####請教各位先進:###颱風天公司裡的電腦主機一定要關機嗎?
是否可以不關機呢?因為關機既費事、費時又費力/images/emoticon/emoticon76.gif。從看氣象等政府說停班停課,然後報備請求關機,長官同意後開始檢查網路上的設備狀狀態、備份、然後再一台一台的關避虛擬機、實體機,拔電源線。一系列操作下來要4個小時,還要回報完成。颱風過後又要再請求開機,同意後開始網路、防火牆、交換器、一台一台的開機、開完後要測試產線的連線各種狀況是否正常。這裡就想問每一家公司颱風期間都關機嗎?還是有更好的操作辦法?感謝大家回覆 :)

看更多先前的討論...收起先前的討論...
allen1975 iT邦新手 1 級 ‧ 2024-07-25 17:42:33 檢舉
我們公司沒在關. 畢竟有對外服務海外的需求.
當然這是見仁見智. 不過在電力相對穩定的國家. 不關機應該是比較安全
因為關了開不起來,也是偶有所聞
見仁見智+1
mathewkl iT邦高手 1 級 ‧ 2024-07-25 18:35:19 檢舉
看公司對設備斷電後的影響大小還有你公司位置是否常發生斷電
ks1217 iT邦研究生 1 級 ‧ 2024-07-26 07:52:37 檢舉
關機需要幾個小時嗎?
可以先把關機指令寫成bat檔,緊急時(例如停電)執行,在UPS沒電前完成所有關機動作。
基本上我們是不會關機的。
harry731 iT邦新手 2 級 ‧ 2024-07-26 09:07:53 檢舉
見仁見智再+1
不過我很好奇,這是貴公司的颱風標準應對流程嗎?
1.會加上拔電源線這條是有什麼時空背景因素?那個因素目前還存在或是已經排除?
2.機房的不斷電系統是否存在?如果有,斷電後可供電時間為?(照先前描述說明關機流程需耗費將近四個小時,如果不斷電系統撐不了這麼久,那???)
3.執行關機流程須報備,可以理解,但是,開機流程還要請求?這不是颱風過後上班的優先處理事項嗎?不是人到公司之後就開始照作業流程去做了嗎?難道等著上班鐘聲響了再去申請開機,等允許之後再開機?或者是,等電機來檢查所有插座的相位跟供電都正常後才開始動?難道貴公司機房設備用電都不經由穩壓整流階段嗎?
我前公司不會關,
因為電腦有接UPS監控線. 如果遇到斷電,UPS沒電前會關閉電腦
如果因為UPS通知電腦關機的話,是等上班後人員手動開機
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

2 個回答

3
Ray
iT邦大神 1 級 ‧ 2024-07-25 19:01:16

你提到要:拔電源線, 這動作代表你們可能曾經遭遇過颱風天雷擊, 或停電後再送電發生突波的風險, 造成設備毀損, 而你們的環境或系統, 並沒有設備毀損之後的無人自救能力, 所以採取斷電策略.

颱風天斷電是可預見的風險, 你們的系統是否能在斷電後復電, 還恢復先斷電之前的運作狀態, 100% 不會有失誤? 這才是考慮要不要斷電的關鍵.

如果電腦在無人狀態下復電後, 有微小機率可能觸發不預期指令的話, 那可能會造成工廠內其他機械的意外損壞, 甚至引發火災.

Hey iT邦新手 2 級 ‧ 2024-07-26 09:30:59 檢舉

防雷裝置有幫忙嗎? 單純關機加上防雷裝置, 看似就不用拔電源線

Ray iT邦大神 1 級 ‧ 2024-07-26 11:28:06 檢舉

防雷裝置有它的極限, 也是會被擊穿的.

0
wilson1966
iT邦研究生 2 級 ‧ 2024-07-26 08:21:30

我司曾有一次案例,颱風夜斷電,機房主機都熱當,隔天早上上班重啟主機但有部份主機起不來,緊急找廠商協助,到下午才全部起來。有這經驗後,我司都會在颱風夜關主機。