這個冷氣部分一般都是要改冷氣機控制版
才能直接送電時會自動啟動
一般這樣子的修改都是跟購買廠商協調就可以囉
改了以後有什麼好處,順便分享一下
當你裝設定時器時可以自動開關冷氣機
方便多台冷氣時可以輪流休息
才不會擔心電壓不穩定時關閉後就造成機房過熱問題唷
除了機房的冷氣問題,
我覺得你的機房好像少了 "電風扇"
"電風扇"是在輔助機房降低溫度用的
"電風扇"跟冷氣都要24小時服務系統主機
所以 , 趕快去準備幾台風扇吧 !
http://www.ithome.com.tw/itadm/article.php?c=50501&s=7
第67招 機房不要用電風扇降溫
很多人遇到機房某個機櫃溫度過高時,就拿電風扇來企圖降低該機櫃的溫度,但你必須知道,電風扇反而會造成空調的負擔。原因何在,電風扇只能有效降溫某一機櫃的溫度,若以整體機房環境來看,電風扇不但不能解決降溫,反而破壞冷熱通道的架構,造成更嚴重的混風。
問題現在都是土法煉鋼,覺得有電扇自己就很安心...
以前我們租用的機房,算是知名 ISP 的 IDC,也是擺一堆工業用風扇在吹
看財力啦
我也有看過有些冷氣還掛在UPS上的...
很多冷氣都至少會掛在發電機上
至於自動送電啟動,這在控制電路板上就可以作到
跟冷氣廠商問一下就ok
可以改成直接的方式,費用不高。
不建議接在UPS後方,冷氣的啟動時,所需要的電流相當大。
改完後,用自動切換的控制,讓冷氣有休邊的機會。
二台冷氣建議不要超過二小時做切換,避開因切換後,若冷氣剛好掛點,造成無冷氣的時間太長。
過去的經驗告我,機房少了空調時,如果能有效的把機器排出來的熱氣帶離開機房的話,機器還是能正常工作到你發現為止,所以有效的方式就是在機櫃後面上方的輕剛架上加裝一部排風器,強制將熱氣排走,這樣即使在空調還是正常時,也可以有效的降低機房的溫度,也比較省電。
最理想的方法還是接在UPS後面。
關鍵性的問題還是IDC是否需要不間斷的持續供電?答案是肯定的。在設計供配電時,必須要考慮到現場情況。做過很多IDC,配電總是核心。自動電源切換開關(ATS)、旁路供電(BYPASS)都是必然的,否則UPS電池抽乾了服務器豈非全都Down?一般建議UPS前端除了接市電(380V)外,還會接上發電機(Generator Set),通過ATS自動切換到,切換瞬間UPS電池肯定夠用。有很多時候精密空調(CRAC- Computer Room Air-Conditioning)除了接在UPS後端外,另外還會接一路在旁路隔離變壓器(Isolation Transformer)上,一旦UPS翹掉也還有Isolation Transformer,這樣就比較保險了,也不必擔憂風扇擾亂冷熱通道的佚序,因為空調根本不會停機。就算機房用的不是CRAC,無論你用水冷空調+加濕器,還是FCU(Fan Coil Unit風機盤管),以上方法均可參考。
當然,在真的沒有空調的情況下(或空調起不上有效散熱效能時),風扇還是很有作用的,但我建議與新風排送一起運作才起到散熱作用,否則只是增加密封環境內的空氣流動,而房間平均溫度持續上升...而且,風扇的壽命相信各位不需要懷疑,從效益的角度來說,不怎么樣。
不要怪我越扯越遠說到配電系統去,歸根究底,還是怪當初整體設計的問題。老實說,對於空調效益,IBM、HP等巨頭還是滿頭痛的。
其實最大的重點還是有效的把 "熱" 排放到機房外面,而不是留在機房裡面讓空調來降溫.
做到這個要點其實就可以節省下來大部分的電費.
1.改冷氣機控制板。
2.採購新機時要選有斷電復歸功能的冷氣機,例如大金空調等。
3.冷氣最好也要有2台並接不同電盤輸出。
我的經驗大金品牌不錯,不過是屬高檔品,不過該花的還是要花。
~以上原來還有這麼多常識與資訊,獲益良多~