目前是用Sensaphone http://www.sensaphone.com/
最便宜的機種 sp400 在加上 滿水偵測器及訊號線 買空機約兩萬(自行設定)
可以感應過高溫度、感應滿水、感應斷電 乾接點(感應冷氣跳機)
網站上都有價格,設定多組電話警報、電話回報
如果要網路警報就要買高階一點的
可以找 又碩 上林詢問
機房環控蠻重要的,可以即時得知環境問題即時處理,避免造成設備損壞並危及公共安全。
環控回報要注意斷電時,還有備援電力可以支持環控設備回報,環控設備本身要有備援電力,電話或網路設備也要能在斷電時完成回報動作。
主要功能:
报价:1100元/套 (人民币)注:此报价不含税和运费!
电话:86-20-31520119
地址:广东广州市
http://www.ourspeed.net
yunsyan@163.com
Angela環境監控系統可對機房設備進行全面管理,監視各種設備的狀態及參數,並可診斷設備如機櫃的溫/濕度過高、電力系統不穩定、機房或機櫃安全措施不完善、主機狀態管理不善,任何人都可進出機房操作主機或設備,造成資料被盜竊或破壞。
更為重要的是融合各種設備提供單一WebBase 整合管理介面,監控機房境設備(如監控機櫃、UPS、空調、消防、門禁及網管整合)時時刻刻為電腦系統提供正常的運行環境,於單一資料庫整合所有機房相關之訊息,免除過去各自系統獨立運作之困難管理。
Alert Message Center 概念,將網路之事件整合至現場機房實體報警包括跑馬燈、警告燈、語音報警及短訊(SMS)、email 、SNMP Trap 、Syslog等各種訊息通知平台、管理員可於第一時間掌握各機房狀況。
Q.有比較便宜,可以監控機房溫度、溼度,超過時,會Call out或發Mail,的設備嗎??
A.一般作法找台PC連接環境監控設備
可參考http://www.cpu.com.tw/kh/comp/nport/nport.html的
遠端環境監控 Environmental Over IP
http://www.cpu.com.tw/kh/comp/nport/em-0204.html 型錄
或是透過具網路功能或是可與PC連線的RS232設備做連線(但需要要有具備你所說的功能
特定軟體)基本上有連線PC連線功能設備便具備紀錄與告警但是如要透過MAIL或是CALL
OUT功能需要進一步寫程式或是開發
Q.麻煩再附上建構成本。非常感謝各位先進。
A.成本問題=大致上不會超過3萬元建議還是詢問原廠
Alan Mao
你好~~~
您可以找專業的機房建置廠商,提供您一間不錯的廠商 讓您參考。
佳大科技 www.chiada.com.tw 黃先生 0928842226
遠程監測溫度計 | 過溫立即傳簡訊報知
https://chenlidu.gitbook.io/eirs/