環境使用的是Infortrend U12U-G4010 Disk Array
11顆HDD做一個Logical Drive (Raid 5) 給主機使用
最近Array ㄧ直出現 logical drive bad block 的訊息,然後host 端IO 慢的離譜
但是檢視每顆HDD , 狀態都是OK (不久之前是有壞HDD,已更換)
問了原廠,原廠說邏輯磁區出現壞軌,建議將資料搬走,重建RAID 然後把資料搬回來
不過這是production 耶!! 而且這麼大量的資料是得停機多久?
請問各位大大有沒有什麼建議?
小弟不才,無法提供解答,只是看到廠商的回應臉上出現三條線。
我會用disk array 就是要用來放大量資料和重要資料的,不然我為什麼要跟廠商買,自己組就行了。要嘛有點誠意,提供備機來轉換一下資料,不然機器是買來好看的?
希望您的問題可以早日有解
要嘛有點誠意,提供備機來轉換一下資料,不然機器是買來好看的?
天底下沒有一家 RAID 廠商, 會好心到提供一台備機給客戶轉資料, 除非:
Backup 機制本來就是企業自己應該要做的事情, RAID 只是 Tier-1 的儲存體(On-line), Tier-2 就是備份(Off-line), 而且通常 T2 的容量會比 T1 要大上許多, 因為還要考慮封存(Archive)的需求. T2 甚至還可以再切割成 to-Disk 和 to-Tape 兩階.
只要企業建置完整的儲存架構, T2 絕對可以負擔 T1 資料轉換的需求.
而且, 現在二線硬碟容量那麼大, 隨便找幾棵來當臨時的中介轉換, 應該花不到幾萬元....
唉...已經遇到過好幾次類似的狀況了
環境中設備幾乎都是過了資訊年限的(甚至過了數年),偏偏又都是跑重要的系統
上層也不願意撥款購置新設備做系統移轉,也不可花錢買可靠的備份軟體
就這樣...日子一天天過去... 倒楣的是誰呢?