####請教各位先進:###颱風天公司裡的電腦主機一定要關機嗎?
是否可以不關機呢?因為關機既費事、費時又費力。從看氣象等政府說停班停課,然後報備請求關機,長官同意後開始檢查網路上的設備狀狀態、備份、然後再一台一台的關避虛擬機、實體機,拔電源線。一系列操作下來要4個小時,還要回報完成。颱風過後又要再請求開機,同意後開始網路、防火牆、交換器、一台一台的開機、開完後要測試產線的連線各種狀況是否正常。這裡就想問每一家公司颱風期間都關機嗎?還是有更好的操作辦法?感謝大家回覆 :)
你提到要:拔電源線, 這動作代表你們可能曾經遭遇過颱風天雷擊, 或停電後再送電發生突波的風險, 造成設備毀損, 而你們的環境或系統, 並沒有設備毀損之後的無人自救能力, 所以採取斷電策略.
颱風天斷電是可預見的風險, 你們的系統是否能在斷電後復電, 還恢復先斷電之前的運作狀態, 100% 不會有失誤? 這才是考慮要不要斷電的關鍵.
如果電腦在無人狀態下復電後, 有微小機率可能觸發不預期指令的話, 那可能會造成工廠內其他機械的意外損壞, 甚至引發火災.
我司曾有一次案例,颱風夜斷電,機房主機都熱當,隔天早上上班重啟主機但有部份主機起不來,緊急找廠商協助,到下午才全部起來。有這經驗後,我司都會在颱風夜關主機。
這沒有一定
像我們公司因為有國外客戶
郵件主機在公司
那就要常常開著
所以還是要主要看公司的狀況
然後你自己制定這個機制
然後跟主管討論
訂下規則
如上面所說答案沒有一定
不過颱風來之前先評估一下
如果公司所在地區可能狂風大雨會停電的話
能預先關機當然是最好
或是只留必要的設備先不關機
因為也無法預知停電會停多久
應該說要看公司的基礎建設做到什麼程度吧
資訊人員要對自己公司的災難可能性有個底
如果公司連個UPS都買便宜的或是根本沒有買或買不起
那根本是在開玩笑
你花這4個小時的工時
可能會比出事花個40小時工時下去處理問題來的划算
自己要會算災難的後果和成本
這是很多主管層完全沒在看的