iT邦幫忙

5

颱風天公司裡的電腦主機一定要關機嗎

  • 分享至 

  • xImage

####請教各位先進:###颱風天公司裡的電腦主機一定要關機嗎?
是否可以不關機呢?因為關機既費事、費時又費力/images/emoticon/emoticon76.gif。從看氣象等政府說停班停課,然後報備請求關機,長官同意後開始檢查網路上的設備狀狀態、備份、然後再一台一台的關避虛擬機、實體機,拔電源線。一系列操作下來要4個小時,還要回報完成。颱風過後又要再請求開機,同意後開始網路、防火牆、交換器、一台一台的開機、開完後要測試產線的連線各種狀況是否正常。這裡就想問每一家公司颱風期間都關機嗎?還是有更好的操作辦法?感謝大家回覆 :)

看更多先前的討論...收起先前的討論...
allen1975 iT邦新手 1 級 ‧ 2024-07-25 17:42:33 檢舉
我們公司沒在關. 畢竟有對外服務海外的需求.
當然這是見仁見智. 不過在電力相對穩定的國家. 不關機應該是比較安全
因為關了開不起來,也是偶有所聞
見仁見智+1
mathewkl iT邦高手 1 級 ‧ 2024-07-25 18:35:19 檢舉
看公司對設備斷電後的影響大小還有你公司位置是否常發生斷電
ks1217 iT邦研究生 1 級 ‧ 2024-07-26 07:52:37 檢舉
關機需要幾個小時嗎?
可以先把關機指令寫成bat檔,緊急時(例如停電)執行,在UPS沒電前完成所有關機動作。
基本上我們是不會關機的。
harry731 iT邦新手 2 級 ‧ 2024-07-26 09:07:53 檢舉
見仁見智再+1
不過我很好奇,這是貴公司的颱風標準應對流程嗎?
1.會加上拔電源線這條是有什麼時空背景因素?那個因素目前還存在或是已經排除?
2.機房的不斷電系統是否存在?如果有,斷電後可供電時間為?(照先前描述說明關機流程需耗費將近四個小時,如果不斷電系統撐不了這麼久,那???)
3.執行關機流程須報備,可以理解,但是,開機流程還要請求?這不是颱風過後上班的優先處理事項嗎?不是人到公司之後就開始照作業流程去做了嗎?難道等著上班鐘聲響了再去申請開機,等允許之後再開機?或者是,等電機來檢查所有插座的相位跟供電都正常後才開始動?難道貴公司機房設備用電都不經由穩壓整流階段嗎?
我前公司不會關,
因為電腦有接UPS監控線. 如果遇到斷電,UPS沒電前會關閉電腦
如果因為UPS通知電腦關機的話,是等上班後人員手動開機
謝謝大家的回覆! (分公司這邊因為颱風須關機) 我只能寫大概樓成給各位了解。關機4小時是因為新人,大約多了1個多小時。請求開關機是尊重當地的負責人。謝謝大家的回覆!
VM 約有40台 SQL, ERP, File server, DNS…,含實體主機6台 NAS, SAN, Veeam …
Firewall*2, Switch*4 ,設備皆是大廠牌。
UPS 10K, 3K .. 共4台,有穩壓器。
開關機都有流程,目前由總公司IT負責關機,
1. 他們必須先掃描網路狀況 (6個網段)
2. 記錄貼圖 VM 狀況
3. 備份交換器跟防火牆 (確認備份)
4. 開始關VM ( 有些VM 關閉也有自己的流程,必須按流程關閉。例如 ERP )
5. 關閉Cluster
6. 再關閉VM hosts
7. 再關實體主機
8. 再拔線
分公司負責 關閉/開啟 實體主機,測試等工作。

關機拔電源線是怕電擊、斷電,母公司仍然要求拔電源線。
虛擬機我不確認有哪些可以用自動關機流程,都是在遠端用VM console 遠端關機。
harry731 iT邦新手 2 級 ‧ 2024-07-29 11:11:18 檢舉
虛擬機的部分,如果是VMware的VSAN,這個我之前問過原廠工程師也找過原廠知識庫,為了避免例外狀況發生,原廠是不建議用自動關機流程,反之如果不是VSAN架構的,我記得是可以透過一台中控主機發出訊號去控制所屬的虛擬機進行關機程序
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
8
Ray
iT邦大神 1 級 ‧ 2024-07-25 19:01:16

你提到要:拔電源線, 這動作代表你們可能曾經遭遇過颱風天雷擊, 或停電後再送電發生突波的風險, 造成設備毀損, 而你們的環境或系統, 並沒有設備毀損之後的無人自救能力, 所以採取斷電策略.

颱風天斷電是可預見的風險, 你們的系統是否能在斷電後復電, 還恢復先斷電之前的運作狀態, 100% 不會有失誤? 這才是考慮要不要斷電的關鍵.

如果電腦在無人狀態下復電後, 有微小機率可能觸發不預期指令的話, 那可能會造成工廠內其他機械的意外損壞, 甚至引發火災.

Hey iT邦新手 2 級 ‧ 2024-07-26 09:30:59 檢舉

防雷裝置有幫忙嗎? 單純關機加上防雷裝置, 看似就不用拔電源線

Ray iT邦大神 1 級 ‧ 2024-07-26 11:28:06 檢舉

防雷裝置有它的極限, 也是會被擊穿的.

1
wilson1966
iT邦研究生 1 級 ‧ 2024-07-26 08:21:30

我司曾有一次案例,颱風夜斷電,機房主機都熱當,隔天早上上班重啟主機但有部份主機起不來,緊急找廠商協助,到下午才全部起來。有這經驗後,我司都會在颱風夜關主機。

0
熊大叔
iT邦新手 1 級 ‧ 2024-07-26 13:47:19

這沒有一定
像我們公司因為有國外客戶
郵件主機在公司
那就要常常開著

所以還是要主要看公司的狀況
然後你自己制定這個機制
然後跟主管討論
訂下規則

0
BKY
iT邦好手 1 級 ‧ 2024-07-26 14:35:36

如上面所說答案沒有一定
不過颱風來之前先評估一下
如果公司所在地區可能狂風大雨會停電的話
能預先關機當然是最好
或是只留必要的設備先不關機
因為也無法預知停電會停多久

1
hsiang11
iT邦好手 1 級 ‧ 2024-07-26 23:48:57

應該說要看公司的基礎建設做到什麼程度吧
資訊人員要對自己公司的災難可能性有個底
如果公司連個UPS都買便宜的或是根本沒有買或買不起
那根本是在開玩笑

你花這4個小時的工時
可能會比出事花個40小時工時下去處理問題來的划算
自己要會算災難的後果和成本
這是很多主管層完全沒在看的

不明
【**此則訊息已被站方移除**】

我要發表回答

立即登入回答