iT邦幫忙

0

APC Smart-UPS 1000VA 可否達成電力恢復後,電腦自動開機?

  • 分享至 

  • xImage

各位大家好

小弟目前預計使用 APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 120V
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA1000&total_watts=50
作為SERVER的UPS。

為避免斷電導致機器故障,故加上此UPS
據GOOGLE 找到的資料指出,該UPS可以在發生斷電時,
讓電腦"自動" 依照標準程序關機。

但問題來了,
當電力恢復後,
.....有沒有辦法讓機器也自動開機呢??
不知到有沒有版友有類似經驗可以分享
謝謝!

圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中
8
luyunghung
iT邦新手 5 級 ‧ 2010-10-13 20:34:41
最佳解答

我有試過成功,UPS接上隨機所付的RS-232線(或USB線),再安裝APC SmartUPS提供的PowerChute軟體之後,可以設定:
(1)一旦斷電,開始使用UPS電力,直到電力剩下多少%後(或斷電後多少時間),通知系統關機。
(2)電腦關機後,隔多久UPS電池進入睡眠狀態,以免電力繼續流失。
(3)市電恢復後,UPS開始充電,充電到電力滿足多少%後(或市電恢復多少時間後),再通知主機開機。
(4)所有過程皆可設定軟體以E-MAIL通知我。
安裝APC提供的PowerChute軟體,可以試看看!!

回答真詳細讚
請教:
1.電腦多台
2.不是、沒有APC的UPS
3.沒有USB
如何處理?

鐵殼心 iT邦高手 1 級 ‧ 2010-10-14 11:20:45 檢舉

1.電腦多台
a. UPS安裝網路管理卡(AP9618/AP9630系列), Server端安裝PowerChute Network Shutdown(APC solution)
b. UPS安裝Share-UPS(AP9607內接2-port, AP9207外接8-port可做Daisy Chain串到五台), Server安裝PowerChute Business Edition
c. UPS安裝USHA卡, Server端安裝USHA client(大部分的國產solution)
2.不是、沒有APC的UPS
同上項c點
3.沒有USB
Server有RS-232的port就可以接, 如果沒有, 請用網路管理卡.

30
鐵殼心
iT邦高手 1 級 ‧ 2010-10-12 23:26:41

這個東西要從電腦端下手,UPS幫不上忙。

通常在BIOS裡面會有一個POWER的選單,裡面會有類似
AFTER POWER FAILURE的選項
可以選擇的選項一般預設值是LAST STATE(上次斷電前的狀況)
另外可以選擇的選項是ENABLED/POWER ON,就是一復電就會開機的意思(通常建議無人機房使用)
還有一個選項是DISABLE/POWER OFF,通常是需要MIS或IT檢查過後才手動開機的環境。

這個選項不太適合發問人的情況
因為UPS會一直供電
我的主機設定ENABLED/POWER ON
會變成關不了機
APC Smart-UPS 這台會依"正常程序"關機
所以還是要搭配外部的工居和軟體才能夠自動偵測吧

xyz625 iT邦研究生 3 級 ‧ 2010-10-13 10:14:23 檢舉

關不了機,就用指令設時程關機

鐵殼心 iT邦高手 1 級 ‧ 2010-10-13 17:32:08 檢舉

neksterlader提到:
因為UPS會一直供電
我的主機設定ENABLED/POWER ON
會變成關不了機

如果UPS一直供電,還有關機的需要嗎?疑惑

12

自動關機的部份只靠UPS本身是做不到的,APC你要搭配相關的網卡及軟體,才能達到斷電時自動關機的需求.

10
Ken(Bigcandy)
iT邦大師 1 級 ‧ 2010-10-13 11:16:34

一、網路(遠端)開機?丟批次檔給電腦而已,由正常、已經啟動的電腦發動

二、電子改裝
a.弄一個改裝繼電器裝置,三種狀態
1.開機時
2.通電狀態時
3.無電時
b.電腦的power on線接出來

電力恢復時,延遲10秒後,丟一個訊號給電腦Power on,啟動他.....

(可行嗎!?)

6
wanjulun
iT邦新手 5 級 ‧ 2010-10-13 19:03:12

可以安裝APC提供的 "PowerChute" 軟體,
然後開啟管理網頁,在Protected System底下有一個System Settings,
其中可以設定Power Return Settings,Enable OS Reboot
這樣就能夠讓系統在市電回復後自動開啟電腦,
不過Smart-UPS 1000VA 一般只有RS232或USB介面,所以你的主機需支援透過RS232或USB喚醒,
詳情可以去下載軟體及使用手冊來看,我只有試過關機,沒試過開機。

我要發表回答

立即登入回答