官網資料
請問這台如果要買機櫃的話要買哪一種的呢?
因為我只知道它是19"的,
但是不同的長跟寬都可以構成19",
所以不知道要哪一種.
機櫃裡可能只放這台主機及一個24孔的SWITCH.
另外請問這類伺服器主機是否可以把它組成一般的直立式的組機呢?
我想這樣的話應該可以省掉很多空間及成本.
請大家給個議見.
一般使用的機櫃幾U只是高低大小及容量的問題,一般會選42U型900mm的.樓上大大己說了.
因為X3650比較深..你用一般機櫃放不下。
有些人會買一般的電信機櫃,因為較便宜,但他可不能裝上IBM專用的機架喔~
建議你若沒有預算上的考量當然買IBM專用櫃最好,若有,可以買類似的專用機櫃.
介紹你可以跟ServerBank問問看.你可以告訴他你是IBM X3650.他會幫你買.
你購買IBM X3650的主機跟我公司是相同的,我也是買山寨機櫃,好用又便宜.
建議你買專用櫃,好處很多,管理,維護,空間擺放都比較有彈性.
查到的設備大小Dimensions (HWD)
1.7” (43mm) H
17.3” (440mm) W
28.0” (711.4mm) D
你可以參考一下機架
還是會建議你買機架型主機,並搭配機架來使用
後續你會發現不管是管理或維護均相當方便
而且使用空間是最省的
至於機架的大小,建議還是買標準的42U,當然你也可以依實際放置位置選小一點的
另外重要的是機架的深度,最少要買 900mm 的
因為現在的設備都很長,空間夠可以再長一點
還有一個重點,你要想一下你後續的擴充
如果你都會買 ibm 的 server
你可以跟你的廠商說你要放的伺服器廠牌
有機架會有些許的差異
一般標準機櫃有分兩種
90CM深與60公分深
60公分通常是用在只有接網路設備用的!
90公分就是用在IBM或HP的伺服器!
但是還要考量一點!當你量尺寸時有沒有顧慮到伺服器後面專用的理線臂的置放位置尺寸!
我接過HP DL380 伺服器在90公分深的機櫃!
伺服器安裝沒問題!但理線臂裝上去!後面的門就關不上去嚕!!
所以你要注意一下嚕(一般廠商都會跟你說90公分沒問題啦)
另外我也用過APC和HP專用的機櫃(超級貴)...就沒有此問題啦~~
我有一台相同的
要用一般型標準機櫃90CM深
使用經驗是一定拆後門以利散熱
它真的很熱
即使用IBM的正統機櫃也是如此
經費無慮,又有好幾台,買心安就用IBM的
要不然一般可用的萬餘元就很好用了.
X3650連同隨機附的收線架應該要採用深度超過110cm的櫃子.
這類的機架型伺服器的標準規格都都是19英吋的.
至於高度就得看您需要放置的主機數量及可以放機櫃的空間.
如果數量不少,且多是放置機架型伺服器的話,
建議就直接買深度120cm的櫃子,這樣前後門都可以關上!!
不建議買原廠的櫃子,太貴了.
另外,後門請選用網孔式的,以利散熱.
我手上有一個半高標準伺服器機櫃(黑色)(並非通訊櫃)
大約21U~有加深約120
適合你用X3650
夠你放3~4台機架式伺服器
弄承版,也可放電信設備
也興趣可以聊看看
IBM機架式,沒有改裝成直立式的套件
只有直立式改成機架式的套件(也都是只有直立式機種才有賣)
至少我裝了數十台X3650還沒有遇過有人要把機架改成直立
總結
1.你要買半高,加深至少到120的伺服器機櫃(IBM SERVER幾乎都需要加長,才剛好)
2.沒有套件可以改直立,所以不用考慮。就算有,我也不建議
PS
目前手上還有幾台X3650去年機種,有想要的可以來找我(拆封過,算便宜的)
哈嚕這位帥哥
我本身是賣機櫃的您可以上我們公司網站查詢www.cabinet.com.tw
你要放的這台IBM的機器,建議是用41U110CM深60CM寬的。
前後門採用散熱網門就可以了。
如有任何需要我幫忙的地方也可以撥打我的手機,或是MAIL給我。謝嚕^^
阿偉0927036307
MAIL:great@cabinet.com.tw
幾乎95%的大廠伺服器與網路設備,皆採用前後對流的方式將機器運作產生的熱排出去,也就是從前面吸入冷空氣,然後從後面排出去。
因此現在設備大廠賣的機櫃(IBM、HP、APC和EMC),為了有效將熱氣從設備排放出去,並且方便查看設備運作的情況,前後門皆已改採用網孔很大的設計(網孔的直徑大約0.8cm),而不是過去的透明壓克力板。
此外,機房空氣的對流也須注意,儘量讓冷空氣從設備的正面送入,熱空氣從後面排出,形成對流。
有些大型的網路設備,如Cisco 7xxx路由器與65xx交換器,採用左右的對流的設計,就須安裝在側面鏤空的網路設備專用機櫃。
有這麼多人回答了而且也都提供相當多的參考空間,個人提供一下經驗供參考
1.機櫃不需要採購原廠機櫃,台灣生產的品質就很不錯。
2.若高度許可的話建議至少採購41U機櫃,深度至少90cm,建議100cm
3.現在伺服器都是前吸後排,所以機櫃前後門一定要採購網狀門以利散熱
4.機櫃裡除了裝伺服器還需要電源排插及KVM切換器跟網路設備,統一都採購標準機架型設備既可省空間,也增加整理上的方便與美觀。
機櫃100cm深的大約成交價在17000~30000間
1U KVM 16Port含17"LCD Console約在30000~40000間
1U 8 Port電源排插大約1000~3000
以上幾點提供你參考,可找廠商幫你整體採購做規劃及報價。