1.我們公司機房,因業務關係有40台左右的小烏龜(有點扯是吧!),及12台無法上架的VOIP gateway(約30cm長*15cm寬*3cm高)
2.目前我的做法是將小烏龜全部關在紙箱裡立正站好,紙箱四周都有挖孔及加裝風扇,散熱倒是還好沒甚麼當,但是不易維護.
3.另外那12台Gateway,剛開始是疊兩落,但是很容易熱當,後來就比照小烏龜讓他們立正站好,再加個夾的小風扇(卡車司機最愛用的那種),不會熱當了,但真的很醜且占空間.
數量龐大的線路讓我傷透腦筋,但更傷腦筋的是散熱問題及美觀,想請各位前輩提供寶貴經驗,感激不盡!!
照理說,機房應避免儲放可燃物品,所以紙箱並不理想,若要散熱兼美觀(若還想免錢,免想啦),最直接的是找機櫃廠商, 他們有辦法訂制處理您的問題的. 讓錢伯辦事, 比您辦事容易啦^^您的主要工作是IT維護耶, 不要花太多精神在這種這種事上^^
這不知道是不是最佳散熱方式,不過我曾看過某間有上市的傳產公司,也有許多無法上架的設備,為了解決管理及散熱問題,他們在機櫃中自行安裝隔板和固定架,再將這些設備放在隔板上後以固定架固定。
像是小烏龜這種體積較小的,可能一個隔板上就放了三、四台,而寬度超過機櫃尺寸的,就直立起來放置。這樣雖然從機櫃正面看也有些凌亂,但從側面就不會顯得很零散,加上再利用機櫃及檔板整線,看起來也還滿有條理的,同時也能取得和一般可上架設備相似的冷卻效果。
我覺得您們公司的網路設備需要有一個
固定式的機櫃,
因為你目前還沒遇到狀況
不知道後果的嚴重性
畢竟設備那麼多台如果
萬一出問題,你會查到"爆"
這是我的經驗,提供給你做參考
建議買開放式機櫃, 一般俗稱ㄇ型架的網路機櫃.
然後再多買一些層板, 把那些大小烏龜們一層一層的擺上去, 最好用分離開關的延長線, 上面標記好接的是哪一隻或是哪幾隻烏龜們, 網路當掉的話只要把延長線開關重開就好了.
當然, 必要的十二公分/八公分的散熱風扇還是要的.
我記得在costco汐止店 有賣一種三層寬鐵架,腳架還可以打釘固定在地板上,
大約是4000多,我也打算用它來收拾機房凌亂不規則的機器。
您可以去costco 看看!!
找專業的廠商,佈置專業適合的機櫃,才是省力又有效率的做法。
如果你自己不想因為過熱而燒壞的話,最好說服老闆花這一筆錢....。
我想問一下小烏龜都是架在冷氣房裡吧,這樣作散熱有效果!!
可以先將你要排列的空間尺寸長寬高量好,找機櫃廠商一你們的需求訂做即可注意插座及電力的分佈!!