吃電嗎?
還是會自動吃一邊的電?

目前感覺上會兩邊都吃.. 因為看ups2台的電量都會一直掉

3.Forti防火牆 ,switch等, 這些會很耗電嗎?
一般 10KV 可以讓他撐多久, 實測 3小時不到

4.UPS風扇 也會耗掉大量電嗎?

5.若ups是市電-->電池 供電的情況, 它會自動充電嗎?
還是需要 先不接任何機器,重新充飽才算。

謝謝

ks1217 iT邦研究生 1 級 ‧ 2023-09-30 08:32:46 檢舉
一般UPS用來給你有時間關機的(如果沒有發電機接手)。
先看你UPS 是 10KVA = 10000VA * 0.7P / 110V = 63A
然後你說停電時只能撐 3小時,換句話說你們每小時消耗 110V * 21A = 2310W
再來說電池容量,
假設你們用的是 NP65-12 12V 65AH 電池N個
12 * 65 * 0.7 = 546W
2310 * 3 / 546 = 13 抓電池組是 15 個的
簡單說,要多撐一小時就是加 5個電池,台電夜間工程正常都是八到十小時
建議抓 12小時,等於樓主至少要增加 45 個電池才行
一個電池大約四千,45個大約要 18萬
一台三千瓦的柴油發電機大概五萬一定買的到,如果真有需要完全不能斷電
除了UPS 之外,上一台足夠瓦數的柴油發電機會比較節省成本
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
1
㊣浩瀚星空㊣
iT邦大神 1 級 ‧ 2023-09-30 01:23:07
最佳解答

正常耗電量不會比電腦高。但其實也得看設備。
我記得以前有個計算耗電功率的表,只是我現在找不到了。
但正常3小時算很久了。

4.UPS風扇 也會耗掉大量電嗎?

會耗電,但多大量得看是什麼風扇。這無法回答你。

5.若ups是市電-->電池 供電的情況, 它會自動充電嗎?
還是需要 先不接任何機器,重新充飽才算。

一般有接電的情況就會充電了。
但有些2顆以上的電池或是儲電器。則會交替切換。
依照你UPS的設備等級而定。
這比較說不準

2
Ray
iT邦大神 1 級 ‧ 2023-09-29 20:32:02

1A: 是的, 亮燈代表吃電, 同時提醒你:電源線還在供電中

2A: 不一定, 每個廠牌設計不同; 有些廠牌還可以在 Config 中用軟體選擇是要: 單邊 Active-Passive? 還是雙邊 Active-Active? 越先進的設備, 能讓你選擇的種類越多

3A. 請先查設備後面貼紙上的功率, 看她最大消耗幾 W? 若沒寫功率的話, 就是: 電壓x電流=W, 自己算一下. 至於 10KV 可以撐多久? 不知道, 因為 VA(或W) 跟供電時間無關, 你要看電池的 AH 才知道蓄電量有多少? 大型 UPS 通常可以讓你擴充電池 (也就是擴充 AH 容量), 延長供電時間. 不過, UPS 並不是設計來給你長時間供電的, 她是用來填補: 市電斷電--->發電機啟動, 這中間的空檔, 後面一定要有發電機接手供電; 要不然就是在這段時間內, 要將機器正常關機.

4A.風扇當然也會耗電, 但通常直流風扇不會消耗太多, 比不上伺服器. 可能略等於一台小型 Switch.

5A. 不一定, 要看廠牌型號, 各機型設計不同, 請查閱說明書, 或詢問廠商客服.

0
yesongow
iT邦大師 1 級 ‧ 2023-09-29 23:19:48

4.UPS風扇 也會耗掉大量電嗎?
離線式的UPS,僅在停電時,風扇才會運作
On-Line UPS的風扇,則是24Hr都在運作,請注意機房濕度,別讓吹南風的濕氣,造成UPS電路板受潮短路!

0
by2048
iT邦高手 1 級 ‧ 2023-09-30 09:10:42

1.待機電源,通常不會太耗電(亮綠燈是開機,綠燈閃是待機)
2.網通設備雙電源耗電都很低,正常可以忽略,您需要計較電源故障時,另一顆POWER能否正常頂替。
3.10KVA 規格上是寫(全載) ≧4分(8kW),能用3個小時表示設備耗電低於200W。
4.UPS風扇是為電池電路板散熱用,環境溫度會影響風扇耗電量。
5.10KVA屬ON LINE的UPS,基本上都一直是在充電狀態(用什麼方式充UPS會自行管理),
一旦市電斷電後,一直用到沒電,市電恢復後7小時回充至90%滿電位,
在這條件下電池是好的才能恢復,所以停電後也要儘速開閉UPS來保護電池,
電池組如故障一顆很可能就整組停機。

UPS可以安裝網路管理的USHA的卡片就能監控整個UPS的狀態,電池壽命,負載狀態,輸入/輸出電壓
如要延長使用時間可以加大電池組,每組16 OR 20顆視規格

0
竹本立里
iT邦好手 1 級 ‧ 2023-10-03 09:53:48

1A.是的,請 GOOGLE 電腦待機耗電

2A.請看防火牆 ,switch..的設備說明書,看雙POWER 的運作模式是
兩顆POWER 一起供電,
還是一顆供電一顆待機

3.1A. 看你的耗電量
以飛瑞10KVA 全載輸出只有 ≧4分 (8kW)

3.2A. UPS 能撐多久是看電池,不是看輸出能力,舉例
飛瑞3KVA UPS 8顆電池
我以前用的三菱 1.5KVA UPS 15顆電池
所以都在1.5KVA 的輸出狀況下,三菱一定比飛瑞撐的久

4A.不會,UPS主要功能是對外供電,不是用來負責驅動內部的風扇,所以內部風扇耗量不會大量的電量

5A.不一定,但大多都是,但充電時間請看說明書,以飛瑞10KVA機種說明書,全載4分鐘就放電完畢,但需7小時才能充到90%